Площадь армирования по п. 8.1.3 СП 63.13330 может быть больше, чем по п. 10.3.6?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Площадь армирования по п. 8.1.3 СП 63.13330 может быть больше, чем по п. 10.3.6?

Площадь армирования по п. 8.1.3 СП 63.13330 может быть больше, чем по п. 10.3.6?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2025, 08:20 #1
Площадь армирования по п. 8.1.3 СП 63.13330 может быть больше, чем по п. 10.3.6?
Алексей3
 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238

Площадь армирования по п. 8.1.3 СП 63.13330 может быть больше, чем по п. 10.3.6? Иными словами, при проверке минимального процента армирования надо кроме п. 10.3.6 учитывать п. 8.1.3?
__________________
Блог
Просмотров: 460
 
Непрочитано 26.02.2025, 09:24
| 1 #2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


А можно привести цитаты этих пунктов, чтобы отвечающим не пришлось копаться?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 09:30
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Надо. Но сначала 8.1.3, а потом 10.3.6.
Чётче вопросы надо ставить.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 26.02.2025 в 09:36.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Площадь армирования по п. 8.1.3 СП 63.13330 может быть больше, чем по п. 10.3.6?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Может ли проектировщик быть самозанятым? rust450 Организация проектирования и оформление документации 799 22.05.2022 20:15
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? Тиберий Железобетонные конструкции 8 01.11.2014 18:51
Какая должна быть площадь земельного участка под офисное здание x691 Архитектура 9 14.04.2014 08:31