| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Прошу помочь с неудачной заливкой монолитных стен
Регистрация: 23.10.2023
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 3017
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300
|
В отчете написано, что расчетчик не знает, как проармированы перемычки, поэтому над окнами красненьким. По расчету неясно, как замоделировано основание, какая модель грунта принята, но если вы не делали геологию - это не важно. А вы прямо кровлю плитами под уклон заливаете?
Шаг арматуры стен великоват для стены 120мм. Попробуйте добыть у строительной компании расчетную схему. Поищите за деньги конструктора, пусть посчитает по вашим данным. А в чем неудача в заливке стен? |
|||
![]() |
|
||||
так стены же чисто бетонные с конструктивным армированием. Других тут особо и не надо
Вот только даже чисто конструктивное армирование надо было делать с точностью наоборот - вертикальная с шагом 1000, а горизонтальная - 500.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Вас обманывают. Надо было делать без арматуры, так ещё дешевле.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
довольно смелый проект (хотя проекта то и нет, тут только поверочные расчеты, а уж из каких соображений они делались - можно только догадываться).... вполне возможно что просто скад не дал посчитать условно д8 с шагом 250... но тем не менее интересно было бы посмотреть на узлы, в том числе как снимается момент с перекрытия. обрамление окон нужно однозначно, но этого может и не быть в расчете. с этими данными только гадать |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
СП 63.13330.2018
Цитата:
А вот это не факт. Есть ли второй этаж, есть ли распор от крыша и прочие вопросы открыты. В любом случае без чертежей армирования проёмов никто ничего не скажет. |
|||
![]() |
|
||||
Второго этажа нет - в "отчете" это видно, да даже если бы и был - при таких шагах стен 5-этажные хрущевки ставили с 12-сантиметровыми панельными стенами. А распор от крыши как бы и не надо делать...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
дом представляет из себя жесткую коробку с перекрестными стенами.
вероятно с холодным чердаком, поэтому распор наверняка исключен. бетонных (без арматуры) стен 120 мм должно быть вполне достаточно для 1 этажа. если даже над оконным проемом не положили правильную арматуру, то монолитная плита перекрытия вполне будет сама выполнять функцию перемычки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
чего там красивого ?
Краткое содержание пояснительной записки: "Геологию мы не видели, арматуру тоже - пришлось самим все придумывать. Но в итоге все хорошо - картинки зеленые, а на красные треугольнички не смотрите - мы же не знаем, че там у них на самом деле внутри понапихано" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2023
Сообщений: 19
|
Благодарю всех за участие.
Постараюсь раскрыть. Армирование было следующее: Плита фундамент 250*250 арматура 10 - 2 ряда, Перекрытие 250*250 арматура 10 один ряд, Армирование стен описано. Над окнами тоже идет арматура, завязана со стенами и перекрытием. *Дом представляет из себя жесткую коробку с перекрестными стенами. с холодным чердаком.* |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2023
Сообщений: 19
|
Вот типа проект
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- ))) не парень, тоже улыбчивый |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Эта стадия "П" - проект. Не рабочая документация "Р". Неужели по этой стадии и строили?
Да дешевле, но в этом случае приходится всякие остальные фокусы придумывать самостоятельно с подрядчиком под его вкус конечно))). Можно сказать, что в стенах арматуры и нет. Шаг по сетке 1000х500мм.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Если ставить вопрос "рухнет или нет", то ответ "вряд ли рухнет". Но трещины по углам дома или проёмов могут появиться. А могут и не появиться. Фотографий со стройки не осталось? Например, арматуры до заливки бетона. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разделение спецификаций монолитных стен по толщине | Святослав_ | Организация проектирования и оформление документации | 92 | 11.12.2020 19:59 |
Прошу помочь разобраться с СП1.13130.2009… | _zed_ | Пожарная безопасность | 4 | 13.10.2018 22:16 |
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление | graksa | Железобетонные конструкции | 14 | 10.10.2018 18:59 |
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен | dambra | Железобетонные конструкции | 11 | 12.08.2017 12:47 |
есть ли хорошая литература про заполнение наружных стен в монолитных каркасных многоэтажках? | archifan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.01.2013 23:09 |