ПавелП
 
Регистрация: 21.06.2005
Сообщений: 15

Сделали проект котельной на биотопливе (щепа, опилки). Проектом предусмотрен открытый склад топлива на 4200 плотных куб. м. Расход воды на пожаротушение рассчитан по СНиП 21-03-2003 “Склады лесных материалов. Противопожарные нормы”, раздел 12.
Экспертиза выдала замечание: «Проектом не учтена необходимость наращивания расхода воды на тушение крупного пожара до 1500 м3/час с учетом времени тушения пожара 5 часов» и ссылается на пункт 4.7 СНиП 21-03-2003 “Склады лесных материалов. Противопожарные нормы”, который гласит:
“4.7 Системы противопожарного водоснабжения складов лесоматериалов следует предусматривать с учетом требований раздела 12, а также необходимости наращивания расхода воды на тушение крупного пожара до 1500*м3/ч-1, прокладки сухотрубопроводов по периметру открытых складов лесоматериалов вместимостью свыше 100*000 плотных м3.”
Мы же считаем, что необходимость наращивания расхода воды на тушение крупного пожара до 1500 м3/ч относится к складам лесоматериалов вместимостью свыше 100*000 плотных м3.
Как доказать свою правоту?
Просмотров: 5432
 
Непрочитано 17.06.2010, 13:36
#2
Ваке


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 25


Распечатайте снип, преидите в экспертизу и поговорите с экспертом который отписал вам это замечание. можно и так решить вопрос.
Ваке вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2010, 22:14
#3
ПавелП


 
Регистрация: 21.06.2005
Сообщений: 15


Проблема уже давно решена. Правда только через диалог с директором жкспертизы, эксперт как баран уперся и в ни в какую.
И котельная уже давно запущена. Хоть дату что ли бы темы посмотрели.
ПавелП вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2010, 22:07
#4
Ваке


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 25


Я тебя понимаю земляк! Они ваше уроды, знают тока что не зя, а не как и при каких условиях можно, постоянно надо тыкать их рожи в СНиПы, зажрались скатины. Была бы моя воля, я бы им объяснил что где лежит и зарыто!
Ваке вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2010, 22:43
#5
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,451


Ваке, ты пеши паруске а то нихрена нипанятна. и не забуть про раздел 5 правил форума.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Склад щепы и опилок -пожарные нормы

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Про пожарные нормы в детском саду (крыша) dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 2 17.09.2007 06:03