| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчёт усиления пола/фундамента под котёл.
Регистрация: 24.12.2009
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 8484
|
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Сообщений: 5
|
Можно по подробнее.
Дилема в том, что есть примеры расчёта фундаментов неглубокого заглубления, есть примеры расчёта полов. Если считать по примеру пола, то не учитывается работа грунта. Если считать по примеру фундамента то непонятно как отразится на расчёте то, что у фундамента верхняя часть торчит из земли. Просьба отвечайте посуществу, и если несложно приложите источник. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Фундамент и пол разорвать - температурный шов (10-20мм), с последующей заливкой термостойким герметиком. Для расчета фундамента необходимы характеристики грунтов. Методику рачета смотрите в Download.
Здесь http://www.**************/ntdtext/544511 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
при такой маленькой нагрузке и большой плите усиления напряжение под фундаментом копеечное. Перед заливкой бетона выполните уплотнение и киньте по низу противоусадочную сетку 200х200. Если здание неотапливаемое, то придется заглубить фундамент.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Сообщений: 5
|
Я немножко неправильно задал ворос.
Уточню, я студент, пишу курсовую. Я взял готовый проект, то что видно на изображении. Мне надо произвести расчёт. Здание отапливаемое. Вопрос в том, что-бы расчётом показать откуда берётся пол метра бетона, и килограммы арматуры. Ну или показать какой % перерасхода. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
считаешь напряжение под подошвой фундамента N/F. Нужно знать точки опирания котла на плиту и посчитать ее как плиту на упругом основании методом конечных элементов на программке. А если в ручную, то приложить напряжение к плите (схема для плиты при этом выбирается в зависимости от точек опирания котла). Толщину подбираешь, чтоб исключить поперечку в армировании, а нижняя сетка если по расчету не требуется, то укладывается конструктивно. Необходимость верней сетки также определяется либо расчетом, либо как распределительная для передачи нагрузки равномерно на всю плиту (опять как опирается котел)....... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Сообщений: 5
|
Я хочу принять, что котёл передаёт равномерную нагрузку, через сплошную железную нижнию часть, по площади близкую к площади проектируемого фундамента. Если пересчитать, то давление получается 8kN/m2.
Последний раз редактировалось koshlv, 25.12.2009 в 12:15. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. | Святослав_ | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 13.07.2009 15:16 |
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой | X-DeViL | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 11.05.2007 16:31 |
Расчёт фундамента под дымовую трубу | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2006 15:43 |