Непрочитано 18.11.2009, 15:17 #1
Класс пож. опасности кирп. стены с навесным фасадом?
Paralelno
 
АС КЖ
 
Архангельск
Регистрация: 20.02.2008
Сообщений: 123

Всем привет!
Кирпичная наружная стена с навесным вентфасадом и утеплителем НГ к какому классу пожарной опасности строительных конструкций относится?
К0 или К1?
Просмотров: 2180
 
Непрочитано 19.11.2009, 02:07
#2
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


В Беларуси, если весь вентфасад НГ, то К0.
SergKA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 12:22
#3
Paralelno

АС КЖ
 
Регистрация: 20.02.2008
Архангельск
Сообщений: 123


Хорошо. Спасибо. А есть металлосайдинг с К0 ?
Paralelno вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 09:55
#4
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


Класс конструктивной пожарной опасности наружных стен с внешней стороны в случае навесных фасадов определяется только по результатам испытаний: "4.5 При выполнении отделки или монтаже системы утепления на стенах, не соответствующих 4.4, класс пожарной опасности стены следует устанавливать по результатам испытания фрагмента стены конкретной конструкции со смонтированной на нем системой утепления или отделкой" ГОСТ 31251-2003
Поэтому нужно смотреть соответствующий отчет на конкретную систему навесного фасада.
keil вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 10:42
#5
Paralelno

АС КЖ
 
Регистрация: 20.02.2008
Архангельск
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от keil Посмотреть сообщение
Класс конструктивной пожарной опасности наружных стен с внешней стороны в случае навесных фасадов определяется только по результатам испытаний: "4.5 При выполнении отделки или монтаже системы утепления на стенах, не соответствующих 4.4, класс пожарной опасности стены следует устанавливать по результатам испытания фрагмента стены конкретной конструкции со смонтированной на нем системой утепления или отделкой" ГОСТ 31251-2003
Поэтому нужно смотреть соответствующий отчет на конкретную систему навесного фасада.
... или сертификат ... Его как раз и ищу сейчас на металлосайдинг. Но пока безрезультатно. Видимо производители не озадачиваются сильно по этому вопросу(
__________________
(.)(.)
Paralelno вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Класс пож. опасности кирп. стены с навесным фасадом?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устойчивость кирп стены Artiznov Конструкции зданий и сооружений 5 24.02.2015 05:41
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
класс функциональной пожарной опасности операторной на АЗС Route Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.08.2009 10:30
Класс пожарной опасности KiteCAD Прочее. Архитектура и строительство 13 22.11.2006 19:26