Можно ли удалять ржавчину с арматуры железобетонной колонны с помощью соляной кислоты?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли удалять ржавчину с арматуры железобетонной колонны с помощью соляной кислоты?

Можно ли удалять ржавчину с арматуры железобетонной колонны с помощью соляной кислоты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2022, 11:00 #1
Можно ли удалять ржавчину с арматуры железобетонной колонны с помощью соляной кислоты?
Тук
 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 116

Есть колонна с оголенной арматурой. Нужно зачистить арматуру от ржавчины и восстановить защитный слой. Предложили использовать соляную кислоту. Однако она может негативно действовать на сам бетон. Критично ли такое воздействие, если потом кислоту смоют(какая-то часть всё же попадет в поры бетона) и какие вообще есть нюансы такой обработки?
Просмотров: 2316
 
Непрочитано 07.02.2022, 11:20
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


зачистить механически+модификаторы ржавчины
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 07.02.2022, 11:32
#3
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Наблюдал очистку насосами сверхвысокого давления. На выходе арматура как новенькая, расход воды незначительный, да и недорогая она (там питьевая нужна). Никаких химических или санитарных проблем...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2022, 11:41
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Наблюдал очистку насосами сверхвысокого давления. На выходе арматура как новенькая, расход воды незначительный, да и недорогая она (там питьевая нужна). Никаких химических или санитарных проблем...
без песка? присматривался к этим системам, но там вроде нужен песок.
а вообще, если уж возможности позволяют...
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=OTnOJytE1b0 (ранее выкладывалось в какой-то теме)
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2022, 12:08
#5
Тук


 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
зачистить механически+модификаторы ржавчины
Ну, механически очень трудоемко, если только крупные куски снять. А какие модификаторы можете посоветовать?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
без песка? присматривался к этим системам, но там вроде нужен песок.
а вообще, если уж возможности позволяют...
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=OTnOJytE1b0 (ранее выкладывалось в какой-то теме)
Отличное решение,но не применимое на практике. Ну, не к нашему случаю точно, так как до обратной стороны(обращенной к ядру колонны) арматурного стержня таким инструментом не добраться.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Наблюдал очистку насосами сверхвысокого давления. На выходе арматура как новенькая, расход воды незначительный, да и недорогая она (там питьевая нужна). Никаких химических или санитарных проблем...
Сложно представить применение такого метода в условиях рабочего цеха без остановки производства. Да и с обратной стороны арматурного стержня не подлезешь. А, и ещё, как быть с бетоном? его ведь тоже начнет повреждать таким напором. Не забывайте, арматура находится в колонне.
Тук вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2022, 12:17
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Тук, вот пожалуй неплохая статья https://www.drive2.ru/b/500214569793224729/
механически - имеется в виду например корщетки, при должном рвении можно снять продукты коррозии до металла.
если нет уверенности в качественном выполнении работ - лучше заложить дополнительное усиление обоймой.

----- добавлено через ~1 мин. -----
... со стороны бетона, при ненарушенной структуре, как правило арматура не корродирует - всё-таки она пассивируется щелочной средой.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2022, 12:33
#7
Тук


 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Тук, вот пожалуй неплохая статья https://www.drive2.ru/b/500214569793224729/
механически - имеется в виду например корщетки, при должном рвении можно снять продукты коррозии до металла.
если нет уверенности в качественном выполнении работ - лучше заложить дополнительное усиление обоймой.

----- добавлено через ~1 мин. -----
... со стороны бетона, при ненарушенной структуре, как правило арматура не корродирует - всё-таки она пассивируется щелочной средой.
Будет и усиление обоймой. Просто колонна в плачевном состоянии и при вскрытии оказалось, что вся родная арматура корродирует. Чтобы убрать ржавчину с родной арматуры и решили использовать соляную кислоту- она съедает ржавчину лучше любого модификатора. Однако не понятно как сильно она повлияет на бетон и как её потом убрать
Тук вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2022, 14:13
#8
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
и как её потом убрать
Я конечно не химик, но любая кислота убирается водой. Обычной водой. Там же нет никакой масляной основы, которая бы мешала её смыть.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2022, 15:10
#9
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Есть колонна с оголенной арматурой. Нужно зачистить арматуру от ржавчины и восстановить защитный слой. Предложили использовать соляную кислоту.
Чистую кислоту использовать в данном случае нельзя. Необходимо добавлять ингибиторы.
В качестве ингибитора коррозии для соляной кислоты применяют ПБ-5, уротропин, катапин, БА-6, И-1-А и др. Наилучший эффект дают ингибиторы ПБ-5 <0,1%), И-1-А (0,3%), катапин (0,3%), БА-6 (0,5%) при добавлении к каждому из них уротропина (0,5%).
Бетон придется каким-либо способом защищать...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2022, 03:55
#10
Тук


 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Я конечно не химик, но любая кислота убирается водой. Обычной водой. Там же нет никакой масляной основы, которая бы мешала её смыть.
Проблема в том, что при смывании соляная кислота попадет в поры бетона, для которого она вредна. И как защищать бетон не понятно
Тук вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 07:15
#11
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Пескоструйка
csp вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 08:42
1 | #12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Такое лечение хуже болезни, кислота также быстро разрушит бетон как и смывает ржавчину. Защитный слой перестанет быть защитным, т. к. его щёлочность нейтрализуется кислотой.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 08:58
1 | #13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Тук, тут надо понимать следующее.
Единственным уникальным специалистом на форуме в вашем вопросе является v.psk. Вы, конечно, можете на него положить...

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 09.02.2022, 11:54
#14
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Обычная ортофосфорная кислота аштрипочетыре. Она же и есть основа "преобразователь ржавчины". Но это если иржа "тонкая". Ну, а если уже пластами, то надо и конструкцию демонтировать.
Flexxxxxxxx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли удалять ржавчину с арматуры железобетонной колонны с помощью соляной кислоты?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать для шпилек резьбовые штанги вместо арматуры? Drake Железобетонные конструкции 9 22.06.2021 03:38
Можно ли обосновать стык колонны? Sirozha1984 Металлические конструкции 4 07.06.2019 08:01
В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить? radistMorze Железобетонные конструкции 25 10.09.2018 13:05
Через сколько метров по высоте здания можно уменьшать диаметр арматуры в колонне Павел Юрович Железобетонные конструкции 14 13.04.2013 23:19
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны DR.Dim Железобетонные конструкции 29 26.10.2009 22:48