Необходима ли отдельная емкость для слива дизельного топлива из ДЭС?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Необходима ли отдельная емкость для слива дизельного топлива из ДЭС?

Необходима ли отдельная емкость для слива дизельного топлива из ДЭС?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2009, 10:08 #1
Необходима ли отдельная емкость для слива дизельного топлива из ДЭС?
KopMA
 
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 3

Добрый день!

Прошу модераторов извинить, если тема была размещена не в том разделе.

У меня такой вопрос. Имеем две дизельные электростанции, с расходными баками ДТ 0,9 м. куб каждая. Обязательно ли делать слив топлива (не аварийный) из расходныйх баков? Если да, то возможен ли слив топлива в общий резервуар хранения топлива 10 м. куб (из которого производится подача в расходные баки)? Или необходима отдельная емкость под слив топлива?

Заранее спасибо за ответы.
Просмотров: 7805
 
Непрочитано 08.10.2009, 14:08
#2
Magdanoff

Проектирование магистрального транспорта - ТХ и только ТХ
 
Регистрация: 02.10.2008
Уфа
Сообщений: 79


Интересно, а зачем делать ещё слив если есть аварийная емкость. Или у Вас она не предусматривается? Есть правила рекомендательного характера НТПД-90. Можешь ещё почитать статью тут.
Magdanoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 14:38
#3
KopMA


 
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 3


Аварийная емкость для слива, пока, не предусмотренна, но есть подземный резервур, для хранения и подачи топлива в расходные баки. Слив делается для ТО баков. Плюс к сливу подсоеденен перелив из бака. Отсюда возникает вопрос: можно ли сливать топливо в резервуар хранения топлива, или нужно сливать в отдельную емкость? И если можно как тогда осуществлять ТО самого резервуара? Куда девать тогда топливо из него???

P.S. НТПД-90 изучали, статью видели. Там написано:

[FONT=Times New Roman]"Расходные баки топлива емкостью более 1 м3 оборудуются трубопроводами аварийного слива и перелива в подземный резервуар..."

Но у нас меньше 1 м куб.
[/FONT]
KopMA вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 15:42
#4
Magdanoff

Проектирование магистрального транспорта - ТХ и только ТХ
 
Регистрация: 02.10.2008
Уфа
Сообщений: 79


Когда делал я - было 2 РГС-5 надземных и подземная аварийная емкость. Для вашего резервуара хранения топлива считаю, если уж так понадобится, то возможно слить во что-нибудь передвижное. По поводу возможности слива топлива в резервуар хранения ничего сказать пока не могу.
Magdanoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 09:49
#5
KopMA


 
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 3


Была мысль - закопать три пяти кубовых резервуара (два для подачи и один для слива топлива), но места под такой резервурный парк не очень много!
KopMA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Необходима ли отдельная емкость для слива дизельного топлива из ДЭС?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16