vadim_
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 18

Добрый день.
Вот такая ситуация: по воле заказчика, в конце проекта в незапланированном месте появился вентканал. В несущей кирпичной стене его выполнить не представляется возможным, так как несущих стен рядом нет.
Вопрос:
-можно ли как-то вывести вент канал (кирпичный столб 380х380 с каналом 140х140) без фундамента под ним?
-В доме есть подвал, можно ли вент канал опереть на плиту подвала (100-150мм монолит).

Дом с подвалом, полноценным первым этажом и мансардой. Буду крайне благодарен за ответы и ссылки. Заранее спасибо
Просмотров: 4770
 
Непрочитано 13.10.2008, 17:33
#2
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Как вариант - вентканал из оцинкованной стали с обкладкой пенобетоном или обшивкой ГВЛ
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 17:52
#3
Bogdanus1

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
<phrase 1=


Я тоже думаю что в данной ситуации не стоит городить его из кирпича, сделать из жести и все дела
__________________
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks:
Bogdanus1 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 21:03
#4
Temka

Конструктор вроде
 
Регистрация: 30.04.2008
Донецк
Сообщений: 103


Вам вентканал нужен для вентиляции первого этажа или подвала?
Temka вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 22:20
#5
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Каналы из оцинковки, минвата. Каркасы из оцинкованных профилей. Обшивка гипсокартоном. Ссылки? Судя по всему - обычный жилой дом -0.5 часа по СНиП 41-01-2003, ну и требование звукоизоляции - 42-43дБ (на мой взгляд не мешало бы порядка 52дБ).
RFL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 12:18
#6
vadim_


 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 18


Большое всем спасибо, попытаюсь протолкнуть жесть, но хотелось бы кирпич, так как трубы по фасаду "украшены арх элементами", тобишь штукатурить надо...

Temka, как раз нужно для вентиляции подвала.

Последний раз редактировалось vadim_, 14.10.2008 в 12:24.
vadim_ вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 15:42
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


а что за плита подвала? есть план, схема армирования?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2008, 05:54
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vadim_ Посмотреть сообщение
попытаюсь протолкнуть жесть, но хотелось бы кирпич, так как трубы по фасаду "украшены арх элементами", тобишь штукатурить надо...
Ну тогда пусть вентканал будет кирпичный с поэтажной разрезкой. Вот только есть подозрение, что в случае с мансардой получится слишком высокий отдельно стоящий столб. Тогда может не пройти по отношению толщины к высоте.
Еще вариант - вентакалы из пвх трубок.
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 22:01
#9
vadim_


 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 18


Спасибо всем за ответы. Решили проблему кардинально - после долгой обработки заказчика убрали кладовую из подвала
vadim_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Венканал без фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Проектирование фундамента без известности грунтов. kiraa Основания и фундаменты 52 15.08.2008 13:00
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. mrbadbear Основания и фундаменты 17 05.06.2007 16:47
Подбор фундамента без геологии Artiznov Основания и фундаменты 15 31.05.2007 14:01