Помогите пожалуйста понять. Строительная компания говорит что все хорошо, но есть сомнения. Получил расчет статика, есть места где армирование высвечено красным, насколько это критично и можно ли продолжать строительство или нужно усиливать (как?) или сносить ...?

Вложения
Тип файла: pdf Статический расчет коробки, Васильева О.Н..pdf (428.6 Кб, 282 просмотров)

Просмотров: 3017
 
Непрочитано 23.10.2023, 01:35
1 | #2
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


над проемами судя по расчету должны быть трещины (если там и правда нет арматуры)
Если их нет то арматуру туда заложили и можно не волноваться
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 01:40
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


В отчете написано, что расчетчик не знает, как проармированы перемычки, поэтому над окнами красненьким. По расчету неясно, как замоделировано основание, какая модель грунта принята, но если вы не делали геологию - это не важно. А вы прямо кровлю плитами под уклон заливаете?
Шаг арматуры стен великоват для стены 120мм. Попробуйте добыть у строительной компании расчетную схему. Поищите за деньги конструктора, пусть посчитает по вашим данным.
А в чем неудача в заливке стен?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 05:49
1 | 1 #4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Шаг арматуры стен великоват для стены 120мм
так стены же чисто бетонные с конструктивным армированием. Других тут особо и не надо

Вот только даже чисто конструктивное армирование надо было делать с точностью наоборот - вертикальная с шагом 1000, а горизонтальная - 500.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 09:47
1 | 1 #5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Вас обманывают. Надо было делать без арматуры, так ещё дешевле.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 09:56
1 | #6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Antonov280280 Посмотреть сообщение
насколько это критично и можно ли продолжать строительство или нужно усиливать (как?) или сносить ...?
зачем сносить... можно как несъемную опалубку оставить....
довольно смелый проект (хотя проекта то и нет, тут только поверочные расчеты, а уж из каких соображений они делались - можно только догадываться)....
вполне возможно что просто скад не дал посчитать условно д8 с шагом 250... но тем не менее интересно было бы посмотреть на узлы, в том числе как снимается момент с перекрытия.
обрамление окон нужно однозначно, но этого может и не быть в расчете.
с этими данными только гадать
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 10:13
1 | #7
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Расчет тут очень прикидочный. Не зная всё количество арматуры в перемычках можно долго "гадать на конечно-элементной гуще". Сделайте обследование со вскрытием проблемных мест для уточнения фактически установленной арматуры.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 10:37
1 | #8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


СП 63.13330.2018
Цитата:
В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 21 и 400 мм (t — толщина стены), а горизонтальной — не более 400 мм
Так что да - У вас
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
так стены же чисто бетонные
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Других тут особо и не надо
А вот это не факт. Есть ли второй этаж, есть ли распор от крыша и прочие вопросы открыты.

В любом случае без чертежей армирования проёмов никто ничего не скажет.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 10:52
1 | #9
Иван Михайлович

инженер проектировщик
 
Регистрация: 03.10.2007
Екатеринбург
Сообщений: 15


Шаги арматуры просто аховые. Усилить? - Если только торкретом по сетке, перемычки уголком.
Иван Михайлович вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 10:57
1 | 1 #10
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Так как данных о грунтовых условиях нет, при расчёте приняты слабые глинистые грунты с модулем деформации 1,0 МПа.
- Отлично! Только это уже - болото. Там нужен "кораблик".

50:16:0401054:ххх.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 11:08
1 | 1 #11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А вот это не факт. Есть ли второй этаж, есть ли распор от крыша и прочие вопросы открыты.
Второго этажа нет - в "отчете" это видно, да даже если бы и был - при таких шагах стен 5-этажные хрущевки ставили с 12-сантиметровыми панельными стенами. А распор от крыши как бы и не надо делать...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 11:16
| 1 #12
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


такой красивый расчет, а геологии нет
svg вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 11:33
1 | #13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


дом представляет из себя жесткую коробку с перекрестными стенами.
вероятно с холодным чердаком, поэтому распор наверняка исключен.
бетонных (без арматуры) стен 120 мм должно быть вполне достаточно для 1 этажа.
если даже над оконным проемом не положили правильную арматуру, то монолитная плита перекрытия вполне будет сама выполнять функцию перемычки.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 12:00
1 | #14
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
такой красивый расчет, а геологии нет
чего там красивого ?
Краткое содержание пояснительной записки:
"Геологию мы не видели, арматуру тоже - пришлось самим все придумывать. Но в итоге все хорошо - картинки зеленые, а на красные треугольнички не смотрите - мы же не знаем, че там у них на самом деле внутри понапихано"
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 13:13
#15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Там еще вроде входная группа - крыльцо от плиты отрывается. Тоже красный цвет горит.
Эта симпатичная девушка считала и строила? Ишь как улыбается))).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Реклама-Яска-—-Дом-гараж-терраска-2022.jpg
Просмотров: 92
Размер:	11.0 Кб
ID:	259504  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2023, 13:17
#16
Antonov280280


 
Регистрация: 23.10.2023
Сообщений: 19


Благодарю всех за участие.
Постараюсь раскрыть.
Армирование было следующее:
Плита фундамент 250*250 арматура 10 - 2 ряда,
Перекрытие 250*250 арматура 10 один ряд,
Армирование стен описано.
Над окнами тоже идет арматура, завязана со стенами и перекрытием.
*Дом представляет из себя жесткую коробку с перекрестными стенами.
с холодным чердаком.*
Antonov280280 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2023, 13:19
#17
Antonov280280


 
Регистрация: 23.10.2023
Сообщений: 19


Вот типа проект

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
В отчете написано, что расчетчик не знает, как проармированы перемычки, поэтому над окнами красненьким. По расчету неясно, как замоделировано основание, какая модель грунта принята, но если вы не делали геологию - это не важно. А вы прямо кровлю плитами под уклон заливаете?
Шаг арматуры стен великоват для стены 120мм. Попробуйте добыть у строительной компании расчетную схему. Поищите за деньги конструктора, пусть посчитает по вашим данным.
А в чем неудача в заливке стен?
Будет холодный чердак, проект приложил.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
зачем сносить... можно как несъемную опалубку оставить....
довольно смелый проект (хотя проекта то и нет, тут только поверочные расчеты, а уж из каких соображений они делались - можно только догадываться)....
вполне возможно что просто скад не дал посчитать условно д8 с шагом 250... но тем не менее интересно было бы посмотреть на узлы, в том числе как снимается момент с перекрытия.
обрамление окон нужно однозначно, но этого может и не быть в расчете.
с этими данными только гадать
Как мне кажется, статику посчитали после заливки, потому что вышел спор о двойном армировании стен ....

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Там еще вроде входная группа - крыльцо от плиты отрывается. Тоже красный цвет горит.
Эта симпатичная девушка считала и строила? Ишь как улыбается))).
))) не парень, тоже улыбчивый
Вложения
Тип файла: pdf 517_Васильева_19-05-2023.pdf (8.91 Мб, 75 просмотров)
Antonov280280 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 13:30
#18
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Эта стадия "П" - проект. Не рабочая документация "Р". Неужели по этой стадии и строили?
Да дешевле, но в этом случае приходится всякие остальные фокусы придумывать самостоятельно с подрядчиком под его вкус конечно))).
Можно сказать, что в стенах арматуры и нет. Шаг по сетке 1000х500мм.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2023, 13:34
#19
Antonov280280


 
Регистрация: 23.10.2023
Сообщений: 19


похоже на то, потому что как не просил после спора, предоставить проект, его не дали
Antonov280280 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 13:42
1 | #20
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Antonov280280 Посмотреть сообщение
насколько это критично и можно ли продолжать строительство или нужно усиливать (как?) или сносить
В общем насколько критично, никто не скажет. Просто данных нет.

Если ставить вопрос "рухнет или нет", то ответ "вряд ли рухнет". Но трещины по углам дома или проёмов могут появиться. А могут и не появиться.

Фотографий со стройки не осталось? Например, арматуры до заливки бетона.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помочь с неудачной заливкой монолитных стен

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разделение спецификаций монолитных стен по толщине Святослав_ Организация проектирования и оформление документации 92 11.12.2020 19:59
Прошу помочь разобраться с СП1.13130.2009… _zed_ Пожарная безопасность 4 13.10.2018 22:16
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен dambra Железобетонные конструкции 11 12.08.2017 12:47
есть ли хорошая литература про заполнение наружных стен в монолитных каркасных многоэтажках? archifan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2013 23:09