Расчёт комбинированной фермы с растянутыми элементами из троссов
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 4007
|
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 19
|
Пробовал в Лире. И в данный момент пробую в Лире. Аналитически по вышеуказаному методу я результат получил, при чём он вполне логичный выходит - моменты в опорах и пролётах имеют разные знаки, усилия в стойках отрицательные, т.е. сжимающие. Зная усилия в стойках, нашёл усилия в оттяжках ( N/2sin(a) ) и в поясах, подобрал сечения, чтобы ввести их в лире (система-то статически неопределимая - нужны жёсткости). Посчитал ферму в Лире без учёта предварительного напряжения, нашёл таким образом усилия самонатяжения, а отняв от найденых ранее полных усилий усилия самонатяжения, посчитал предварительное напряжение. Подставляю его в Лиру и получаю хрень
![]() Вообще, может я что-то с предварительным напряжением в лире неправильно делаю всё же? Использую элемент КЭ 308, задаю ему сечение как надо, прикладываю предварительные напряжения в других загружениях (длинные и короткие оттяжки в разных загружениях напрягаю). Вот как сделать, чтобы программа учитывала все загружения по очереди, прибавляя к каждому последующему предидущие? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Или вы считаете просто в линейке? Тогда вы в корне неправы и то, что у вас получается фигня вполне логично. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 19
|
Считаю в нелинейной постановке в 3 загружения:
1) внешняя нагрузка; 2) предварительное напряжение на короткие растяжки; 3) предварительное напряжение на длинные растяжки. Прикол в том, что как бы я не крутил, результат выдаётся без учёта предварительного напряжение на длинных растяжках, а если глянуть на фаркопф, то программа показывает, что усилие на нём равно 0. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Если не секрет, то выложите файл.
Еще обратите внимание на следущую вещь. Узел, обведенный красным кружком и другие такие же узлы раскреплены из плоскости? Если нет, то учтите, что такая система находится в положении неустойчивого равновесия. Чуть чуть пояс изгибается вниз - и ваш узел "вылетает" из плоскости. Чтоб было понятно о чем я говорю, привожу рисунок тоже. Вот у вас получается безразличное равновесие, но на грани с неустойчивым и переход его к неустойчивому произойдет очень легко, вследствие как я уже сказал, изгиба пояса, да и просто начальных несовершенств. Так что пояс обязательно нужно либо изгибать вверх либо раскреплять указанные узлы. Offtop: Вообще конструкцию по моему вы выбрали слишком сложную как для расчета, так и для последующего строительства и эксплуатации и, несмотря на сложность довольно неэффектную с точки зрения архитектурного образа. Я думаю, что на пролет 70м уже можно спокойно задумыватся об арке с затяжкой, или без затяжки, или чего то в этом роде. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 23.10.2009 в 18:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Раскрепление в ЛИРЕ учитывать не надо, все равно на устойчивость вы в ней считать не будете. Но фактически надо обязательно. Иначе вся конструкция уйдет еще при монтаже.
По вашей схеме: 1) Форкопфы всегда задавайте одним элементом от узла крепления к узлу. Не надо разбивать, ЛИРА не любит, проверено мной много раз. Если хотите разбивать, моделируйте 310-ым КЕ и задавайте преднапряжение температурой. 2) Каким образом у вас первой нагрузкой в нелинейной постановке является распределенная? Принцип суперпозиции в нелинейщине не действует. Как вы можете нагрузить ферму крышей и снегом, если вы даже ваши форкопфы не натянули? Уясните для себя как будет идти сборка вашей фермы. Пусть вы собираете на земле. Вы должны будете к 17,5метировым поясам прикрепить канаты и натянуть их. Это первый этап. Потом уже преднапряженные пояса скрепить между собой - это второй. Потом скрепить их в коньке, поставить нижний пояс, распорки. Но то, что я говорил: потеря устойчивости узла произойдет уже при подъеме фермы. Вобщем разберитесь, лично мне конструкция совсем не импонирует, если вы где то такую и видели в практике, то в данной своей работе учли далеко не все. Чтобы пояс устойчивости не терял, его нужно сделать сечением как минимум квадратным, или развить в плоскости фермы и прикрепить канат так, как показано на рисунке. Первым загружением делайте натяжку тросов поясов, потом нижнего пояса и центральных раскосов, а потом уж прикладывайте нагрузку вертикальную. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 19
|
Большое спасибо за советы! В практике я таких конструкций не видел, т.к. практики было очень мало - я студент, а эта фигня является темой моей бакалаврской работы
![]() http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1253690307 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 19
|
Ну картинка - это как бы то, но не совсем. Это скорее из той же оперы. Не знаю, что там с преподавателем - многое самому делать придётся. В любом случае, ещё раз спасибо
![]() Всё сделал как сказал Vavan Metallist по части последовательности нагружений в нелинейной постановке, но результут почему-то выдаётся без учёта равномерно распределённой нагрузки по верхнему поясу. В информации об элементе показано, что к нему приложена нагрузка не той величины, которую я задал, а 0. Такое вообще бывает, или это я туп? Последний раз редактировалось svinotavr, 24.10.2009 в 12:06. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
Расчёт фермы с криволинейными элементами решётки | Engineer IA | Расчетные программы | 9 | 15.07.2009 14:24 |
расчёт ж.б. фермы | tolik 1818 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 09.03.2009 13:29 |
Фермы с элементами из замкнутых ГСП | The_Mercy_Seat | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 31.01.2007 14:49 |