Сборка фермы на болтах по месту. Подводные камни? Возможно ли?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сборка фермы на болтах по месту. Подводные камни? Возможно ли?

Сборка фермы на болтах по месту. Подводные камни? Возможно ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.11.2023, 09:22 #1
Сборка фермы на болтах по месту. Подводные камни? Возможно ли?
alex529
 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41

Предлагали работу - КМ эстакада кабельной продукции, в которой подрядчик по своим причинам хотел минимизировать количество сварки по максимуму! В том числе заводской.

Предлагали фермы из уголков собирать на болтах (обычных, не ВП) по месту. Я отказался от такой работы.

Чисто в рамках теории, чем плоха такая ферма? На мой скромный взгляд будут следующие проблемы:
1. увеличится податливость соединений и как следствие прогибы будут больше расчетных.
2. Непонятно как в условиях площадки нормально собрать такие конструкции в большом количестве

Какие еще могут быть подводные камни?

Фермы были различных пролетов. От 12 до 36 м. По стадии П в 36м фермах усилиях в поясах доходили до 40т. В опорных раскосах 25т.
Просмотров: 2682
 
Непрочитано 14.11.2023, 10:12
#2
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


нормальный вариант.
Прогиб может увеличится на 10-15%, но это не точно. Ну так можно заложить доп. коэф. запаса на прогиб.
На стройке болты крутить проще простого, особенно с электро- гайковертом.
Я бы посоветовал рассмотреть ЛСТК фермы к такому подходу.
А учесть нужно удешевление транспорта, но удорожание изделия тк боты дороже сварки
dambra вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 10:28
2 | #3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
прогибы будут больше расчетных
Можно проверить заданием соответствующей температурной нагрузки.
Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
как в условиях площадки нормально собрать такие конструкции в большом количестве
Это дело КМДешников и монтажников.
Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Какие еще могут быть подводные камни?
  1. Рост расч. длин из-за податливости.
  2. Замороченная проверка прочности ослабленного уголкового сечения (есть вроде в пособии по опорам ВЛ).
  3. Замороченная проверка прочности фасонки ослабленной отверстиями (есть вроде в СП Мосты и трубы).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 10:38
#4
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Предлагали фермы из уголков собирать на болтах (обычных, не ВП) по месту. Я отказался от такой работы.
Отправные марки ферм? Или тупо всю солому на болтах собирать?
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2023, 10:39
#5
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Можно проверить заданием соответствующей температурной нагрузки.
Почему именно температурная нагрузка моделирует податливость соединений?
Как ее задавать, чтобы учесть податливость данной конструкции?

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Отправные марки ферм? Или тупо всю солому на болтах собирать?
Нет, не отправочные марки! Именно поэлементно, уголок к уголку собирать на площадке. Придет на площадку солома с отверствиями под болты
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 10:54
#6
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Нет, не отправочные марки! Именно поэлементно, уголок к уголку собирать на площадке. Придет на площадку солома с отверствиями под болты
Тогда им придут на стройку сотни однообразных элементов, которые легко перепутать, потерять, закрепить фасонку не с той стороны. Каждый болт нужно будет проверить на соответствие марки, наличие контргаек и прочее. Не вижу никакой скорости работы.
Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Я отказался от такой работы.
Я бы тоже отказался. Нет тут плюсов ни для кого.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 11:13
1 | 1 #7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Как ее задавать, чтобы учесть податливость данной конструкции?
Надо вычислить и приложить такую темп. нагр. чтобы стержень удлинился/укоротился на зазор в болтовых соединениям.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 11:59
#8
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
прогибы будут больше расчетных
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Прогиб может увеличится на 10-15%, но это не точно
Ну так задайте соответствующий строительный подъем, можно даже научный труд по результатам контроля на месте сочинить раз все так неопределенно. Лет сорок назад проектировал пешеходный мостик на простых болтах, стоит до сих пор, ничего не провисло никуда, собиралось на месте и монтировалось никакущими спецами.

Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
легко перепутать, потерять, закрепить фасонку не с той стороны. Каждый болт нужно будет проверить на соответствие марки, наличие контргаек и прочее.
Это все вопросы организации работ. При сварке все аналогично. И зачем каждый болт проверять...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 12:10
1 | #9
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


https://dwg.ru/dnl/13317
посмотрите эту серию.
пишу с мобилы, нахожусь далеко от компьютера и работы.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 12:14
| 1 #10
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
При сварке все аналогично.
Сварка и сборка и контроль на заводе. Вы о какой сварке?
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
И зачем каждый болт проверять...
У меня был случай - ставили болты не 8.8, а 5.8 втихаря. "Инженер же тупой - троекратные запасы закладывет!"
Бам вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 12:26
#11
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412


Раньше огромные мосты делали на заклёпках с нулём сверки. Потом начали делать на болтах. Так что всё возможно, если знаючи и с умом.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 16:11
#12
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Ну так задайте соответствующий строительный подъем, можно даже научный труд по результатам контроля на месте сочинить раз все так неопределенно. Лет сорок назад проектировал пешеходный мостик на простых болтах, стоит до сих пор, ничего не провисло никуда, собиралось на месте и монтировалось никакущими спецами.


Это все вопросы организации работ. При сварке все аналогично. И зачем каждый болт проверять...
Так и я о том-же. Потенциально прогиб возможен, но только если все болты были установленны центрально, бе соприкосновения и сместятся в 1 сторону. На практике же скорее всего ничего не сместится. Ставили 15 этажей на фермы где высокопрочные "плохо" посчитали и все нормально по прогибам.
Тут другое, приходит заказчик и говорит, хочу так и так, а какой-то сотрудник на ЗП с "квалификацией" начинает разговаривать с позиции "солома" так делать не хочу/не буду ТК не делал этого и типа ищет подтверждения своих соображений на форуме.
Ну ОК, не делай, найдется другой с головой, кто все сделает если это не угрожает безопасности.
Скинул же человек даже серию где соединения на 3 болта в ряд. Так сказать соединение с гарантией. Но автор просто не заметил. Чё тут добавить.
dambra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2023, 16:30
#13
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Скинул же человек даже серию где соединения на 3 болта в ряд. Так сказать соединение с гарантией.
Offtop: Как серия, выпущенная частной компанией, при современном законодательстве может быть гарантией?
Это просто добровольный документ, в котором гарантия = авторитетность данной компании.
Так можно любую выпущенную проектную или рабочую документацию считать гарантом
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 16:34
#14
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Скинул же человек даже серию где соединения на 3 болта в ряд. Так сказать соединение с гарантией. Но автор просто не заметил. Чё тут добавить.
Узнайте лучше, пошла ли эта серия "в серию". Для Тандера в своё время проектировали несколько гипермаркетов - на все здания в ТЗ четко были прописаны фермы типа "Молодечно".
Ну и сравнивать типовые стропильные фермы с пром. эстакадами.. это как?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Я бы посоветовал рассмотреть ЛСТК фермы к такому подходу.
В промке? На отрытом воздухе? Серьезно?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 17:19
#15
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Сварка и сборка и контроль на заводе
36 м тоже? Может везти не удобно или еще чего, затаскивать куда-то. Ну и собирайте на болтах на заводе, потом промаркированное разбираете и везёте куда надо и в нужном габарите. Вполне себе существующий метод.
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
ставили болты не 8.8, а 5.8 втихаря
У вас на площадке валяется всякое и не пойми чего, прямо сумасшедшие объемы от киосков до АЭС одновременно? Прорабы всякие зачем там?
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
только если все болты были установленны центрально
На соединения есть допуски. Они в обе стороны работают. Если в одну - так это уже не допуски. Ну работают же конструкции в натуре, к чему эти гипотетитути...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 17:40
#16
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


если усилие до 40 тонн, то это минимум 3 болта М20 кл. 5.6. Какой же там должен быть лопух?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 17:41
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Раньше огромные мосты делали на заклёпках с нулём сверки.
Да ладно. Просто технология не позволяет "недозабить" заклёпку - сразу всё видно.
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Потом начали делать на болтах.
Серьёзно? Интересно на такой мост посмотреть.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 17:56
#18
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
У вас на площадке валяется всякое и не пойми чего, прямо сумасшедшие объемы от киосков до АЭС одновременно? Прорабы всякие зачем там?
Я проектировщик, у меня нет площадки. Почему "валяется"? Целенаправленно закупается "что попало" при посредничестве генподрядчика, мотивируя тем что, "в срезных соединениях критерий - на смятие, а он от класса прочности болта не зависит" конец цитаты. Технадзор там был дедушка.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 20:05
#19
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Я отказался от такой работы
Правильно сделал, и не жалей об этом!
Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Какие еще могут быть подводные камни?
При нынешних культуре СМР, современной оснастки, инструментов контроля качества и т.п. все вопросы от изготовления конструкции и до обеспечения требуемых жесткости, прочности и устойчивости - это, в данном случае, сплошные "подводные камни".
Я, например, мог бы пропустить проект поэлементной сборки на месте пролетных конструкций пролетом до 12м, но никак не больше! Не говоря уже про пролет 36м.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2023, 07:48
#20
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 804


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Возможно ли?
Возможно.
Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Подводные камни?
Квалификация проектанта.
Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
1. увеличится податливость соединений и как следствие прогибы будут больше расчетных.
2. Непонятно как в условиях площадки нормально собрать такие конструкции в большом количестве
Вопросы для оправдания.

Вариант перехода от сварных к болтовым соединениям - СП 16.13330.2017 п. 17.8.

Последний раз редактировалось Атрибут, 15.11.2023 в 07:58.
Атрибут вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сборка фермы на болтах по месту. Подводные камни? Возможно ли?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите закрепить решетку фермы на болтах anton_s Металлические конструкции 18 10.10.2022 10:14
Возможно ли крепление фахверковой колонны двумя листовыми шарнирами к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы vlasctelin Металлические конструкции 50 19.09.2018 16:53
Какие подводные камни в использовании металлических перемычек из уголков в многоэтажном жилом доме ? ArtLeViDE Металлические конструкции 8 05.03.2013 12:10
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? Orson Конструкции зданий и сооружений 6 04.03.2013 14:43
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ fkmishanya071 Расчетные программы 29 02.04.2009 09:30