Конструирование подпорной стены из буросекущихся свай
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструирование подпорной стены из буросекущихся свай

Конструирование подпорной стены из буросекущихся свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2024, 11:38 #1
Конструирование подпорной стены из буросекущихся свай
Алексий31
 
конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 257

Добрый день!

Проектируется подпорная стена из буросекущихся свай, консольного типа (без анкеров и распорок).
Поделитесь пожалуйста, где в литературе лучше всего расписаны вопросы как обоснованно принять:
1. Шаг свай. Рекомендуется 0,8-0.9 диаметра (армирование через одну, т.к. неармированные потом пересекаются армированными). Когда 0,8, когда 0,9, от чего зависит? Это расчетный параметр?
2. Конструирование ростверка. Стенка работает только на горизонтальную нагрузку (проезд авто). Не понимаю, есть ли необходимость делать классический ростверк с удалением верхнего слабого бетона-грунта сваи (шлам), ведь вертикальных нагрузок на стенку нет. Видел в такой узел (см. вложение, но это для шахматного расположения свай, а мне хватает однорядного), но непонятно армирование (как подобрана арматура, как законструирована). В каком виде делают ростверк, ссылка на литературу есть (необходимо чтобы колесо авто не выдавило и не сломало неармированную сваю)?
3. В каких случаях можно делать вместо буросекущихся бурокасательные сваи (т.е. вплотную без пересечения)? Грунтовые воды глубоко (только есть поверхностные от осадков). Грунты: крупнообломочные и песчаные (средние и мелкие).
4. Допускаемые отклонения свай поперек стенки: +-3 см (табл. 8.4 СП 381.1325800.2018). А какие допускаемые отклонения вдоль подпорной стенки? Такие же? Т.е. при бурокасательных может образоваться как зазор 3 см (для каких грунтов какие зазоры допустимы без забирки???), так и пересечка 3 см (тогда все равно получается буросекущиеся)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 109
Размер:	54.9 Кб
ID:	263442  

__________________
---
Просмотров: 1474
 
Непрочитано 14.06.2024, 13:45
1 | #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Ни в какой литературе Вам обосновано ничего не напишут. Общие фразы, делай так или так, вот можно так. Кто Вам секреты сольет)))? Пишут беллетристы и прозаики кабинетные, а не специалисты. Да к тому же не всегда объекты друг на друга похожи. Все Вы принимаете сами на основе опыта. Желательно уже иметь подрядчика для консультации, но...понятно это сложно, впереди безумный тендер, а далее корректировка РД.
1) Шаг буросекущихся свай зависит от диаметра свай. Среднее пересечение 50-100мм. Армирование через сваю это классическая простота решения. Но есть армирование и каждой сваи. Например в усеченной свае каркас имеет меньший диаметр, чем в целой. Или вместо каркаса вставляется двутавр. Делал и так, и так, и так, в зависимости от полученных при расчете усилий. Диаметр сваи надо подбирать по диаметру осадной трубы базовой машины. 620, 720, 820 и т.д.. Специально никто ничего нового делать не будет.
2) Ростверк, он же обвязочный пояс, он же шапочный брус нужен. Есть случаи когда не обязателен. Например выгородка котлована под какую нибудь насосную. Но как правило никто бросово такие сваи не делает (накладно), они входят в конструкцию сооружения. Зависит от высоты стенки и естественно нагрузок на нее. Что такое набор свай, тот же забор из штакетника и его надо заставить работать едино. Но во всяком случае головы свай имеют "поганый" вид, на разных отметках и надо это спрятать))). Это простая работа, за исключением вырубки зашламованного бетона. Для сметы еще и форшахту делают. А она когда нужна, а когда и нет. Однорядная конструкция, шахматная или двухрядка принимается по расчету, для увеличения приведенного момента инерции сечения стенки. Расчет подскажет.
3) Бурокасательные и дискретные (с шагом) сваи надо делать при низких уровнях грунтовых вод. А так же для допотопного оборудования, которое не может драть стенки свай. Поэтому может быть Вам и не нужны буросекущиеся. Пазухи (шаги) между сваями можно заделать доской. Все как на трубчатом шпунте. Обвал песков в пазухах не страшен, разработку котлована надо вести правильно, поэтапно с забиркой.
4) Все отклонения такие же. Литературы специальной именно по сваям БСС не видел. Я учился по книге-инструкции от Бауера еще конца прошлого века (Скана нет). Это вид конструкции или способ выполнения работ. Поэтому берите книжки по траншейной "стене в грунте". Допускаемые отклонения это нормально. У Вас же воды нет. Вот если есть грунтовые воды, тогда да, зазор надо забивать раствором начиная от инъекционных свай кончая грунтосмесительным способом.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 14.06.2024 в 13:56.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2024, 14:47
#3
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Podpolie, спасибо за ответ!
С расчетом свай проблем нет, однорядное расположение свай, шаг и 0,8d и 0,9d и 1d (бурокасаетельные) проходит, разница получается в армировании свай, так что варианты есть и я пытаюсь понять когда какие шаги обычно используют. Жаль что литературы не найти.
пару уточняющих вопросов:
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Ростверк, он же обвязочный пояс, он же шапочный брус нужен
поделитесь пожалуйста узлом и армированием ростерка когда нагрузки на подпорную стенку только горизонтальные? Делают такой сложной формы ростверк как на картинке из 1 поста (как его армируют?). Или классический прямоугольный в сечении ростверк?
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Бурокасательные и дискретные (с шагом) сваи надо делать при низких уровнях грунтовых вод
Вроде да, но как быть с осадками? Они же будут течь через подпорную стенку.
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
для каких грунтов какие зазоры допустимы без забирки?
На этот вопрос есть какая нибудь литература/рекомендации?
__________________
---
Алексий31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструирование подпорной стены из буросекущихся свай

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шириной подошвы подпорной стены помоги с размерами Николай_крд Железобетонные конструкции 4 27.10.2015 12:11
Привязка крана к откосу котлована при наличии подпорной стены Владимир С. Технология и организация строительства 3 14.06.2015 00:40
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Расчет двухярусной подпорной стены из буросекущихся свай в ПК Лира qwer Лира / Лира-САПР 5 11.10.2008 15:06
Расчет (вручную) подпорной стены из буронабивных свай Александр1801 Расчетные программы 4 25.09.2008 10:50