Расчетная нагрузка с кондиционированием по СП256
Регистрация: 20.05.2025
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 692
|
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653
|
Вот вы заморочились. Я не считаю отдельно нагрузку кондиционеров в квартирах. Прошу Заказчика указать в ТЗ выделенную мощность на квартиру (обычно 10-11 кВт) и все. А будет или нет кондиционер в квартире мы предугадать не можем. Вообще расчет нагрузок жилого многоквартирного дома невозможно посчитать точно. Время от времени получаем данные по нагрузкам от управляющей компании и сравниваем с расчетной нагрузкой по СП256, всегда факт ниже расчета на 50-70%. Для ТУ и экспертизы в Татарстане есть глава 3 в РНГП РТ, по нему нагрузка более-менее совпадает с фактической.
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2025
Сообщений: 2
|
Никаких заморочек.
Ранее В СП не было методики учета кондиционеров. Сейчас добавили, и получается, что летний максимум с кондиционерами меньше зимнего максимума, в котором не учитывается кондиционирование. Выходит, что если мы будем учитывать кондиционеры, то на расчетную нагрузку это не повлияет, а значит и коэффициент мощности нужно брать где-то между 0,93 и 0,98 |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка при испытаниях свай при значительном отрицательном трении | SerStar | Основания и фундаменты | 10 | 12.08.2024 19:51 |
Нагрузка временная подвижная на шпунт | Sam | Основания и фундаменты | 13 | 07.02.2014 18:15 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |