песок с дегидрадацией
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > песок с дегидрадацией

песок с дегидрадацией

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.08.2009, 11:56 #1
песок с дегидрадацией
wnc
 
и..пытатель
 
Черновцы
Регистрация: 20.11.2005
Сообщений: 155

столкнулся вот с такой геологией....
значиться 2 слой песок маловлажный, проявление физико-механических свойств и явлений - подтопление, затопление, ДЕГИДРАЦиОННОЕ уплотнение и разуплотнение грунтов при изменение уровня подземных вод;
3 слой гравий,с 3,10м, с заполнение песком до 40%
вода на 4м.
итак собственно назрел вопрос - что с этим делать??какие мероприятия и конструктивные меры надо выполнить в проекте(3 этажа особняк)???
копать естественно никто на глубину больше 1,5 метра не хочет и не будет( заказчик великий строитель, так что спорить и доказывать не кому)
и конечно буду настаивать на полной замене грунта
и еще в удельное сцепление написано в сухом состоянии 1кПа, и 0 кПав замоченом, такое может быть??

Последний раз редактировалось wnc, 14.08.2009 в 12:20.
Просмотров: 2323
 
Непрочитано 14.08.2009, 15:22
#2
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Копать до щебня и делать бетонный бассейн из водонепроницаемого бетона. Добавки, думаю, найдете... Отливаете плиту и по периметру утапливаете шпонку.
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 15:52
#3
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


1) начать с того, что бы геологи правильно применили термин. Дегидрация - это только удаление избыточной воды (причем искусственное и не путать с дегидратацией) у вас такого не может быть.
2) А что за песок (по крупности), какова его пристость и на сколько прогнозируется подъем воды?

3) если этот песок уже затапливался и вода уходила, да еще он был пригружен, то о сильном изменении свойств не может идти речи (если связи между частицами не соляные)

Ха, еще заметил про с=0 и 1 КПА. Интесно, они действительно делали сдвиги или это на глаз из опыта? Обычно +/- 1 КПА это точность измерений. А уж при определении R для мелкго фундамента - это можно и не учитывать.

Последний раз редактировалось topos2, 14.08.2009 в 16:22.
topos2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > песок с дегидрадацией

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08