фундаменты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундаменты

фундаменты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2009, 08:45 #1
фундаменты
тет
 
инжинер
 
г.Карасук
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 14

Help! когда усилимваем подошву ленточного фундамента,как узнать на какую длину ее усиливать?ширину расчитал. прямоугольный спорт зал трешит пополам. Примерно поставил 8,5м

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
спорт зал.dwg (303.0 Кб, 387 просмотров)

Просмотров: 2363
 
Непрочитано 05.08.2009, 08:48
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=430854&#post430854
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2009, 10:50
#3
Odyssey


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 6


Вы как решили, что надо подошву увеличить? Нагрузки увеличились? Да еще и на одну стену. (Сделаете так - ждите трещину в противоположной стене)
В чем причина трещины?

Последний раз редактировалось Odyssey, 05.08.2009 в 10:54. Причина: Посмотрел чертеж - стало еще непонятнее
Odyssey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 06:15
#4
тет

инжинер
 
Регистрация: 03.08.2009
г.Карасук
Сообщений: 14


школа построенна в 1987,по оси 10 пошли трещины прямо под двускатной балкой с обоих сторон спорт зала,откопали фундамент по этой оси,фундамент ленточный,на фундаменте идет трещина
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC05286.jpg
Просмотров: 116
Размер:	62.5 Кб
ID:	24410  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC05288.jpg
Просмотров: 114
Размер:	13.0 Кб
ID:	24411  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC05291.jpg
Просмотров: 110
Размер:	17.3 Кб
ID:	24412  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Школа с.Студенное.dwg (606.9 Кб, 358 просмотров)
тет вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 06:31
#5
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


А сейсмика есть?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 06:53
#6
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


А не посмотреть ли техногенные причины осадок- просадок по торцам здания сначала? Типа поливочного крана текущего потоянно или неисправной системы отведения воды со здания? Не расположена ли трещина со стороны слива воды с кровли? ( на фото 1 - вроде бы "да") Как изменяется ширина трещины по выстое ( на фото 2 - вроде бы книзу уменьшается). Ищите причины. А усиливать (уширять ) надо не фундамент под трещиной ( хотя и его "сцепить" не вредно), а как раз просевшие "крылья" здания. Хотя - чего их усиливать - уширять, просадка уже произошла... Тут кровлю вскрывать и обвязочный пояс по верху плит перекрытия делать надо, с включением в работу пояса самих плит. И трещину штрабить и перекладывать стенку. Ясно же, что причина просадки - изменение условий эксплуатации здания. Изменение вертикалки, протечка канализации в санузлах- душевых, вода с кровли под фундамент... Или у вас там подрабатываемая территория или карст какой? Устраните причину.
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 07:57
#7
тет

инжинер
 
Регистрация: 03.08.2009
г.Карасук
Сообщений: 14


Да кровля нормальная а трещина идет от балки до оконной перемычки(фото 1) На (фото 3) видно что трещина идет по окну а на высоте 1,5м от пола трешина идет по середине окна.Грубо сказать что половина здания просто начала тонуть из-за повышения уровня грунтовых вод.так все таки как наити длину усиваемого фундамента
тет вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 08:42
#8
Viktor_57


 
Регистрация: 20.07.2009
Орел
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Odyssey Посмотреть сообщение
Вы как решили, что надо подошву увеличить? Нагрузки увеличились? Да еще и на одну стену. (Сделаете так - ждите трещину в противоположной стене)
В чем причина трещины?
А он прав
А трещина пошла от просадок.
Водичку под основание пустили, пустили как, надо смотреть.( Отмостка,канализация, или краник поливочный)
По моему мнению усиливать грунт надо а не часть фундамента, т.к. позже возникнут неравномерные осадки там где усиление кончается или же всю стену делать
Viktor_57 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 08:59
#9
тет

инжинер
 
Регистрация: 03.08.2009
г.Карасук
Сообщений: 14


нет там ни какой канализации и поливочного кранника,там вообще нет просто когда строили все через одно место делали,такое ощущение что в чертежи вообще не смотрели
тет вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 09:17
#10
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


ответ "на поверхности" ( с запасом)- просчитайте погонную нагрузку и усиливайте равной рассчитаной площади...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 09:35
#11
тет

инжинер
 
Регистрация: 03.08.2009
г.Карасук
Сообщений: 14


делал экспертиза бракует такой вариан
тет вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 09:44
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Вы фундаменты копали? А консистенцию или плотность грунта исследовали? Вы за осадками следили или только смотрели за игрой трещины по маякам. Тогда что Вы хотите добиться усилением именно фундамента? Может Вам не уширять, а сваи надо?
А может ни чего не надо, все само под весом здания уплотнилось. Увеличили жесткость коробки, сделали мероприятия, что бы от температуры стены не болтались (и трещина не играла) и все.
Там покрытие по ригелями или просто плиты на 12 м?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 10:01
#13
тет

инжинер
 
Регистрация: 03.08.2009
г.Карасук
Сообщений: 14


следили за мояками,усиливаем что бы трешина не пошла дальше расширятся иначе балка на голову кому нибудь упадет.Плиты покрытия ребристые 6м

Последний раз редактировалось тет, 06.08.2009 в 10:06.
тет вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 10:09
#14
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


в чем выражается "бракует"..что говорит экспертиза?..тупо -нет..?..что предлагают эксперты?...

добавлю- нужно учитывать изменение свойств грунта на основании новых данных лаборатории при отборе проб под подошвой....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 10:10
#15
тет

инжинер
 
Регистрация: 03.08.2009
г.Карасук
Сообщений: 14


ты совершенно верно сказал "тупо нет" уперлись как бараны,предлогаю сделать уширение 1,3м и длиной 4м.Установить таким образом что через 2 м была трещина
тет вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 10:42
#16
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


По фоте видно - покрытие по ригелям. "Тонуть" здание не стало, трещина просто разошлась, осадки одной половины относительно другой не видно. То есть один или оба торца просели. Сверху трещина явно шире - здание переломилось посредине. Стало как буква "Л". Если вторая стена цела - ненадолго. Без устранения причины просадка будет продолжаться. Оно, конечно, возможно, что половина здания на насыпном грунте стоит. Но. За 20 лет ничего не произошло? Только сейчас? Вот и ищите, что сейчас изменилось. Грунтовые воды поднялись? Там что,водохранилище рядом наполнили? Не ищите сущностей сверх необходимых. Вполне достаточно треснувшей канализации или протекающей теплотрассы. Стройки рядом, которя изменила миграцию подземных вод. Насыпанных растительным грунтом сверх всякой меры газонов, которые не отводят воду от здания, а гонят ее под фундамент. Оно конечно, Студеное на берегу озера стоит, грунты предположительно похабные. Но ведь 20 лет стояло?! Вот я и говорю - если усиливать фундаменты, тогда уж торцы надо усиливать, а не средину. Чтоб и дальше не проседали. А лучше - выложите-ка побольше фотов. Общий вид, организация водостоков, планировка участка. Попросите во время дождя фотографий понаделать - что и куда течет. Загляните в колодцы вокруг - не стоит ли в них вода. Если стоит - от чего стоит, от чего не уходит. Предположим, канализации и теплотрассы там близко нет - но водопровод-то есть?! Вот течет он, к примеру... А в проекте, мне кажется, все же правильнее предложить выполнить стягивающий пояс по уровню перекрытия и перекладку аварийного участка стены. Если бы этот пояс был сделан с самого начала, трещина бы и не возникла. Перераспределились бы усилия благополучно... Для закрытия трещины треснувшая часть стены должна просесть так же, как торец (торцы), а Вы предлагаете сделать уширение фундамента в этом месте, понизить тем самым нагрузку на основание, то есть выравнивания осадок не произойдет никак! Наоборот, ситуация усугубится! Торцы будут продолжать садиться, а средину мы укрепили! Здание будет продолжать ломаться... Лучше уж под стену с трещиной шланг от водопровода подвести - просядет тоже, трещина и закроется!
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 11:27
#17
тет

инжинер
 
Регистрация: 03.08.2009
г.Карасук
Сообщений: 14


иожет ты и прав что говорят то и делаю ни я начальник а все лишь инжинер с малым опытом работы
тет вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 14:19
#18
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Топик почищен.
тет, настоятельно советую тебе обратить самое пристальное внимание на формулировки твоих постов, как в плане формы, так и содержания. Твои обрывки фраз без заглавных букв и знаков препинания невозможно нормально читать.
Кроме того, просьба в теме это не комментировать, есть ЛС и чат.
Солидворкер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундаменты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаменты в здании с мостовым краном S-Y Основания и фундаменты 13 26.06.2009 08:11
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26
Мономах или Project Studio Фундаменты Fialka Мономах 17 16.05.2008 14:51
4. Основания и Фундаменты Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 0 26.04.2008 03:18
Фундаменты на буроинъекционных сваях Bogdanus1 Основания и фундаменты 17 28.01.2008 12:17