Обеспечен ли нахлест арматуры при расстоянии между стержнями меньше 4d
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обеспечен ли нахлест арматуры при расстоянии между стержнями меньше 4d

Обеспечен ли нахлест арматуры при расстоянии между стержнями меньше 4d

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано сегодня, 16:03 #1
Обеспечен ли нахлест арматуры при расстоянии между стержнями меньше 4d
Konstruktiv54
 
Новосибирск
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 1,042

Добрый день коллеги.
Как вы считаете, при расстоянии между стержнями меньше 4d будет ли обеспечиваться полноценная передача усилий в арматуре в таком узле?
Хочется засверлить анкеры, хотя бы через 1 стержень, но мне говорят, что это не обоснованно. Формально стык удовлетворяет требованиям СП, про изменение h0 у стержней там ничего не сказано.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2025-09-19_19-55-09.png
Просмотров: 58
Размер:	21.0 Кб
ID:	269549  

Просмотров: 149
 
Непрочитано сегодня, 16:15
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,539


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
при расстоянии между стержнями меньше 4d будет ли
так меньше ведь и должно быть?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано сегодня, 16:32
#3
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,042
<phrase 1=


Да формально всё так и есть. И если бы стержни располагались на расстоянии четырёх диаметров в плоскости арматурной сетки то я бы вопросов не задавал А здесь же меня настораживает что анкерующие стержни ушли из плоскости сетки достаточно глубоко чуть ли не в серединную плоскость стены
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано сегодня, 17:38
#4
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 392


меня смущает сильное уменьшение внутреннего плеча
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано сегодня, 18:20
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,539


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
анкерующие стержни ушли из плоскости сетки
Ну если арматура растянута (маловероятно) или прочность на сжатие для колоны по расчету используется на 99% (маловероятно), то можно засомневаться. Иначе на что может повлиять уменьшение «плеча»? В формуле несущей способности это самое плечо, вроде, напрямую не участвует. Вертикальной нагрузке сопротивляется сжатая часть сечения и усилие в сжатой арматуре. Арматура точно находится в сжатой части сечения (если не растянута, конечно, большим моментом), значит сжимающее усилие в ней полное и от смещения стержня несущая способность не уменьшается.

Последний раз редактировалось mainevent100, сегодня в 19:15.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обеспечен ли нахлест арматуры при расстоянии между стержнями меньше 4d

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЛИРА САПР 2020 R3.1 Коэф.запаса меньше единицы при ТЗА больше требуемой арматуры. Poreth Лира / Лира-САПР 1 26.10.2022 16:46
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Расстояние между стыковками арматуры в колонне. neopitniy Железобетонные конструкции 1 15.12.2020 11:13
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Нужен лисп (нахлест арматуры) dextron3 LISP 22 12.07.2007 22:19