Может ли плита базы колонны изгибать ребро и снижать его прочность?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

Если в базе колонны ребро опирается на плиту близко к краю и толщина плиты несильно отличается от толщины ребра, возможно ли снижение прочности ребра из-за передачи момента с плиты на ребро? Надо ли учитывать момент в ребре при этом?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-11-18_16-25-48.png
Просмотров: 99
Размер:	45.7 Кб
ID:	251342  

Просмотров: 775
 
Непрочитано 18.11.2022, 17:25
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Главное колонну учти.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2022, 17:37
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Полку колонны тоже может гнуть как и указанное ребро, смотря какая база.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2022, 17:37
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Форма изгиба бетона под ребром придумана неправильно. Под ребрами будет пик волны, вмятие бетона составит доли мм, 0,1-0,3 мм. Если млделировать базу в скаде на упругом основании коэф. постели или т.п.
Думаю , что то всё равно будет, но вклад в момент в ребре будет мал.

Гораздо важнее крен.
Контролируйте крен в любом случае.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 18.11.2022 в 17:49.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли плита базы колонны изгибать ребро и снижать его прочность?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как добавить фундаментные болты при использовании стандартного компонента базы колонны TEKLA 2020 Work+ Tekla 4 07.09.2021 21:58
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Способ усиления базы колонны Xenud Железобетонные конструкции 1 25.03.2014 14:56
Нужен расчет базы колонны из стальных круглых труб Heckfy15 Металлические конструкции 4 24.05.2013 16:40
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38