конструкция молниезащиты в scad
SmeaNi
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162

Добрый день! есть система молниезащиты из металлических стоек высотой 6м и натянятых между ними тросов, расстояние между стойками 18м, по ширине здания их 3. подскажите ,пожалуйста, как можно такую схему завести в скад, больше ве интересуют тросы...получается что у меня это минивантовые конструкции?тогда получается что им надо задать какое-то предварительное напряжение, чтобы когда их крепили они не сильно провисали...как это напряжение подобрать?а крепление стоек к колоннам здания жесткое или шарнирное должно быть?и вообще с чего такой расчет начинают? спасибо!

Вложения
Тип файла: zip схема.zip (13.6 Кб, 95 просмотров)

Просмотров: 2920
 
Непрочитано 12.11.2009, 09:51
#2
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


http://www.scadgroup.com/download.php
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Расчет мачты на оттяжках в системе SCAD
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 09:55
#3
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Добрый!
Стойки получаются работают консольно, соответственно крепить их надо жестко.
А предварительное натяжение для них обязательно надо? Как то сомнительно, при длине консоли в 6м... да и зачем? ну провиснут и провиснут...
Тросы имеют собственный вес, и еще на них наледь образуется, приложить эту нагрузку, получить момент на опоре стойки, подобрать сечение...
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 10:13
#4
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


когда крепить -то будут все равно придется натягивать...даже если потом они будут провисать...
на счет жесткого узла: у меня колонны сборные жб, если стойки к этим колоннам на болтах - это будет жесткий узел?
а что с ветром?
в скаде задавать плоскую раму, а тросы задавать стержнями прямыми?
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 10:23
#5
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Ваша правда...доп. горизонтальное усилие какое то дать надо ) и ветер...и может еще что, то...
Существуют нормы на проектирование опор электросетей, посмотрите, может найдете там какие то аналогии с вашей конструкцией

А почему нет? все зависит от того как болты разнести...посчитайте пока сечение стойки, получите сечение...там уже будите конструировать!
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 15:01
#6
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


узел сопряжения троса и стойки жеским будет?
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 15:25
#7
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Посмотрите на свой рисунок и скажите ответ )

А у Вас точно должна быть такая молниезащита? я в них совсем не разбираюсь...но она мне совсем не нравится )))

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 12.11.2009 в 16:58.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 16:48
#8
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


у меня вообще все схематично нарисовано,я так понимаю,что если делать жесткий узел, то у меня получается распор передается на стойку, а если сдеалт ьшарнирны-то распор не будет передаваться, но будет возникать что-то другое?
пульсационную составляющую ветра нужно учитывать?а колебания конструкций? а т очто провода от ветра наверно будут раскачиваться?
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 17:21
#9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Уважаемые посетители форума - ЗАЧЕМ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ СЛОЖНЫМИ?!? Где ваше логическое мышление, зачем по любому "чиху" вы лезите в СКАД?!?
Если трос малого сечения, то решение простое:
1. Найдите усилие при обрыве троса (сечение троса умножить на временное сопротивление материала)
2. Посчитайте вертикальную стойку как жестко защемленный изгибаемый элемент от усилия обрыва троса приложеноого по горизонтали.
3. Все...
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 17:28
#10
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Надо изначально исходить из того, что это не рама...это две стойки(консоли). Если добавить туда шарнир, то ничего возникать не будет, она просто упадёт.
По идее нагрузка на стойку у Вас никакая, но при длине в 6 метров, сечение выйдет жирное, а иначе в неё голубь врежется и она упадёт )
Если эту штуку классифицировать как опору электропередач, то ёё предельная гибкость 350, для неё минимальное сечение - 102 труба.
При этом натягивать тросы совершенно не рекомендуется ) 50кг нагрузки, к концу консоли, свалят эту трубу...
зачем такие столбы на крыше?
Мне кажется имеет смысл подумать над совершенно другой схемой молниезащиты )

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 12.11.2009 в 17:33.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 17:31
#11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Мне кажется имеет смысл подумать над совершенно другой схемой молниезащиты
- Да! СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 11:00
#12
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


ShaRhaN,
Цитата:
Если добавить туда шарнир, то ничего возникать не будет, она просто упадёт.
- вы меня по всей видимости не правильно поняли: я имела ввиду шарнир не в месте крепления стойки к основным конструкциям, а вмесет крепления троса к верху стойки.
конструкцию молниезащиты поменять нельзя.
Цитата:
Если трос малого сечения, то решение простое:
1. Найдите усилие при обрыве троса (сечение троса умножить на временное сопротивление материала)
2. Посчитайте вертикальную стойку как жестко защемленный изгибаемый элемент от усилия обрыва троса приложеноого по горизонтали.
вот интересно: а как же усилие, которое возникнет когда будут тросс затягивать?а ветер и гололед, собсвтенный вес?
я так понимаю, что сначала я должна подобрать сечение троса, потом усилие на которое его надо будет затянуть на стойках, после проверить стойки на это усилие (при затяжении троса), ну а еще проверить на устойчивость стойки.так?

Последний раз редактировалось SmeaNi, 13.11.2009 в 11:06.
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 12:42
#13
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Трос...это не балка, он не обладает изгибной жесткостью...
Если я правильно понимаю, то узлах крепления троса к стойкам, будут передаваться усилия Q и N, распределение между которыми будет зависеть от величины прогиба троса, а точнее от угла его поворота точке крепления.
Поправьте если я не прав...
"конструкцию молниезащиты поменять нельзя." я не знаю таких ответов )
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 15:50
#14
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


Цитата:
Если я правильно понимаю, то узлах крепления троса к стойкам, будут передаваться усилия Q и N, распределение между которыми будет зависеть от величины прогиба троса, а точнее от угла его поворота точке крепления.
с этим я согласна, но я это в скаде как могу завести?
мне обязательно надо использовать функцию вантовые конструкции?
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 16:30
#15
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Я не знаю как решить такую проблему в СКАДе, и не знаю вообще способен ли он на такое...можете поэкспериментировать с сечениями...Ваша задача: от распределённой нагрузки на трос получить в нём только продольное усилие...без моментов и поперечных сил.

Но зачем Вам тут СКАД? он не решит Вашу проблему!
Откройте книжку по сапромату, найдите там что то типа "гибкие нити"...почитайте, подумайте, посчитайте руками. Не думаю, что расчет займет больше 1 формата А4...да и Вам полезней будет понять как это всё работает. А Скад Вас обманет. Это точно.

А почему у Вас нельзя поставить простую вертикальную мачту? Хотите - 3! Хотите - 6! но не объединяя их троссом? в чем суть?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 16:49
#16
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


незнаю как дальше жить...
Сечение троса в первую очередь подбирается в 1-ую очередь из условия возможности принять разряд молнии (и передать далее по тоководам)!!!
И поверьте мне - этой "ниточке" нестрашны ни ветер ни гололед...

Ваш вариант молниезащиты (на крыше здания - если правильно понял) не самый удачный...

Последний раз редактировалось olf_, 13.11.2009 в 16:59.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 17:21
#17
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


проект молниезащиты делают электрики,они сказали,что без тросов ничего не проходит...
я тут нашла пару книжек как рассчитываются тросы,ванты...А4 не обойдешься...там одних сочатаний 6шт.
я сейчас и считаю вручную,прост ов скаде есть вантовые конструкции и расчет мачт на оттяжках в нем тоже делают...
SmeaNi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > конструкция молниезащиты в scad

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Активная молниезащита - толковая вещь или очередная бесполезная железка? Proff Инженерные сети 45 20.11.2009 03:58
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31