Непрочитано 30.09.2009, 19:15 #1
Рабочий шов в монолитном безбалочном перекрытии
DEFO
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 13

Подскажите как и где устраивается рабочий шов при бетонировании монолитного безбалочного перекрытия.
Если можно то ссылочку на литературу.
Просмотров: 10806
 
Непрочитано 30.09.2009, 20:29
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


А в "Похожих темах" (которые внизу страницы) пусто?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 12:34
#3
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


http://dwg.ru/dnl/2896
стр.286
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 17:45
#4
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Посмотрите СНиП 3.03.01-87, там указаны правила устройства рабочих швов.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 13:25
#5
DEFO


 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
А ничего страшного что книга 1953 года, с тех пор методы расчета перекрытий не менялись?
DEFO вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 16:33
#6
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


DEFO
Методы расчета не менялись.
А посмотреть лучше СНиП 3.03.01-87, как указал troja
Romka вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 16:54
#7
Ух ты


 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 39


В рабочем направлении на расстоянии 1/4 от опоры, в нерабочем направлении от 1/3 до 2/3 пролета
Ух ты вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 19:23
#8
DEFO


 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Ух ты Посмотреть сообщение
В рабочем направлении на расстоянии 1/4 от опоры, в нерабочем направлении от 1/3 до 2/3 пролета
А можно подробнее, что за нерабочее направление.
И ещё вопрос, как оформить шов.
DEFO вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 20:23
#9
Ух ты


 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 39


Чтоб оформить можно при окончании бетонирования в месте шва установить сетку "Рабицу". Рабочее направление то в котором расположена рабочая арматура, в не рабочем направлении распределительная. Плита может работать в одном направлении или в двух направлениях. При проетировании считается, что если отношение большей стороны к меньшей >2, то плита работает в одном направлении - по меньшему пролету, если <2 то в двух направлениях.
Ух ты вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 21:03
#10
DEFO


 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 13


Спасибо очень познавательно.
DEFO вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 13:39
#11
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от DEFO Посмотреть сообщение
А можно подробнее, что за нерабочее направление.
И ещё вопрос, как оформить шов.
В безбалочных перекрытиях "нерабочих" направлений трудно представить, поэтому не стоит на этом вопросе заострять внимание. Что касается 1/4 пролёта, рекомендуемого для устройства рабочего шва, то в этом месте примерно "нулевые" моменты и незначительные поперечные силы.Поэтому эти места и рекомендуются нормами.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 14:54
#12
DEFO


 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 13


Хорошо, а если на перекрытие будут действовать сосредоточенные силы или погонная нагрузка будет неравномерной, как тогда определить место рабочего шва?
По расчету в местах min изгибающих моментов и поперечных сил?
Расчет ведется как для многопролетной балки?
DEFO вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2009, 09:37
#13
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от DEFO Посмотреть сообщение
Хорошо, а если на перекрытие будут действовать сосредоточенные силы или погонная нагрузка будет неравномерной, как тогда определить место рабочего шва?
По расчету в местах min изгибающих моментов и поперечных сил?
Расчет ведется как для многопролетной балки?
Понимаете ли, характер нагрузки большого значения не имеет в данном случае, картина перераспределения изгибающих моментов и поперечных сил принципиально не отличается. Всё равно над колоннами будет растянута верхняя зона плиты, а между колоннами нижняя, нулевые моменты приблизительно будут в районе 1\4 пролёта. Поэтому точной увязки мест рабочих швов с эпюрами обычно не придерживаются, так сложилось правило, что в зоне двух средних четвертей пролётов устраиваются швы и этого вполне достаточно. Блох ловить не стоит, лишь бы не у колонн, а дальше как пожелаете.
troja вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рабочий шов в монолитном безбалочном перекрытии

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене Алекс Железобетонные конструкции 34 02.04.2021 08:31
Температурно-усадочные швы в монолитном перекрытии ALISA 2009 Железобетонные конструкции 3 27.08.2009 00:44
Рабочий шов в буронабивной свае B@tman Основания и фундаменты 25 08.12.2008 08:55
Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии Engineer IA Железобетонные конструкции 9 24.01.2006 17:10