Непрочитано 25.02.2010, 13:04 #1
Экспертиза не принимает плитный ростверк.
Jeka o'Tool
 
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 102

Доброго времени суток!
Возникла такая ситуация.
Экспертиза не хочет принимать проект с расчетами 16-ти этажного дома.
Дом - монолитный железобетонный. Фундамент - свайный с плитным ростверком. Сейсмика - 8 баллов.
По шкале армирования плитного ростверка получилось, что в нем требуется поперечное армирование.

Эксперт пишет следующее:
«Следует увеличить высоту плитного ростверка, т.к. согласно предоставленному расчету, в нем требуется установка поперечной арматуры, что противоречит п. 8,5 СП 50-102-2003.»

Цитата из СНиПа:
Цитата:
пункт 8,5
Плитные ростверки применяют для зданий с каркасом из монолитного железобетона или с металлическим каркасом. При этом высоту ростверка определяют с учетом необходимой заделки арматурных выпусков или анкерных болтов.
Для тяжелых каркасных зданий и сооружений применяют, как правило, большеразмерные плитные ростверки (при размерах в плане 10х10 м и более). При этом высоту плитного ростверка определяют из расчета возможности восприятия поперечных сил без установки поперечной (вертикальной) арматуры.
Как пояснить эксперту, что там русским языком написано "КАРКАСНЫХ" зданий, а не монолитных? От этого объяснения он отмахивается.
Или все же следует трактовать это, что поперечка в плитном ростверке любого здания должна отсутствовать?
Просмотров: 12935
 
Непрочитано 25.02.2010, 13:15
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Поперечки по расчету много требуется?
И делался ли локальный расчет на продавливание проблемных мест?
Иногда бывает, что при ручном расчете на продавливание все проходит и без поперечной арматуры. Далее уже надо делать оценку всех результатов.
 
 
Непрочитано 25.02.2010, 13:27
#3
Tandr

конструктор
 
Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138


На поперечную арматуру в плитах, полученную в программе (по крайней мере в SCAD, Lira) вообще обращать внимания не стоит. Необходимо проверять вручную, в 99% поперечка при ручном расчете не нужна. Другое дело продавливание, зачастую обеспечить прочность с учетом моментов без поперечной арматуры можно лишь значительно увеличивая сечение ростверка, а это палка о двух концах: при увеличении сечения возрастает минимальный процент армирования.
Видел проекты где для того, чтобы уйти от поперечки увеличивали высоту ростверка до таких размеров, при которых расчетное продольное армирование практически отсутствовало, а по мин. % закладывали ломы.
В п. 8,5 ключевая фраза "как правило", за это и нужно цеплятся.
Tandr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 13:39
#4
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Тandr, фраза "как правило" в данной ситуации не спасает... Если бы был применен какой-либо другой тип фундамента, а не плитный ростверк, то можно бало бы доказывать, что СНиП НЕ ЗАПРЕЩАЕТ применение иных типов фундаментов... А уж коли использован ИМЕННО "большеразмерный плитный ростверк", то, будьте любезны выполнить требования указанного пункта по определению его высоты))))
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 13:55
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Jeka o'Tool Посмотреть сообщение
Как пояснить эксперту, что там русским языком написано "КАРКАСНЫХ" зданий, а не монолитных
Так какая все-таки конструктивная схема здания? С несущими стенами?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 14:00
#6
Jeka o'Tool


 
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 102


vv_77
C монолитными ж.б. несущими стенами.

ЛИС
По локальному расчету требуется поперечка. N макс. до 560 тонн на сваю, при этом выстота ростверка - 1 метр.
Jeka o'Tool вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 15:00
#7
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Jeka o"Тool, а что за сваи-то на 560т?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 15:09
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Jeka o'Tool Посмотреть сообщение
По локальному расчету требуется поперечка. N макс. до 560 тонн на сваю, при этом выстота ростверка - 1 метр.
16 этажей и 560 тонн на сваю?
У Вас все здание на 4-х сваях что-ли?

Откуда вообще большая поперечная сила, если стены несущие? Сваи расставлены не под стенами что-ли?

Можете выложить план здания и план свай? Что-то много непоняток.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 15:11
#9
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Jeka o'Tool Посмотреть сообщение
vv_77
C монолитными ж.б. несущими стенами.

ЛИС
По локальному расчету требуется поперечка. N макс. до 560 тонн на сваю, при этом выстота ростверка - 1 метр.
Какое поперечное сечение сваи и с каким шагом заложены?
С такой нагрузкой тяжело пройти по продавливанию плиты 1м без поперечной арматуры. Надо искать лазейки - либо в СНиП и СП, либо можно попробовать залезть в физнелин (и тогда поперечка может и не понадобится - усилия поменьше будут).
 
 
Непрочитано 25.02.2010, 15:22
#10
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


по продавливанию:

залезьте в пособие к СНиП 2.03.01-84 п.3,96(3,42) эксперт не прав!
если не проходит без поп. арматуры, то проверяется второе условие с поперечной арматурой (в конце этого пункта), а если уже и второе условие не выполняется, то "привет!"
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 15:27
#11
Jeka o'Tool


 
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 102


Эм... 20 этажей. 21 с техническим. Перепутал с другим объектом.
ссылки на сваи и план.
http://i027.***********/1002/f1/67859516d736.jpg
http://s002.***********/i199/1002/f4/fc5c293eb461.jpg

общие размеры 35,5 х 41м.
Диаметр свай 820. Плитный ростверк - метровый.
Jeka o'Tool вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 15:32
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Jeka o'Tool Посмотреть сообщение
Эм... 20 этажей. 21 с техническим. Перепутал с другим объектом.
ссылки на сваи и план.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://i027.***********/1002/f1/67859516d736.jpg
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://s002.***********/i199/1002/f4/fc5c293eb461.jpgобщие размеры 35,5 х 41м.
Диаметр свай 820. Плитный ростверк - метровый.
по СП вроде бы проходит. Считал в Нормкаде.
F =5,49172 МН r Fb, ult=5,62561 МН (97,62006% от предельного значения) - условие выполнено (формула (6.97); п. 6.2.47 ).
З.Ы. Картинки посмотреть не могу пока.
На продавливание прикинул плиту в середине пролета. А сваи оказывается под стенами - странно откуда там тогда поперечка?

Последний раз редактировалось ЛИС, 25.02.2010 в 15:52.
 
 
Непрочитано 25.02.2010, 15:41
#13
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Схема вроде неплохая. Все сваи под стенами. Жесткость здания хорошая. Продавливания не увидел. Не должно быть большой поперечки. Разве что от неравномерных осадок?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 15:50
#14
Jeka o'Tool


 
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 102


vv_77, ну, тут сваи стойки, так что с осадками тут не особо. Но считал в Инж2008, со слоистым основанием. КЭ проги всегда давали больше чем нужно.
Действительно, нужно заценить нормкад.

В общем, всем спасибо, буду разбираться.
Jeka o'Tool вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 16:27
#15
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Я думаю логичнее будет задаться вопросом почему расчет на продавливание без поперечной арматуры не проходит. Я привык подбирать толщину фундамента (ростверка в данном случае) исходя из расчета на продавливание и стараться лишний раз не закладывать поперечную арматуру. Тем более что свая имеет хорошее сечение.

ЛИС, а какой бетон в расчете закладывал? B15? По простеньким прикидкам (если сваю брать квадратной с площадью равной площади pi*D^2/4) то у меня похожее значеие получается при B15 если, например, B30 то Fb,ult>1000 т

Смею думать что и 580 т на одну сваю - результат фактического неравномерного загружения свай. Ведь при площади загружения 4х4=16 метров имеем 16м2х1т/м2х21этаж=336 т всего то, а свои расположенны в среднем через 3 метра.

В целом я с экспертом согласен. В том плане что не люблю поперечную арматуру в плитах на продавливание
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 18:43
#16
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Извините, вы про что говорите? Какое продавливание? Свая вдавит плиту в стену?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 19:42
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Извините, вы про что говорите? Какое продавливание? Свая вдавит плиту в стену?
Как только узнал о сем факте честно признал, что продавливания там не будет.
Цитата:
ЛИС, а какой бетон в расчете закладывал? B15?
В20
 
 
Непрочитано 26.02.2010, 00:18
#18
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
16 этажей и 560 тонн на сваю?
Сейсмичность участка 8 БАЛЛОВ нагрузки на сваи при сейсмике 8 баллов возрастают в прогрессии от высоты а 560т нормальные нагрузки.
Продавливания ростверка может и нет но он испытывает переменные деформации, сваи за счет деформации грунта окруж. сваю качаются. Грубо говоря здание качаеться на 15-10см плиту ростверка у одной грани стены вверх задирает выдергивая сваи, у другой грани стены вниз опускает вдавливая сваи, появляются не только переменные во времени моменты, но и переменные поперечные силы.
Все поперечные силы, в зависимости от количества колебаний и количества сейсмических загружений, сводятся в таблицу размером с хорошую книгу про любовь, в трех томах, кому интересно могут ее прочитать и в ручную определить армирование плиты ростверка пользуясь формулами на продавливание ))))))))))
Эксперту сказал бы что СП 50-102-2003 которым он машет не учитывает сейсмику и нет какого пункта в сейсмическом СНиП а если просчитать без сейсмики то поперечных нагрузок нет и все по нормам.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 00:21
#19
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Пока писал как раз ответ и появился... Индукция мысли

Последний раз редактировалось Constantin Shashkin, 26.02.2010 в 00:39.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 00:23
#20
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


3016661@mail.ru, с ума сойти вот так вот взяли и прикнули 10-15 сантиметров качания? Сваи то стойки, хотел бы я увидеть как они на 10-15 сантиметров просядут
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Экспертиза не принимает плитный ростверк.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) Edgario Основания и фундаменты 1 15.05.2009 21:22
Экспертиза layer Разное 6 17.08.2008 09:46
Можно ли вырубить ростверк? nevada Основания и фундаменты 6 23.05.2008 07:28
Ростверк для свайного фундамента Garbag Основания и фундаменты 11 30.06.2006 16:44