закладная молниеотвода МОГК 25
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > закладная молниеотвода МОГК 25

закладная молниеотвода МОГК 25

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2023, 16:53 #1
закладная молниеотвода МОГК 25
1969
 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183

Добрый день. Возник вопрос по фундаменту молниеотвода МОГК. Не понимаю почему нельзя сделать один фланец к трубе, которая на 3 м замоноличивается в бетон буронабивной сваи 3 м. ДЛя чего такая закладная на шпильках? Смотрите пдф файл с закладной

Вложения
Тип файла: pdf МОГК-25-003 (2).pdf (37.1 Кб, 91 просмотров)


Последний раз редактировалось 1969, 06.07.2023 в 17:03.
Просмотров: 1149
 
Непрочитано 06.07.2023, 16:56
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


а где там труба которая замоноличивается?
вижу эскиз и задание для анкерной группы.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2023, 16:59
#3
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


1969, просьба изменить название темы "Фундамент молниеотвода МОГК 25" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 5 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2023, 17:07
#4
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а где там труба которая замоноличивается?
вижу эскиз и задание для анкерной группы.
обычно я делаю вот так. А здесь в задании зачем такое расстояние между пластинами и такие шпильки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111111111к.JPG
Просмотров: 124
Размер:	40.0 Кб
ID:	257140  
1969 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2023, 17:11
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


БНС же необязательно в обсадной трубе, или что там за решение, довольно странное, обратная засыпка зачем-то....
Расстояние между пластинами - чтобы обеспечить проектное расположение анкерной группы в теле бетона, такие шпильки - очевидно получились по расчету, длина - из условия анкеровки.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2023, 17:13
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Это не шпильки по сути, это анкерный блок, который большей частью будет замоноличен, видимо, в столбчатый фундамент или в упомянутую "буронабивную сваю".
Не вижу большой разницы между фланцем и анкерным блоком, менять одно на другое имеет смысл только если там шпильки к.п. от 8,8 и выше - такое по цене выйдет дорого.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2023, 17:15
#7
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


я так понимаю мне буронабивную сваю посчитать на горизонтальную силу и момент, но там не сильно большие усилия и 3 метровой сваи в которую замоноличивается труба будет достаточно, но мне непонятно зачем такие длинные шпильки. Там же просто Q/Nшпилек*Ашпильки + M/Wшпилек*Nшпилек<Расчетное сопротивление металла шпильки на срез. Или я что то не понимаю
1969 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2023, 17:28
#8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Цитата:
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
Q/Nшпилек*Ашпильки + M/Wшпилек*Nшпилек<Расчетное сопротивление металла шпильки на срез.
А какое отношение эти формулы имеют к анкерному блоку?.. И причём тут вообще срез?..
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2023, 17:30
#9
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922


Цитата:
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
3 метровой сваи в которую замоноличивается труба будет достаточно
не факт... У вас очень хорошие грунты? Проверку Б.8 из СП 24 свая длиной 3 м пройдёт?

Цитата:
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
ДЛя чего такая закладная на шпильках
может просто унифицированное решение для крепления ВМО-16 к фундаменту.

P.s. Если обращаемся в Амиру со своим предложением другого крепления к фундаменту, они обычно соглашаются.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кроме самих болтов, там ещё работает нижний фланец опоры ВМО-16...
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > закладная молниеотвода МОГК 25

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр ЛИСА-АЛИСА Основания и фундаменты 7 10.06.2013 17:29
Фундамент под антенну диаметром 2500мм serg86 Основания и фундаменты 8 28.11.2012 14:52
фундамент существующего каркасного дома Annie_V Конструкции зданий и сооружений 3 01.10.2012 10:59
Фундамент утепленного ангара Pyagay Основания и фундаменты 4 06.09.2010 10:55