Minerva1978
 
Архитектор
 
Воронеж
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 159

Добрый день. Покритикуйте пожалуйста!
Суть в следующем: выше уровня кровли необходимо консольно вывесить технологическое оборудование. Вес в рабочем состоянии 1,0 тонна. Динамики нет
Кровлю Заказчик категорически не хочет трогать, так только ее сделал.
Здание стандартное производственное 2 пролета по 24 м, крайние - 6м, средние 12м. Оборудование вывешивается на средней оси (ендова). Панели керамзитобетонные неизвестной серии, но состояние ниже среднего.
Во вложениях пока принципиальная схема того, что я придумала чтобы не трогать кровлю и минимально панели стен.
Подскажите в принципе такая конструкция имеет место быть??.
Можно конечно такую пространственную стойку и с земли дотянуть туда, по высоте раскрепив через панели к колонне, но уж больно высоко тащить

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора 3.jpg
Просмотров: 127
Размер:	54.2 Кб
ID:	243795  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора 1.jpg
Просмотров: 127
Размер:	58.6 Кб
ID:	243796  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора 2.jpg
Просмотров: 120
Размер:	65.7 Кб
ID:	243797  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Опора.dwg (385.6 Кб, 7 просмотров)

Просмотров: 1238
 
Непрочитано 17.12.2021, 17:58
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


На мой взгляд пройти кровлю- меньшее зло.
Думаю гораздо сложнее загерметизировать сэндвич.
Вроде задумка неплохая, но как-то ненадежно чтоли.... А к ферме крепится?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 19:46
#3
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Подкос угольник 63 слабоват на мой взгляд. И проход места опирания этого подкоса через сэндвич вызывает большое сомнение. Ну да, вроде бы весь аппарат опирается на горизонтальные швеллеры, тонна - не вес и подкосы вроде как только для жесткости нужны. Чтобы решетчатая часть опоры не раскачивалась. Я бы ветвь опорной рамы, идущую вдоль фасада, пропустил без разрыва до низа подкосов и все- таки сделал там жесткое соединение, а не через длинные шпильки через сэндвич. Наверху окна в сэндвиче прорезаем для швеллера, ну и внизу так же...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 20:34
#4
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Какая высота здания? Почему бы эту "башенку" не опустить до уровня земли? Или хотя бы одну, центральную стойку поставить? В 20 раз надежнее будет.
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2021, 08:39
#5
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 159


Спасибо всем за ответы. Там не сэндвич, керамзитобетонные панели 210 толщиной, но почти в плачевном состоянии. Предусматривается для них только ремонт, и чтоб вообще не упали усиление узлов крепления где нужно. Да честно говоря и плиты покрытия там тоже не айс).

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А к ферме крепится?
Ну планировалось сверху через химанкера, или сбоку. Арматура преднапряженная там в узле вроде не пучками, стержневая (это если обследователи правильно фермы определили). Между стержнями забурить и на химию/. Ну или уже обойму на опре сделать натяжную на болтах, а к ней приварить. Место есть вроде как

Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Подкос угольник 63 слабоват на мой взгляд. И проход места опирания этого подкоса через сэндвич вызывает большое сомнение
63х5 это предварительно только, понятно что подробнее считать надо, пока сама идея)


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Какая высота здания? Почему бы эту "башенку" не опустить до уровня земли?
Высота 18 м - верх этой рамы, есть и такой вариант, там снизу к этому аппарату труба 325 еще идет, была мысль ее засунуть внутрь решетчатой башни, заодно и закрепить там. А саму башню по высоте метра через 3 раскрепить к обоймам колонны через панели.

Кровли блин категорически не дают трогать, никак убедить не получилось)). Поэтому сей вертолет изобретаем)

Последний раз редактировалось Minerva1978, 18.12.2021 в 08:56.
Minerva1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление опорной рамы на фасаде. Нужна критика узла

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Свайно-ростверковый фундамент под опоры эстакады (нужна критика) Severug Основания и фундаменты 4 13.09.2021 11:37
Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену JohnSmith Металлические конструкции 27 23.10.2017 21:16
Дом садовода-огородника 8,8х8,1м для ПМЖ. Нужна критика и совет. SVE36rus Архитектура 20 09.01.2016 23:51
Расчет узла по серии 2,440 (крепление через угол) kos127 Металлические конструкции 32 14.12.2015 23:03
Критика 10-метровой рамы с шарнирным опиранием Marik Конструкции зданий и сооружений 13 20.09.2010 09:30