элементы перекрестной решетки ферм
ЕВК
 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50

Крестовая ферма-связь. Оба элемента сжаты. Расчетная длина из плоскости непрерывающегося элемента 1,4l (табл. 12 СНиП Стальные конструкции), а прерывающегося (поддерживающего), перекрываемого фасонкой????Заранее спасибо!!!
Просмотров: 4703
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:40
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Значит, согласно табл. 12 не может быть, чтобы в крестовой решетке
оба элемента были сжаты. Один обязательно будет растянут.
Т.е. для растянутого lef=0,7xl1.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 16:02
#3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,609


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Значит, согласно табл. 12 не может быть, чтобы в крестовой решетке
оба элемента были сжаты. Один обязательно будет растянут.
Т.е. для растянутого lef=0,7xl1.
Может-то может, но не допускается. Разорванный поддерживающий элемент значительно ухудшает работу поддерживаемого. Он является уже не поддерживающим, а "толкающим". Если в обоих элементах сжатие, будьте добры оба элемента сделать непрерывающимися. Или меняйте схему решетки. А для растянутого элемента расчетная длина вседа равна полной физической длине между точками закрепления.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 16:26
#4
ЕВК


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50


Из табл 12 видно, что оба сжатыми элементы быть могут (см. 3-й столбец данной таблицы), поддерживающий элемент может прерываться (2-я строчка).Я раньше был уверен что в крестовых связях не могут быть оба элемента сжатыми...однако был удивлен прочитав обратное и подтвердив это в СКаДе!
ЕВК вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 16:34
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ЕВК Посмотреть сообщение
...Я раньше был уверен что в крестовых связях не могут быть оба элемента сжатыми...однако был удивлен прочитав обратное и подтвердив это в СКаДе!
Раньше, будучи студентом, я наоборот был уверен, что любые вещи возможны .
Однако, изучив литературу и нормы, особенно начав работать, был удивлен, что многое запрещено или непринято, а еще больше - просто нерационально и неразумно.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 16:42
#6
ЕВК


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Раньше, будучи студентом, я наоборот был уверен, что любые вещи возможны . Однако, изучив литературу и нормы, особенно начав работать, был удивлен, что многое запрещено или непринято, а еще больше - просто нерационально и неразумно.
И что из этого следует???
ЕВК вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 16:48
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Чтобы в крестовой решетке все стержни были сжаты, надо приложить нагрузку со всех сторон (т. е. сжать со совсех сторон). А у Вас как передаются нагрузки?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 25.01.2010 в 17:04.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 16:54
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ЕВК Посмотреть сообщение
И что из этого следует???
Вообще ничего не следовало. Но раз спросили, последует, видимо...
Из этого следует, что в первую очередь нужно допустить всякое. Неисповедимы пути аллаха. А затем уже отсекать лишнее.
Например, из каких-таких соображений можно было изначально думать, что в крестовой связи нет сжатия? Куда оно исчезло? Каким физическим макаром связь "выключилась"? Как лампочка что ли? Или можно с самого начала догадываться, что при очень гибких связях усилия сжатия столь малы из-за выпучивания вбок, что их допустимо игнорировать?
И т.д. и т.п.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 17:06
#9
ЕВК


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или можно с самого начала догадываться, что при очень гибких связях усилия сжатия столь малы из-за выпучивания вбок, что их допустимо игнорировать?
И т.д. и т.п.
Это для сжато-растянутых крестовых и портальных связей, когда вследствии большой гибкости сжатые стержни выключаются из работы.У меня оба сжатые!

Что касается нагрузок... это ветровые фермы по верхнему поясу переходной галереи.

ЕВК вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 17:12
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от ЕВК Посмотреть сообщение
Что касается нагрузок... это ветровые фермы по верхнему поясу переходной галереи.
Тем более не может быть такого, чтобы все стержни были сжаты.
Ведь ветер не может дуть со всех 4-х (или более) сторон. Он дует только с одной стороны.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 17:54
#11
ЕВК


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50


Справочник проектировщика инженерных сооружений Величкин стр.123 - "связи по верхнему поясу ферм приняты сжатыми и рассчитаны на ветровые нагрузки".
Кстати, ветровая нагрузка в таких сооружениях - кроме поперечной (напор+отсос), продольная 0,1хWпопереч.
ЕВК вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 18:15
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ЕВК Посмотреть сообщение
Справочник проектировщика инженерных сооружений Величкин стр.123 - "связи по верхнему поясу ферм приняты сжатыми и рассчитаны на ветровые нагрузки".
Кстати, ветровая нагрузка в таких сооружениях - кроме поперечной (напор+отсос), продольная 0,1хWпопереч.
Вы какое-то спецсооружение считаете по спецуказаниям и спецметодикам что ли?
Или что Вы хотите сказать-то? Мы же не знаем, как и что подразумевает какая-то методика в какой-то книге...
Напрмер, 0,1*w не означает, что одна и та же воздушная масса считается двигающейся в разные стороны одновременно в пространстве, а "моделирует" сложный аэродинамический процесс применительно к конкретному сооружению.
Вы давайте все сразу выкладывайте, а не по капельке...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 10:42
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Разорванный поддерживающий элемент значительно ухудшает работу поддерживаемого. Он является уже не поддерживающим, а "толкающим". Если в обоих элементах сжатие, будьте добры оба элемента сделать непрерывающимися.
Если рассмотреть случай: Растянутый элемент - разорванный, а сплошной сжат, как растянутый элемент будет толкающим? И наоборот, растянутый элемент сплошной, разорванный сжатый элемент будет толкающим, но зачем для растянутого стержня увеличивать расчетную длину.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 12:14
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,609


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Если рассмотреть случай: Растянутый элемент - разорванный, а сплошной сжат, как растянутый элемент будет толкающим? И наоборот, растянутый элемент сплошной, разорванный сжатый элемент будет толкающим, но зачем для растянутого стержня увеличивать расчетную длину.
Я несколько неверно написал в предыдущем сообщении. Правильно будет так: рассматриваемый элемент не имеет права прерываться, если поддерживающий элемент тоже прерван и является сжатым или ненагруженным. Иначе просто получится мгновенная изменяемость из плоскости. Иными словами, практически получается, что один из элементов крестового пересечения должен быть всегда цельным.

Я имел в виду, что если оба элемента сжаты, то поддержка оборачивается своей противоположностью. Это видно из таблицы 12 СНиП, где коэффициент расчетной длины для этого случая принят 1.4 к полной длине.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 13:00
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Здесь рассмотрены всевозможные и даже невозможные случаи пересекаемых элементов: http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...E5%E9%F2%E5%F1
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > элементы перекрестной решетки ферм

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
ДК. Гибкость растянутых поясов ферм Artiznov Конструкции зданий и сооружений 20 13.02.2013 07:06
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
Типовые проекты на малые архитектурные формы и элементы благ Esperansa Разное 1 24.04.2007 13:02