обеспечения устойчивости фундаментов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > обеспечения устойчивости фундаментов

обеспечения устойчивости фундаментов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2010, 18:39 #1
обеспечения устойчивости фундаментов
proviks
 
Україна
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 21

есть вот такое здание-вставка между двумя существующими сооружениями. И есть лишь продольные стены. Нужно обеспечить конструктивно устойчивость сооружения, устраивая фундаментные балки?А Может дать антисейсмический пояс в том же месте, только по низу фундаментов?
Подкажите.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Drawing2-Model.jpg
Просмотров: 161
Размер:	41.6 Кб
ID:	31692  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing2.dwg (68.4 Кб, 370 просмотров)


Последний раз редактировалось proviks, 11.01.2010 в 18:41. Причина: +фото
Просмотров: 1945
 
Непрочитано 12.01.2010, 00:07
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


То, что здание имеет поперечные несущие стены - хорошо. Если их не доводить до существующих фундаментов, а выполнить примыкание к существующей стенке на консольной балке из фундаментной ленты (по типу рис 4.6-в http://dwg.ru/dnl/4565 )
Осадочный шов между зданиями обязателен.

Что за здания стоят около будущей пристройки?
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 10:37
#3
proviks


 
Регистрация: 14.10.2009
Україна
Сообщений: 21


так дело в том, что сооружение, которое проектируется - это вставка между двумя существующими сооружениями. Она не имеет поперечных стен, лишь продольные. Она не касаясь соседних зданий, фундаменты ее не ниже этих зданий. Соседние здания - клюшечники, склады.
proviks вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 11:22
#4
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


Скажите, а какие элементы работают на поперечные горизонтальные нагрузки. Например, ветер?
cheap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 12:44
#5
proviks


 
Регистрация: 14.10.2009
Україна
Сообщений: 21


ветровые нагрузки воспринимаются стеной и передаются на балки покрытия и на перегородки, которые в чертеже условно не показаны. А также должен работать монолитный пояс по верху стены.
proviks вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 17:08
#6
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


То есть перегородки посчитаны на ветер и они уводят ветровую нагрузку на фундамент?
Монолитный пояс по верху продольных стен на поперечные нагрузки работать не будет.
сопряжение стен и балок - шарнирное
сопряжение стен и фундаментов - шарнирное(тут могу ошибаться).
У Вас геометрически изменяемое здание, нужны поперечные стены. А если перегородки воспринимают ветер, то это уже не перегородки, а диафрагмы жесткости, они же, в принципе могут и геометрическую неизменяемость обеспечить. Все зависит от того, где они расположены и что вообще из себя представляют.
cheap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 12:21
#7
proviks


 
Регистрация: 14.10.2009
Україна
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
То есть перегородки посчитаны на ветер и они уводят ветровую нагрузку на фундамент?
нет, конечно
в рекомендациях фирм по газоблок является требование о поперечные стены каждые 15м. В кирпичных я помню - 20м. У нас 17м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гриби-Model.jpg
Просмотров: 74
Размер:	36.7 Кб
ID:	31797  

Последний раз редактировалось proviks, 13.01.2010 в 12:57.
proviks вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > обеспечения устойчивости фундаментов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44