Пол под стеллаж 100т?
floorman
 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69

Уважаемые форумчане,как вы считаете следующий консьруктив выдержит нагрузку такую плюс еще к этому погрузчик с бозой 2600х5000 и нагрузкой 100кН.Конструктив следующий:Основание уплотенненый грунт с глиной - 1000мм;Подготовка щебень фр. 20-40 200мм;бетон В20 200 мм армиров по нижнему 12 AIII - 200/200 и фибра 25 кг/м3.Я просчитав эту конструкцию ответил что нет,но заказчик упорно настаевает на том что должно выдержать,я вообще никогда не видел 100 т стелаж с 4 опорами 130см Х 600см.Выскажите ваше уважаемое мнение по этому поводу прав я или нет?
Просмотров: 3419
 
Непрочитано 23.07.2008, 15:02
#2
Vitok


 
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47


что-то я так и не понял нагрузка 100т или 100кН и это пятка опоры стеллаж 130см Х 600см???
Vitok вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 15:12
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а какого сечения стойки у такого стеллажа??? что-то из области фантастика - нагрузка от стеллажа в 100 тс.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 15:18
#4
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


Vitok, Там погрузчик 45 т который подниает стока же,и плюс еще стеллаж на котром 100 т.
floorman вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 15:26
#5
Vitok


 
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47


floorman, теперь уже вообще ничего не понял 45+45+100=190т ???
Vitok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 15:32
#6
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


Vitok, Да но заказчик округлил до 200.floorman, Стойки там виде двутавра их 4 шт.,двутавры с полкоми по 130 мм и длинной 6000мм.Стелажжи сами 4000х6000 на них будут скаладироваться листы стекла как я правильно понял поэтому и нагрузка такая.Решил считать это дела по МДС 31-1.98 к СНиП 2.03.13-88 как сложную нагрузку.
floorman вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 15:39
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


45 тонный погрузчик - средний танк столько весит.... кто-то что-то путает
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 15:41
#8
Vitok


 
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47


Надо бы схемку для полного понимания, но если при такой нагрузке опасны неравномерные деформации основания под полом в разных точках операния стоек Надо более детально анализировать геологию и потом что-то говорить.
Vitok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 15:43
#9
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


Forrest_Gump, Каток Calmar DCF-450-12 шведский.
floorman вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 15:49
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


да нет, у этого погрузчика эксплуатационный вес 54800 кг, сам погрузчик весит порядка 9 800 кг. страшно представить такой склад себе - размеры погрузчика где-то 6х4 м.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 16:00
#11
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


Forrest_Gump, Как вы считаете такой конструктив пройдет?Или нет?
floorman вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 16:06
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


плиту надо считать на продавливание - для этого надо знать размеры пяты стеллажа (хотя по интуиции - будь неладен dextron3 - не пройдет по прочности на продавливание).
судя по фото погрузчика (мощь - красота) - лучше увеличить толщину щебеночной подготовки до 350 мм, да толщину пола до 300 мм.
P.S. на самом деле все равно не верится в такую нагрузку от стеллажа
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 20:47
#13
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Примените тот же пирог, только вместо монолитного бетона положите аэродромные плиты (ПАГи - например ПАГ18 или ПАГ20) - они выдержат точно.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пол под стеллаж 100т?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Пол по грунту под автобусный гараж Nehitriy Конструкции зданий и сооружений 6 15.07.2008 12:43
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 ХОТЯБЫЧ Основания и фундаменты 5 06.06.2008 10:49