| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
закладная молниеотвода МОГК 25
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183
|
||
Просмотров: 1149
|
|
||||
Moderator
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0
|
1969, просьба изменить название темы "Фундамент молниеотвода МОГК 25" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 5 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
БНС же необязательно в обсадной трубе, или что там за решение, довольно странное, обратная засыпка зачем-то....
Расстояние между пластинами - чтобы обеспечить проектное расположение анкерной группы в теле бетона, такие шпильки - очевидно получились по расчету, длина - из условия анкеровки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
Это не шпильки по сути, это анкерный блок, который большей частью будет замоноличен, видимо, в столбчатый фундамент или в упомянутую "буронабивную сваю".
Не вижу большой разницы между фланцем и анкерным блоком, менять одно на другое имеет смысл только если там шпильки к.п. от 8,8 и выше - такое по цене выйдет дорого. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183
|
я так понимаю мне буронабивную сваю посчитать на горизонтальную силу и момент, но там не сильно большие усилия и 3 метровой сваи в которую замоноличивается труба будет достаточно, но мне непонятно зачем такие длинные шпильки. Там же просто Q/Nшпилек*Ашпильки + M/Wшпилек*Nшпилек<Расчетное сопротивление металла шпильки на срез. Или я что то не понимаю
|
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922
|
не факт... У вас очень хорошие грунты? Проверку Б.8 из СП 24 свая длиной 3 м пройдёт?
может просто унифицированное решение для крепления ВМО-16 к фундаменту. P.s. Если обращаемся в Амиру со своим предложением другого крепления к фундаменту, они обычно соглашаются. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Кроме самих болтов, там ещё работает нижний фланец опоры ВМО-16...
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? | Belvoille | Основания и фундаменты | 34 | 23.01.2015 12:54 |
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр | ЛИСА-АЛИСА | Основания и фундаменты | 7 | 10.06.2013 17:29 |
Фундамент под антенну диаметром 2500мм | serg86 | Основания и фундаменты | 8 | 28.11.2012 14:52 |
фундамент существующего каркасного дома | Annie_V | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.10.2012 10:59 |
Фундамент утепленного ангара | Pyagay | Основания и фундаменты | 4 | 06.09.2010 10:55 |