Учитывать ли в расчёте каркаса осадку фундамента?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Учитывать ли в расчёте каркаса осадку фундамента?

Учитывать ли в расчёте каркаса осадку фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2023, 15:57 #1
Учитывать ли в расчёте каркаса осадку фундамента?
orygen
 
индивидуальный предприниматель
 
Москва
Регистрация: 08.12.2022
Сообщений: 47

Добрый день, коллеги?

Вопрос такой: обязательно ли при расчёте каркаса (стального) учитывать усилия, возникающие от осадки фундаментов.
Т.е. сначала мы рассчитываем каркас, находим усилия в колоннах, находим в "Запросе" осадку фундамента, заменяем абсолютно жёсткие связи на податливые и снова рассчитываем каркас.
Так ли следует поступать и во всех ли случаях?
Просмотров: 1058
 
Непрочитано 01.12.2023, 16:04
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги?

Вопрос такой: обязательно ли при расчёте каркаса (стального) учитывать усилия, возникающие от осадки фундаментов.
Т.е. сначала мы рассчитываем каркас, находим усилия в колоннах, находим в "Запросе" осадку фундамента, заменяем абсолютно жёсткие связи на податливые и снова рассчитываем каркас.
Так ли следует поступать и во всех ли случаях?
Смотря какое сооружение. Если, например, есть жесткое крепление ригелей к стойкам, то да, имхо обязательно, так как там могут возникать очень приличные усилия из-за разницы осадок.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 16:04
#3
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Если разный состав грунтового массива под разными колоннами (либо кровли ИГЭ с уклонами) и жесткие узлы, то надо. Я учитываю податливость конструкции самой базы на повороты + податливость основания (крены+осадку)
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 17:00
#4
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
податливость конструкции самой базы
Каким образом?
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
+ податливость основания (крены+осадку)
Это и при определении расч. длин колонн учитываете?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 17:54
#5
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Каким образом?
"Заданное перемещение" в СКАД, например. Я как-то заморачивался с этим в стальных рамах, это оказалось не сособо критично при соблюдении допустимой разности осадок по СП.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 18:15
#6
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Да, наверное, думаю это надежнее, чтобы учесть возникающие доп.усилия/деформации в элементах каркаса в самой исходной схеме.
Т.е., если есть С1, С2 просто "убрать/обнулить" на опоре(ах) Z.

Последний раз редактировалось СИДОР, 01.12.2023 в 18:23.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 21:53
#7
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Каким образом?
Моделированием узла (объемниками или в солиде) и определением углов поворота первого сечения колонны от приходящих к нему усилий.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это и при определении расч. длин колонн учитываете?
Так не заморачиваюсь (не было еще таких объектов, где хотелось и моглось). Но можно (в СП294 есть табличка, где для расчета Мю учитывается податливость).
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 22:21
#8
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Моделированием узла (объемниками или в солиде) и определением углов поворота ...
Хм ..., может быть, совсем может быть). Давайте не усложнять, опустимся "на землю").
Человек просто спросил - "... учитывать усилия, возникающие от осадки фундаментов.", при этом, построив какую-то стержневую схему в КЭ.
Весь вопрос то состоит, что там будет по Z?, (для этого есть инструменты, в том же самом КЭ) для достаточной оценки этого.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 23:38
#9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Так не заморачиваюсь
Учет жесткости фундамента - это уже заморочка, почему заодно и расч. длины не уточнить? Если оправдан учет жесткости фундамента для проверки усилий или прогибов, то почему для опр. расч. длины для неоправдано?
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Моделированием узла (объемниками или в солиде) и определением углов поворота первого сечения колонны от приходящих к нему усилий.
Односторонние связи контакта плиты и бетона учитывали?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 23:42
#10
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Односторонние связи контакта плиты и бетона учитывали?
Вы изначально предполагаете, что там будет "отрыв"? Всегда стараюсь уйти от этого. Не спешите.
Если так, то дело в последующей корректировке.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Моделированием узла (объемниками или в солиде) и определением углов поворота первого сечения колонны от приходящих к нему усилий.
В "Солиде"??! Зачем?, хренею. Вы что (как вы там непосредственно зададите грунт, не "заточен" Солид на это, ну м.б. - "композиты")? Вам делать нечего? Не морочьте себе голову и другим тоже.
Совсем молодежь изглупилась(, не видит предела полету фантазий.
А уж, если очень, ну очень захотелось, порекомендую COMSOL или ANSYS))), правда там тоже все изначально надо КОРРЕКТНО (are you ready?) задать (что касается материала) или текстом, или графиками. Выбирайте). Все в ваших руках!

Последний раз редактировалось СИДОР, 02.12.2023 в 00:34.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2023, 00:39
#11
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
В "Солиде"??! Зачем?, хренею. Вы что (как вы там непосредственно зададите грунт, не "заточен" солид на это)? Вам делать нечего?
Я говорил чисто об узле (чистый металл), когда упомянул солид. Разговор был о податливости узла. Без грунта.
Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Совсем молодежь изглупилась(, не видит предела полету фантазий
Ну что вы сразу нападаете). Это бывает любопытно проанализировать. Заказчикам нравится.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Учет жесткости фундамента - это уже заморочка
В каркасах с жесткими узлами все же добавка может появиться от разности осадок. Да и п. 4.2.1 СП16 говорит, что "В расчетных схемах должны быть учтены деформационные характеристики опорных закреплений, оснований и фундаментов"
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
почему для опр. расч. длины для неоправдано?
Да может и оправдано. Не шарю. Сложно. Но разброс Мю не сильно велик, мне каж. можно и инженерным подходом взять в запас, не углубляясь
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Односторонние связи контакта плиты и бетона учитывали?
Да. Бетон только на сжатие. Болты - на растяж
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2023, 01:03
#12
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Я говорил чисто об узле (чистый металл), когда упомянул солид. Разговор был о податливости узла. Без грунта.
Вообще-то разговор изначально шел о податливости основания и всего, что "тянется" за ним.

Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Ну что вы сразу нападаете).
Да никоим образом. Просто бывает смешно, когда из простой задачи раздувают "глобальную") проблему и "ищут блох" там, где их нет. Нужно ли это? Смысл? Нужно ли то, что за погоней за т.н. "оптимизацией" молодые "инженеры", чтоб показать свою "креативность", стремятся к Кисп. по материалу чуть ли не к единице, а то и больше. Они уверены в этом?, в своих расчетах? Апробировано все это? А потом, по факту все "складывается". Есть такая хорошая русская поговорка "мы предполагаем, а Господь располагает". Ну, к примеру, тот же снег, или ветер. И не надо ссылаться на форс-мажор.
Нпр., Ксв по ЕN > 1.3 (видимо, все неучтенное + разп...во производителя).

Последний раз редактировалось СИДОР, 02.12.2023 в 01:23.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2023, 09:55
#13
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Сложно.
Почему сложно? Просто пустить модель на расчет на уст-ть.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2023, 13:43
#14
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Просто пустить модель на расчет
Я думал вы имеете в виду определение расч. длин элементов вручную с учетом податливости и последующий расчет на уст.
А так то да, анализ каркаса на уст. с податливыми связями уменьшает коэф. запаса по уст.
kopekopa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Учитывать ли в расчёте каркаса осадку фундамента?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимо ли учитывать реактивное давление на бок фундамента в сейсмике ? Itoshii Основания и фундаменты 3 09.01.2023 13:59
При расчёте фундамента под стальные площадки с динамическим оборудованием следует ли учитывать коэффициент условий работы из СП 26 ? Itoshii Основания и фундаменты 0 04.11.2022 14:22
Размер фундамента под резервуар (СП 156, НПБ 111-98*, ГОСТ Р 55892-2013) Bor1 Прочее. Отраслевые разделы 0 15.11.2017 11:57
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Имеются в наличии рабочие версии Фундамента 8 и Каркаса 4.1 Максим Прочее. Программное обеспечение 1 08.10.2003 09:21