перекрытие 16м толщиной 35-40см
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118
|
||
Просмотров: 16834
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Не совсем так. Т.е. совсем не так.
1. Металл на сегодня дешевеет 2. Металл можно оптимизировать тоньчее, чем ж.б. 3. Скорость монтажа металла выше намного, а это удешевляет общую стоимость 4. Огнезащита не так дорого, если выбирать оптимум, а не навязанную услугу 5. И т.д.... 6. С чего Вы взяли, что дорого? Цифры есть?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
вы имели ввиду какой именно преднапряженный бетон? |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115
|
Цитата:
Обследовал подобное. Снизу был зал, сверху офис. Пролет металлических балок перебили тяжами, установленными в перегородках. Тяжи опирались на металлическую стропильную систему. Перекрытие получилось примерно необходимой толщины (30-45 см.) |
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
Цитата:
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
у нас по второй группе проходило 14х14 с небольшими нагрузками безбалочное перекрытие толщиной 400 мм с преднапряжением... |
||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110
|
Кому-то лавры Канчели покоя не дают... Думал - шутка.
Что, на ползучесть все считать молниеносно научились, разрабатывать ППР с контролем процесса бетонирования таких пролетов ? А какую долю несущей способности будет составлять восприятие ПОЛЕЗНОЙ нагрузки при таких пролетах ? Проектируйте структуру и не парьтесь. Дешевле будет. Даже с учетом огнезащиты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224
|
Вроде можно так http://www.beeplate.com/BEEPLATEengl...ndex.html~main. А можно сделать post напряжённую плиту. Только надо найти кто будет считать и кто делать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 87
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Можно для общего развития народа дать краткое описание технологии "организации" преднапряжения на СТРОЙПЛОЩАДКЕ: 1. для безбалочного? 2. для балочного ?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
устанавливается опалубка, раскладывается нижняя арматура, выполняется раскладка канатной арматуры (без сцепления с бетоном) или каналообразователей (со сцеплением). Устанавливается верхняя арматура, выполняется приемка бетона. Ожидается набор прочности до 80% от проектной. После этого выполняется натяжение - без сцепления, или установка канатов в каналообразователи, натяжение и инъецирование раствором - со сцеплением. Снятие опалубки. Все. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перекрытие из БПР по нижнему поясу двутавров - вопрос по общей устойчивости. | Макс_ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 01.12.2011 23:03 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
Перекрытие в форме части сферы в Лире | Dzarabr | Лира / Лира-САПР | 7 | 08.03.2007 16:50 |
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? | Silavsale | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.02.2006 18:43 |