Свая-колонна
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свая-колонна

Свая-колонна

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2009, 09:26 #1
Свая-колонна
Sea
 
Воронеж
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 37

Доброго времени суток!
Уважаемые коллеги, подскажите какие еще расчеты необходимо произвести для конструкции свая-колонна (конкретнее буронабивная свая д800 и колонна 400х400). Расчет самой сваи по материалу, по основанию, по несущей способности произведен. Расчет колонны самой также выполнен. У экспертизы возникает вопрос к совместному расчету этой конструкции, т.е. экспертиза опасается, что не будет обеспеченна устойчивость «стержня переменного сечения, часть которого находится в упругой среде». Если этого не сможем предоставить, то предложение эксперта звучит очень нерационально "применяйте КСП...", а здание небольшое, да подвал не под всем. В общем определнный трудности будут и при строительстве.
Подскажите в какой литературе можно прочитать подробнее рекомендации к расчету (совместному), в каких случаях применяют эту конструкцию (свая-колонна), какие ограничения на применение конструкции и т.д.
Просмотров: 4332
 
Непрочитано 08.11.2009, 11:18
#2
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Sea Посмотреть сообщение
... предложение эксперта звучит очень нерационально "применяйте КСП..."
Или я не понял, или Sea, или эксперт...
Но это только начало проблем - покажите, если это возможно, узел сопряжения ...
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2009, 11:55
#3
Sea


 
Регистрация: 16.07.2009
Воронеж
Сообщений: 37


Узел сопряжения колонны со сваей? - Узел запроектирован жестким без ростверка (т.е. получается стержень переменного сечения, одна часть которого свая, вторая- колонна). А если просите узел сопряжения плитно-свайного фундамента с колонной, то это пока предложение на словах.

Последний раз редактировалось Sea, 08.11.2009 в 12:01.
Sea вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2009, 12:45
#4
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Sea
Идея фикс.
Назовите свою конструкцию не сваей-колонной, а сваным фундаментом с высоким ростверком. При этом свая у вас переменного сечения, а ростверк - перекрытие.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2009, 13:34
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


то есть получается, что в качестве ростверка плита перекрытия?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2009, 13:55
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Sea Посмотреть сообщение
Узел сопряжения колонны со сваей? - Узел запроектирован жестким без ростверка (т.е. получается стержень переменного сечения, одна часть которого свая, вторая- колонна). А если просите узел сопряжения плитно-свайного фундамента с колонной, то это пока предложение на словах.
А чем в Вашем случае отличается узел сопряжения комбинированного свайно-плитного фундамента от сопряжения в ростверке-плите ? ...
Во вторых, все же покажите узел сопряжения "как есть" - то, как как предлагаете ...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2009, 16:24
#7
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


2 Forrest_Gump
Цитата:
то есть получается, что в качестве ростверка плита перекрытия?!
Да. Плиту можно назвать тонким ростверком. Лишь бы он воспринимал возложенные на него усилия.
Кроме того, при высоком ростверке считается, что незаглубленная в грунт часть сваи с ростверком является дополнительным этажом (п. 11.2)
Romka вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2009, 16:34
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


про высокий ростверк и т.д. и т.п я знаю. меня удивило решение использовать плиту перекрытия как ростверк. не тонкова-та ли плита для подобного применения?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2009, 12:43
#9
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Forrest_Gump
ХЗ. Надо знать назначение конструкции и нагрузки.
Мое предложение - попытка ответить эксперту в соответствии с нормами. Ведь автор вопроса не сделал ростверка вообще.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2009, 12:55
#10
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


проходили..

лечение: Пособие по проектированию оснований
зд и соор. (к СНИП 2.02.01-83), стр.400 - метод полностью применим к безростверковым одиночным сваям (расчет вести учета банкеток).
Sid Barret вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свая-колонна

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
жесткая, сжимаемая свая по сп50-102-2003 FOCUS Основания и фундаменты 7 09.01.2013 11:38
Колонна. Проверить расчёт. baaba Конструкции зданий и сооружений 10 28.07.2008 15:33
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
Сломается ли свая от копра OlegM Основания и фундаменты 4 18.07.2005 08:49