температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания

температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2009, 13:13 #1
температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания
ларс
 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 28

Здание высотой 30м.,длиной 87м и шириной 18м с подземным паркингом .Шаг колонн 7,5 х7,5 ; 7,5 х 3,0 . Фундаментная плита экономически выгоднее чем свайные фундаменты с ж.б. ростверком. В руководстве по проектированию фундаментных плит каркасных зданий 1977г. допускается не делать шов если фундаментная плита находится в постоянных температурно-влажностных условиях. Как это понять? Можно ли не устраивать шов ,если по пособию к СНиП 2ю03.01-84 по расчету получается что через 40м он нужен . Как быть?

Последний раз редактировалось ларс, 29.04.2009 в 13:30.
Просмотров: 2931
 
Непрочитано 29.04.2009, 13:23
#2
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Можно устраивать временные усадочные швы 0,8-1,2м, с выпущенной ар-рой, которые через месяц монолитятся той же маркой бетона.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2009, 13:54
#3
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Цитата:
длиной 87м
без шва?
Цитата:
фундаментная плита находится в постоянных температурно-влажностных условиях
это если вы ее на заводе в пропарочной выполните. а на природе (условиях строй.площадки) этого не будет. можно как в посте написал ув.Fellini, только привязываться надо не к временному фактору (через месяц) а температурному.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...

Последний раз редактировалось 4 и 6, 29.04.2009 в 14:00.
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 14:35
#4
ларс


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 28


В руководстве сказано " если плита в процессе эксплуатации находится в постоянных температурно-влажностных условиях"
ларс вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2009, 14:41
#5
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Считается, что, находясь в грунте, плита находится в постоянных температурных условия, поэтому хаотично расширятьсЯ/сжиматься при эксплуатации не будет.

Другой вопрос при бетонировании. Для исключения усадочных деформаций в длинных плитах предусматриваются технологические швы шириной около 1 м с выпусками арматуры, который после окончательного затвердевания двух соседних блоков заполняется бетоном.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания ларс Основания и фундаменты 1 29.04.2009 13:14
Температурно- усадочный шов в монолитной плите опус Железобетонные конструкции 42 21.02.2009 19:20
Здания на фундаментной плите Римма Архитектура 5 17.02.2009 17:26
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41