Расчетная нагрузка с кондиционированием по СП256
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчетная нагрузка с кондиционированием по СП256

Расчетная нагрузка с кондиционированием по СП256

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2025, 11:17 #1
Расчетная нагрузка с кондиционированием по СП256
cis
 
Регистрация: 20.05.2025
Сообщений: 2

Добрый день!

При расчете нагрузки квартир с бытовыми кондиционерами складывается следующая ситуация.


При проектировании, нагрузку от системы кондиционирования не всегда можно принять на основании расчетной холодильной мощности в период вечернего максимума потребляемой нагрузки, т.к. такой информации на этом этапе, как правило, нет.

При отсутствии исходных данных для расчета нагрузки от системы кондиционирования допускается выполнять расчет нагрузок от систем кондиционирования через назначение доли кондиционируемых жилых комнат.

При таком подходе нагрузка квартир с кондиционированием, т.к. она учитывается при определении электрических нагрузок жилых домов в период летнего максимума, всегда меньше нагрузки квартир без кондиционирования, но в зимний период, который и берется за базовый при определении расчетной нагрузки.

Так ли это, или все-таки к нагрузке зимнего максимума необходимо добавлять нагрузку на кондиционирование?

Спасибо!
Просмотров: 692
 
Непрочитано 21.05.2025, 10:28
#2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653


Вот вы заморочились. Я не считаю отдельно нагрузку кондиционеров в квартирах. Прошу Заказчика указать в ТЗ выделенную мощность на квартиру (обычно 10-11 кВт) и все. А будет или нет кондиционер в квартире мы предугадать не можем. Вообще расчет нагрузок жилого многоквартирного дома невозможно посчитать точно. Время от времени получаем данные по нагрузкам от управляющей компании и сравниваем с расчетной нагрузкой по СП256, всегда факт ниже расчета на 50-70%. Для ТУ и экспертизы в Татарстане есть глава 3 в РНГП РТ, по нему нагрузка более-менее совпадает с фактической.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2025-05-21 10_26_01-Постановление КМ РТ от 27.12.2013 №1071 (с изм.от 03.06.2022).png
Просмотров: 32
Размер:	107.2 Кб
ID:	268193  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2025-05-21 10_25_01-Постановление КМ РТ от 27.12.2013 №1071 (с изм.от 03.06.2022)_п.3.3.pdf.png
Просмотров: 35
Размер:	192.6 Кб
ID:	268194  
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2025, 11:05
#3
cis


 
Регистрация: 20.05.2025
Сообщений: 2


Никаких заморочек.
Ранее В СП не было методики учета кондиционеров.
Сейчас добавили, и получается, что летний максимум с кондиционерами меньше зимнего максимума, в котором не учитывается кондиционирование.
Выходит, что если мы будем учитывать кондиционеры, то на расчетную нагрузку это не повлияет, а значит и коэффициент мощности нужно брать где-то между 0,93 и 0,98
cis вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчетная нагрузка с кондиционированием по СП256

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка при испытаниях свай при значительном отрицательном трении SerStar Основания и фундаменты 10 12.08.2024 19:51
Нагрузка временная подвижная на шпунт Sam Основания и фундаменты 13 07.02.2014 18:15
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37