Прошу проанализировать схему в SCAD
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прошу проанализировать схему в SCAD

Прошу проанализировать схему в SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2009, 15:31 #1
Прошу проанализировать схему в SCAD
Митрофан20081
 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 48

Прошу расчетчиков проанализировать предлагаемую схему и покритиковать ее, высказав свои замечания и предложения...

Вложения
Тип файла: rar Выпуск.rar (408.6 Кб, 1029 просмотров)

Просмотров: 10138
 
Непрочитано 22.03.2009, 16:54
#2
slava1410

Конструктор
 
Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100


В целом схемка хорошая.
Есть замечания не большие:
1) Присутствует парочка совпадающих узлов.
2) Местные оси в стенах в разные стороны. Нужно поправить
3) С нагрузками чего то переборщено. Лучше было сделать это группами нагрузок, а потом собрать нормальные загружения в соответствии с классификацией СНиП.
4) В РСУ ветер по Х и по У взаимоисключающие должны быть!!!
5) В динамических загружениях со сбором масс хитро чего то. Не понял хода мысли (для пост-0.9, длит-0.8, кратковрем-0.5??? например???). объясни свой принцип
6) Еще раз РСУ. Нагрузок много, посмотри взаимоисключения по лучше.
7) В Бетоне коэф расчетной длины для колонн 0.7 должен быть.

И самое главное. Тебе что-нибудь дали температурные воздействия и термовкладыши на таком здании??? (В принципе допускаю их присутствие для тренировки и понимания процесса)

И период для первой формы великоват. Его бы в 2 раза поменьше. (примерно H/50). Это все из-за маленького кол-ва стен, вдоль здания их почти нет.
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2009, 18:16
#3
Митрофан20081


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 48


slava1410, огромное спасибо за внимание к схеме!
Теперь по существу:
1) совпадающие узлы - возможно, пропустил. Каюсь...
2) местные оси пластинчатых элементов не обязаны быть сонаправлены! Да это и невозможно после триангуляции! Достаточно провести сонаправление вектора выдачи усилий. Кроме того, необходимо отследить сонаправленность осей Z1 (чтобы не путать армирование "верх-низ"). Я за этим слежу. Неужели где-то пропустил?
3) видимо, смутило большое количество временных загружений? Дело в том, что этими загружениями смоделирована нагрузка на отдельные зоны диска плиты перекрытия. А в таблице РСУ я "гоняю" различные вариации сочетаний этих загружений.
4) при наличии "динамики" отдельные статические ветровые загружения (ветер по Х и ветер по Y) в формировании РСУ НЕ УЧАСТВУЮТ! Поэтому и не отражена их взаимоисключаемость...
5) когда-то (лет 5 назад) один из опытных дядек порекомендовал в динамику при сборе масс вводить нагрузки с коэф.пересчета, равным длительности действия данной нагрузки.
6) В таблице РСУ неточностей с взаимоисключениями не выявил
7) Да, действительно, в первом уровне колонн коэф.расч.длины следует задавать 0,7. Проигнорировал в запас прочности...
Что касается температурного воздействия, то оно влияет, и существенно. В отдельных характерных местах армирование зашкаливает...
Еще раз - спасибо!
Митрофан20081 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2009, 20:39
#4
slava1410

Конструктор
 
Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100


1) не допонял как ты гоняешь временные нагрузки в рсу ( в комбинациях понимаю). поясни. PS. погонять временные нагрузки желание понятное.
2) хоть ветер и не участвует, но как то чище поставить взаимоисключение ИМХО.
3) я посмотрел поля напряжений от температурных воздействий. усилия не большие. и где там что зашкалило не нашел.
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 10:33
#5
Митрофан20081


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 48


1) у меня в таблице РСУ загнано 15 сочетаний. Первое - понятно, машина берет все постоянные и выбирают одну из временных. Второе - на стадии строительства, где учавствуют только постоянные и температурные в стадии строительства.Довольно условное сочетание, когда коробка построена, но отопление отсутствует. Тем не менее, ситуация возможна.
С третьего и далее сочетания моделируют различные возможные положения временных нагрузок с различными коэффициентами сочетаний согласно белорусского СНБ (наш аналог СНиПа на железобетон). Последнее сочетание - контрольное, где все временные с коэф. 0,9.
2) вряд ли имеет смысл
3) армирование в нижних сечениях диафрагм (особенно горизонтальное по Х) весьма и весьма существенное. Без учета температуры - оно несоизмеримо меньше...Похожая ситуация и в нижних дисках перекрытия в зоне монолитных стен.
Извини за некоторый сумбур, спешу на работу... Спасибо.
Митрофан20081 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 14:08
#6
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


меня еще смутил собственный вес и модуль упругости - 3.375 т/м3 и 2е+06 т/м2 - это что за материал?

Последний раз редактировалось mann, 23.03.2009 в 14:25.
mann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 07:38
#7
Митрофан20081


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 48


-3,375 = 2,5 * 1,35, где
1,35 - коэф.надежности для постоянных нагрузок согласно белорусского СНБ (аналог СНиП на ж/бетон)

-2,6+е06 = 3,06*0,85, где
3,06+е06 - модуль упругости бетона В25;
0,85 - коэффициент МОЙ СОБСТВЕННЫЙ И НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ НЕ ВЛИЯЮЩИЙ, ПРОСТО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛ (ПРОШУ НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ)...
Митрофан20081 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 19:49
#8
Elena_555


 
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193


Митрофан20081, я уже не в первый раз слышу про коэф. 0,85. Может объясните поподробнее ?
Elena_555 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 21:24
#9
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


вообще этот коэффициент по российским нормам может колебаться от 0,2 и до 1... все зависит как жесткость конструкций и сопряжений влияет на перераспределение усилий.

в соответствии с СП 52-103-2007
п. 6.2.6

"На первой стадии расчета для оценки усилий в элементах конструктивной системы допускается принимать приближенные значения жесткостей элементов, имея в виду, что распределение усилий в элементах конструктивных систем зависит не от величины, а, в основном, от соотношения жесткостей этих элементов. Для более точной оценки распределения усилий в элементах конструктивной системы рекомендуется принимать уточненные значения жесткостей с понижающими коэффициентами. При этом необходимо учитывать существенное снижение жесткостей в изгибаемых плитных элементах (в результате возможного образования трещин) по сравнению с внецентренно сжатыми элементами. В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки."
а если предусматривается третья категория трещиностойкости - то для балочных конструкций лучше брать 0.2 от начального модуля.
mann вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 21:36
#10
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


По геометрии - много лишней "деталировки", те же отверстия в плитах, маленькие консольки... Про термовкладыши уже было сказано... Намного полезнее было бы обратить внимание на моделирование стыка плита-колонна, чем на финтифлюшки... Схема громоздка, тяжела для анализа...

Последний раз редактировалось Grim, 24.03.2009 в 21:42.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 21:56
#11
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Всем доброго времени суток. Митрофан20081, я посмотрел Вашу схему (бегло),схема хорошая,но возникает ряд вопросов:
1.Почему несущий каркас смоделирован без фундаментов?
2.Фундаменты предполагаются очевидно свайные?
3.Отсутствуют нагрузки от лифтов(или я чего-то не доглядел?)
4.В загружении 28 (Ветер по Х)=наветренная нагрузка отсутствует нагрузка подветренная (с этой стороны возможно примыкает соседний блок)
5.В комбинации загружений №№ 14 и 19 можно было бы добавить ветер (для максимального воздействия)
6.Каким образом задаются нагрузки от лестничных маршей с возможной временной нагрузкой на них?
7.Моделирование стыка колонн и плит перекрытий производится без применения абсолютно жестких твердых тел (из-за этого возможно получение несколько больших по значению моментов).
8.Если есть возможность, желательно добавить диафрагмы жесткости со стороны "острого" угла здания (ось 1) - у Вас каркас "крутит" (против часовой влево) (прилагаю вид сверху). Масштаб изображения большой, но просто так лучше видно.Значения перемещений в мм от Комбинаций еще не смотрел, но думаю, возможно все в пределах нормы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выпуск-кручение каркаса против часовой влево-1.jpg
Просмотров: 539
Размер:	170.6 Кб
ID:	17831  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выпуск-кручение каркаса против часовой влево-2.jpg
Просмотров: 467
Размер:	94.5 Кб
ID:	17832  

Последний раз редактировалось viking1963, 24.03.2009 в 22:36.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 08:18
#12
Митрофан20081


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 48


Elena_555, mann - еще раз прошу не обращать внимание на коэф. 0,85. В данном случае он никоим образом не влияет на распределение усилий (т.к. он одинаков для всех элементов схемы). Могу пояснить, что расчет всегда делаю следующим образом: считаю ВАРИАЦИОННУЮ модель, состоящую из 4-х схем:
- схема с табличным модулем Е для всех элементов без учета фундаментных конструкций;
- схема с табличным модулем Е для всех элементов с учетом фундаментных конструкций;
- схема с пониженными модулями Е (о,3 - плиты перекрытия, 0,6 - вертикальные элементы) без учета фундаментных конструкций;
- схема с пониженными модулями Е (о,3 - плиты перекрытия, 0,6 - вертикальные элементы) с учетом фундаментных конструкций.

Grim - благодаря этой "лишней деталировке" я имею расчет, который удовлетворит любого эксперта. Это далеко не первый и не единственный мой объект, поэтому - знаю, что говорю. Что касается отверстий в плитах и термовкладышей, то для меня их моделирование является более важным, нежели стык "плита - колонна", который ничего, кроме некоторой экономии в армировании не даст... Возвращаясь к термовкладышам, скажу, что неоднократно приходилось изменять местоположение консольных балконных плит, их вылет после получения армирования несущих ребер в зоне термовкладышей (обязательно с учетом температуры в стадии эксплуатации).

viking1963 -
1) см. начало данного поста;
2) в данном объекте фундаменты, действительно, свайные;
3) если имеете в виду нагрузки в приямке, то они отсутствуют (не задаю). Если речь о машинном помещении, то там усредненная нагрузка 500 кг/м.кв.;
4) совершенно верно, по оси "10" примыкает совершенно зеркальная секция. А с левой части схемы примыкает 9-ти этажная секция.
5) загружения 14 и 19 являются базовыми для загружений 15,16,17,18 и 20,21,22,23 - соответственно. В перечисленных загружениях ветровая с учетом пульсации и знакопеременности учтена...
6) на лестничных площадках в загружениях №2 и №18 в виде узловых сил заданы соответствующие нагрузки;
7) см. ответ Grimy. Хотя, ради справедливости, отмечу, что при создании схем в "Лире" пользуюсь АЖТ. SCAD у меня 7.31, там эта функция отсутствует, а заниматься какими-то изощрениями для этого я не считаю нужным;
8) про "закручивание" знаю, спасибо.
Митрофан20081 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 15:10
#13
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Добрый день, Митрофан20081, досматриваю Вашу схему.
1.Как определялись значения случайных эксцентриситетов для различных групп колонн?
2.Настораживает большой разброс по значениям Ny(от -1504,46 т/м2 до +265,99 т/м2) нормальных и касательных напряжений в диафрагмах жесткости.Возможно, это происходит из-за того, что каркас несколько нестабилизирован (это видно по деформациям на совместном изображении исходной и деформированной схеме). Масштаб приведен побольше, так как просто лучше видно.Возможно образование трещин в диафрагмах. Выше я упоминал, что при вводе в несущий каркас диафрагм жесткости (если позволяет архитектурная планировка) в районе оси 1,вероятно работа каркаса стабилизируется.
3.По усилиям N от комбинации загружений № 19 в нижних колоннах видно, что несущий каркас более стабилизирован в осях 5-9, и менее сбалансирован в осях 1-4, возможно из-за недостатка диафрагм жесткости в этом крыле здания.Возможно появление больших паразитических моментов в верхних колоннах этого крыла здания.
4.У Вас в группе армирования "Колонны подвала 40х70(12)" задан модуль армирования, не соответствующий типу конечного элемента: т.е. для колонн задан модуль армирования: плита-оболочка (вероятно по запарке (чисто механическая ошибка)).В группе 22 обнаружены элементы в которых отсутствуют РСУ.
Протокол сообщения об ошибках в исходных данных прилагаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Исходная и деформированная схема.jpg
Просмотров: 319
Размер:	112.3 Кб
ID:	17881  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия Nx от Комбинации19.jpg
Просмотров: 218
Размер:	129.6 Кб
ID:	17882  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия Ny от Комбинации 19.jpg
Просмотров: 185
Размер:	129.9 Кб
ID:	17883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия N в нижних колоннах от Комбинации19.jpg
Просмотров: 219
Размер:	128.3 Кб
ID:	17884  
Вложения
Тип файла: doc Ошибки в исходных данных.doc (19.5 Кб, 180 просмотров)

Последний раз редактировалось viking1963, 25.03.2009 в 18:19.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 19:42
#14
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Митрофан20081 Посмотреть сообщение
Возвращаясь к термовкладышам, скажу, что неоднократно приходилось изменять местоположение консольных балконных плит, их вылет после получения армирования несущих ребер в зоне термовкладышей (обязательно с учетом температуры в стадии эксплуатации).
А армирование в несущих ребрах термовкладышей вы получаете автоматическим расчетом по этой схеме?
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 08:20
#15
Митрофан20081


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 48


viking1963 -
1) Значение случайного экцентриситета - величина постоянная и составляет h/30. Кстати, другое значение у Вас SCAD и не "примет", напишет замечание;
2;3) Про локальную дестабилизацию (левая часть секции)знаю, но, увы, "поезд ушел"... Весь цоколь эксплуатируемый, даже межсекционные противопожарные стены отсутствуют. Установку каких-либо стен посчитали просто недопустимым и не позволили...
4) чисто механическая ошибка. Про нее знаю, при каждом расчете "высвечивается". Нет времени исправить.


Grim-
армирование несущих ребер балконных плит в зоне термовкладышей у меня во всех объектах принято одинаковым. Указанным расчетом лишь проверяется достаточность этого армирования.
Митрофан20081 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 14:00
#16
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Митрофан20081, доброго времени суток. Как то в теме:

расчет в "МОНОМАХ"

Вы спрашивали:
"Прошу прощения за дерзость, но может быть кто-то может презентовать какую-нибудь схемку с подобными отличиями от типовых "коробочек" - разноуровневые этажи, консоли и др.?"


Пользуясь случаем, высылаю Вам одну из первых своих схем в "Мономах 4.2" с моделированием разноуровневых плит (в т.числе с моделированием промежуточных площадок). Основной расчет я выполнял в программе SCAD v 11.1, но эксперт заявил, что ей еще и в Мономахе надо, мол,счас все надо: "в двух программах считать", в общем пришлось мне быстро слепить схемку, тут же распечатать и вручить ей, поэтому не судите строго, честно говоря схемку подправить надо, а времени катострофически нет, да и обьект стоит и не падает уже года 2.
Возможно, что нибудь по части моделирования Вам пригодиться
Вложения
Тип файла: rar МагазинБлок3ТУР2.rar (1.36 Мб, 293 просмотров)

Последний раз редактировалось viking1963, 30.03.2009 в 19:56.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 21:47
#17
Митрофан20081


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 48


viking1963 -огромное спасибо за помощь!
Митрофан20081 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2009, 20:10
#18
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Митрофан20081 , доброго Вам времени суток,

Чем смог, тем постарался помочь,
Удачи Вам в 3-D моделировании и в расчетах конструкций
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2009, 02:01
#19
Alex T

civ.eng.
 
Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92


Всем доброго времени суток. Посмотрел мельком схему Митрофана - в общем понравилось. Вот моя - может кто-то улыбнётся.

1) При расчёте многофронтальным методом машина пишет многофронтальный сольвер - ini.-файл менять не хочу
2) А почему перекрытия вверх полезли я так и не понял

Жду интересных комментариев
Вложения
Тип файла: rar Пион.rar (74.2 Кб, 310 просмотров)
Alex T вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2009, 19:03
#20
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Александр Тверной , добрый вечер

Посмотрел (мельком) Вашу схему ("Пион.SPR"), замудрено как то у Вас. Расчет прошел по методу Гаусса, так как при Мультифронтальном Методе расчета программа не считает (да и немудрено - у Вас собственный вес конструкций задан равным нулю, отсутствуют какие-либо Комбинации загружений.Так схемы не создают...
После расчета полезли ошибки: требуются связи по направлению Х в узлах (только поставишь на один узел, тут же идет запрос на следующий, так может длится до бесконечности).
На сайте у разработчиков есть материалы семинаров по моделированию кирпичных зданий. Попробуйте найти эти материалы.
А вообще-то какие задачи должен решить расчет Вашей схемы? То есть какие конечные цели у расчета: получить значения напряжений в кладке или значения давления от здания на грунт?
Перекрытия, кстати действительно вверх полезли (проблемма как мне кажется в не очень удачном моделировании кирпичного здания)

Цитата:
Александр Тверной : А почему перекрытия вверх полезли я так и не понял

(да тут "крыша" вверх "полезет" вместе с перекрытиями...)
Прилагаю скриншоты по Вашей схеме
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: С.вес=0.jpg
Просмотров: 201
Размер:	90.1 Кб
ID:	18364  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Многофронтальный сольвер.jpg
Просмотров: 249
Размер:	129.2 Кб
ID:	18365  Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекрытия наверх полезли.jpg
Просмотров: 481
Размер:	149.8 Кб
ID:	18366  

Последний раз редактировалось viking1963, 05.04.2009 в 19:31.
viking1963 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прошу проанализировать схему в SCAD

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли перевести расчетную схему из Лиры 9.4 в SCAD 11.2 searcher SCAD 45 12.03.2020 12:08
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Подбор подшипника. Вертикальный вал. Mek Машиностроение 39 12.02.2009 22:52
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
Расчет в SCAD. Прошу посмотреть ASЪ SCAD 10 28.02.2008 21:25