| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вопрос о зжимаемости слабых грунтов под насыпью
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 1723
|
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Вот тема один в один
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=291259 Расчет осадки - методом линейно-деформируемого полупространства. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 04.12.2008
Днепропетровск
Сообщений: 18
![]() |
Автор, если не предусматривалось капитальных сооружений, и растительный слой не снимали, то как вы могли посчитать обьём насыпи? неужели вы считаете что растительный слой неведомой толщины (т.е. примерно 1,5 м) и торф который ничем не лучше природного слоя - совсем никак не сжимается? вам толком никто не скажет сколько такой пирог просядет.
ну а Олег тему подсказал верно только с параметрами расчёта будут проблемки ибо в СНиПе о них мало что есть. а теперь совет - если проекта небыло то и в нечистоплотности обвинить сложно, если проект был - то что там делает природный слой? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Тарасик, четно говоря не вижу препятствий для прикидочного расчета.
1.Берется толщина насыпи и определяется от нее равномерно-распр. нагрузка. 2. Модуль деформации растительного слоя (толщина которого 20 см) принимается по нижележащему грунту. 3. Учитываем слой торфа sigmaG/sigmaQ = 0.1 - для глубины сжимаемой толщи. 4. Учитываем УГВ. 5.Разбиваем на участки 6.Считаем. tesibiy, если сегодня скинеш разрез с УГВ и модулями деформации слоев - прикину. Завтра - отпуск. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 32
|
Как я написал растительный слой не снимался по той причине что грунт не относится к ценному из-за очень низкой гумусованости его толщина в пределах 20 см. Торф находится на глубине гдето 1,5-2м под слоем супеси, модуль деформации супеси в пределах 10 МПа, но по торфу и растительному слою даных естественно нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Вопрос об устройстве отверствия под плитой | tesibiy | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.04.2009 18:03 |
Расчет водопропускной трубы под насыпью | Вадим81 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 31.03.2008 19:50 |
Вопрос по выбору сечения ВП ферм под профнастил... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 29.11.2006 09:19 |