Экспертиза не принимает плитный ростверк.
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 12935
|
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
На поперечную арматуру в плитах, полученную в программе (по крайней мере в SCAD, Lira) вообще обращать внимания не стоит. Необходимо проверять вручную, в 99% поперечка при ручном расчете не нужна. Другое дело продавливание, зачастую обеспечить прочность с учетом моментов без поперечной арматуры можно лишь значительно увеличивая сечение ростверка, а это палка о двух концах: при увеличении сечения возрастает минимальный процент армирования.
Видел проекты где для того, чтобы уйти от поперечки увеличивали высоту ростверка до таких размеров, при которых расчетное продольное армирование практически отсутствовало, а по мин. % закладывали ломы. В п. 8,5 ключевая фраза "как правило", за это и нужно цеплятся. |
|||
![]() |
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Тandr, фраза "как правило" в данной ситуации не спасает... Если бы был применен какой-либо другой тип фундамента, а не плитный ростверк, то можно бало бы доказывать, что СНиП НЕ ЗАПРЕЩАЕТ применение иных типов фундаментов... А уж коли использован ИМЕННО "большеразмерный плитный ростверк", то, будьте любезны выполнить требования указанного пункта по определению его высоты
![]() |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
![]() У Вас все здание на 4-х сваях что-ли? Откуда вообще большая поперечная сила, если стены несущие? Сваи расставлены не под стенами что-ли? Можете выложить план здания и план свай? Что-то много непоняток. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
С такой нагрузкой тяжело пройти по продавливанию плиты 1м без поперечной арматуры. Надо искать лазейки - либо в СНиП и СП, либо можно попробовать залезть в физнелин (и тогда поперечка может и не понадобится - усилия поменьше будут). |
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
по продавливанию:
залезьте в пособие к СНиП 2.03.01-84 п.3,96(3,42) эксперт не прав! если не проходит без поп. арматуры, то проверяется второе условие с поперечной арматурой (в конце этого пункта), а если уже и второе условие не выполняется, то "привет!" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 102
|
Эм... 20 этажей. 21 с техническим. Перепутал с другим объектом.
![]() ссылки на сваи и план. http://i027.***********/1002/f1/67859516d736.jpg http://s002.***********/i199/1002/f4/fc5c293eb461.jpg общие размеры 35,5 х 41м. Диаметр свай 820. Плитный ростверк - метровый. |
|||
![]() |
|
||||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
F =5,49172 МН r Fb, ult=5,62561 МН (97,62006% от предельного значения) - условие выполнено (формула (6.97); п. 6.2.47 ). З.Ы. Картинки посмотреть не могу пока. На продавливание прикинул плиту в середине пролета. А сваи оказывается под стенами - странно откуда там тогда поперечка? Последний раз редактировалось ЛИС, 25.02.2010 в 15:52. |
|||||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Я думаю логичнее будет задаться вопросом почему расчет на продавливание без поперечной арматуры не проходит. Я привык подбирать толщину фундамента (ростверка в данном случае) исходя из расчета на продавливание и стараться лишний раз не закладывать поперечную арматуру. Тем более что свая имеет хорошее сечение.
ЛИС, а какой бетон в расчете закладывал? B15? По простеньким прикидкам (если сваю брать квадратной с площадью равной площади pi*D^2/4) то у меня похожее значеие получается при B15 если, например, B30 то Fb,ult>1000 т Смею думать что и 580 т на одну сваю - результат фактического неравномерного загружения свай. Ведь при площади загружения 4х4=16 метров имеем 16м2х1т/м2х21этаж=336 т всего то, а свои расположенны в среднем через 3 метра. В целом я с экспертом согласен. В том плане что не люблю поперечную арматуру в плитах на продавливание
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Сейсмичность участка 8 БАЛЛОВ нагрузки на сваи при сейсмике 8 баллов возрастают в прогрессии от высоты а 560т нормальные нагрузки.
Продавливания ростверка может и нет но он испытывает переменные деформации, сваи за счет деформации грунта окруж. сваю качаются. Грубо говоря здание качаеться на 15-10см плиту ростверка у одной грани стены вверх задирает выдергивая сваи, у другой грани стены вниз опускает вдавливая сваи, появляются не только переменные во времени моменты, но и переменные поперечные силы. Все поперечные силы, в зависимости от количества колебаний и количества сейсмических загружений, сводятся в таблицу размером с хорошую книгу про любовь, в трех томах, кому интересно могут ее прочитать и в ручную определить армирование плиты ростверка пользуясь формулами на продавливание )))))))))) Эксперту сказал бы что СП 50-102-2003 которым он машет не учитывает сейсмику и нет какого пункта в сейсмическом СНиП а если просчитать без сейсмики то поперечных нагрузок нет и все по нормам.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
3016661@mail.ru, с ума сойти вот так вот взяли и прикнули 10-15 сантиметров качания? Сваи то стойки, хотел бы я увидеть как они на 10-15 сантиметров просядут
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно считать ростверк? | Glorius | Основания и фундаменты | 24 | 22.12.2010 14:20 |