Моделирование стекол стеклопакетов при расчете температурных полей
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Моделирование стекол стеклопакетов при расчете температурных полей

Моделирование стекол стеклопакетов при расчете температурных полей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2024, 12:59 #1
Моделирование стекол стеклопакетов при расчете температурных полей
rad2020
 
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 30

Добрый день !

Я обратил внимание, что проектировщики часто не моделируют стекла стеклопакетов, обладающие большой теплопроводностью в отличие от низкой эффективной теплопроводности стеклопакета в целом.
Весь стеклопакет моделируется однородным материалов со средней теплопроводностью.
Это приводит к занижению температуры в угловой точке из-за отсутствия перетока тепла вдоль стекла (см. рис.)
Каково Ваше мнение на этот счет ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос.jpg
Просмотров: 117
Размер:	192.6 Кб
ID:	262784  

Просмотров: 1579
 
Непрочитано 23.04.2024, 16:38
#2
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


стеклопакет надо не моделировать, а сертифицировать и испытывать
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2024, 11:18
#3
rad2020


 
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 30


Производитель стеклопакетов указывает значение приведенного термического сопротивления стеклопакета. Вопрос как его использовать в расчетах
rad2020 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 11:59
#4
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 215


Зная Rпр м2 + площадь окна(витража)....считаешь теплопотери...или см.подходит или нет(2-ой, 3-ой стеклопакет, толщину стекла, заполнение м/п)...........подбираешь стеклопакеты
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2024, 12:02
#5
rad2020


 
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 30


Посмотрите внимательно 1-ый пост. Вопрос в том как моделировать для расчета температурного поля по МКЭ
rad2020 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2024, 13:05
#6
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


Не все так просто

Раз
ГОСТ 26602.1-99 (новый ГОСТ 26602.1-2024 с 01.09.2024)
БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

Два
ГОСТ Р 54858-2011
КОНСТРУКЦИИ ФАСАДНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2024, 14:32
#7
rad2020


 
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 30


Спасибо.
С большим интересом прочитал про испытания стеклопакетов и и теорию расчета, но не увидел ни одной схемы КЭМ.
По духу текста стандарта скорее надо включать в модель дистанционные рамки. В отношении включения слоев стекла в модель ничего не говорится.
Примеров расчета нет, хотя вопрос совершенно стандартный, с которым все сталкиваются.
rad2020 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2024, 14:52
#8
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


ну тогда продолжим
Три
СП 230.1325800.2015 КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ ЗДАНИЙ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ
с учетом п.5 СП 50.13330.2012 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

Четыре
Приложение Д. ГОСТ 30971-2012. Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2024, 15:28
#9
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


пусть меня поправят, но МКЭ не сможет корректно учесть конвекцию, или нужны какие-то фокусы с эмпирическими коэффициентами
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2024, 15:41
1 | #10
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


Смотря какая программа.
В специализированных программах заточенных на расчет узловых решений по СПК), уже в расчетной модели заложены все коэффициенты.

Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
но МКЭ не сможет корректно учесть конвекцию
Там не только конвекция газа в межстекольном пространстве
например: а) - на стекла могут наносится теплоотражающие покрытия (с отражение в определённом спектре волн); б) - расположение стеклопакета вертикальный, наклонный, горизонтальный; в) - тип газа воздух, аргон, криптон, или смеси; г) - вязкость газа в зависимости от размера дистанционной рамки; д) - тип дистанцонной рамки
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2024, 18:49
#11
rad2020


 
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 30


Спасибо.
В последнем документе есть модель (приложение Г)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
пусть меня поправят, но МКЭ не сможет корректно учесть конвекцию, или нужны какие-то фокусы с эмпирическими коэффициентами
Это мы умеем по ISO 10077-2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модель стеклопакета.jpg
Просмотров: 34
Размер:	34.5 Кб
ID:	262836  
rad2020 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Моделирование стекол стеклопакетов при расчете температурных полей

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию? DDlis Расчетные программы 20 14.04.2019 00:07
Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 116 31.03.2017 12:32
Помощь в нелинейном расчете (прогибов) на примере жб плиты. Лира-Сапр 2015 R5. serg2015 Лира / Лира-САПР 12 22.09.2016 13:30
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 22.09.2016 12:19
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25