Как спроектировать деформационный шов в плите пола
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 1492
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
У Вас на картинке плита толщиной 300 мм, а пишете про подготовку 100 мм - куда там П-шки ставить? При малых нагрузках такую подготовку вообще не армируют. Или в один слой (1 сетку). При больших нагрузках уже считать надо, тогда и 100 мм может не хватить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Исправила, в проекте плита пола 200мм + бетонная подготовка 100мм, картинка взята из интернета
|
|||
![]() |
|
||||
Расстановка и устройство деформационных швов в подстилающем слое регламентируется главой 9 СП 29. Если полы армируются со всеми соблюдениями требований СП 63, то деформационные швы можно устраивать как для железобетонных конструкций. Установка Пэшек необязательна.
Заделка деформационного шва может быть выполнена цементной шпатлёвкой (если он не совпадает с температурно-деформационным швом), либо специальными герметиками или накладными элементами. Помимо деформационных швов необходимо устройство так называемых усадочных швов по поверхности плиты, которые выполняются в течение 1-2 суток после заливки путём нарезания на глубину 30-40 мм шириной до 5 мм (необходимо обеспечить соответствующий защитный слой), после чего заделываются герметиком по жгуту вилатерм. Шаг усадочных швов в данном случае можно принять 3х3 метра. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Skovorodker, 16.11.2023 в 04:23. |
|||
![]() |
|
||||
Согласен. Это нужно только для полов с упрочнённым бетонным покрытием (почему-то подумал сразу про них) или с тонкими прозрачными покрытиями. Если полы устраиваются отдельно, то тогда нарезка швов не нужна.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Тут нужно смотреть где шов устраивается и характер работы в этой зоне. Например, будут ли интенсивно ездить там погрузчики и т.п.
В любом случае, 40мм многовато, лучше ~20мм. И конкретизировать что за пенополиуретан (монтажная пена не подойдет, например. нужен листовой материал) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Стройнадзор. Свежая рабочка. Деформационные швы в силовых полах. Косметическая фабрика. Нагрузки хорошие.
Просто пятно 48х48м разбито на 4 части крест на крест (удобно по ~90 кубов) над свайными ростверками и в обход колонн, монолитных стен.... На заземление не смотрите - туда уже отослали вопрос, а что это такое странное не сочетаемое друг с другом Вы по написали (ерунду полную короче)?))). И ПСБС без дефиса написали, только сейчас заметил, вот грамотеи))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Timoshaozw, 16.11.2023 в 18:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Ох и ах - беда(((. Извините конечно, прямо со школы в свободный полет отправляют без учебки))).
Что значит гидрошпонка? У Вас там родники бьют - напорная вода? Вот тема про эти шпонки: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=134385
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетонная стяжка пола - является ли переустройством\перепланировкой\реконструкцией? | es-domak | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 11.09.2022 18:44 |
Строители забыли утеплитель в осадочном шве плиты пола | alkinoi | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 26.04.2021 09:36 |
Необходимость осадочного шва между фундаментом и плитой пола | Leporello | Основания и фундаменты | 6 | 10.11.2020 10:12 |
Деформационный шов в монолитной фундаментной плите | Петр_11 | Основания и фундаменты | 4 | 15.06.2012 11:19 |
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.08.2007 14:37 |