Шпильки в сборной железобетонной колонне
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шпильки в сборной железобетонной колонне

Шпильки в сборной железобетонной колонне

Ответ
 
Поиск в этой теме
Старый 09.03.2010, 18:11 #1
Шпильки в сборной железобетонной колонне
vyacheslav
 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408

Для того, чтобы сделать еще одно перекрытие подрядчик (высота позволяет) применил засверливание шпилек на клею в уже смонтированные сборные железобетонные колонны.
На шпильки сажаются столики, по ним монтируются стальные балки.
Вопрос : Существуют ли нормативы на длину анкеровки, расстояние между шпильками и пр?
Буду признателен за любую информацию.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Просмотров: 2610
 
Старый 09.03.2010, 18:27
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИКЛЕИВАНИЕМ К БЕТОНУ И ЗАЩИТЕ ИХ ОТ КОРРОЗИИ
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Старый 10.03.2010, 10:27
#3
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Спасибо.
Единственное, смущает предисловие к рекомендациям%
В процессе эксплуатации мостовых сооружений возникает необходимость заменять изношенные деформационные швы, наращивать бордюры, устраивать вместо бордюров парапетные или барьерные ограждения, устанавливать дополнительную арматуру и т.д. При выполнении этих работ требуется прикреплять к бетону дополнительные закладные детали и анкерные болты.

Такое ощущение, что речь идет о нагрузках другого порядка чем в моем случае
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Старый 10.03.2010, 11:06
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
...В процессе эксплуатации мостовых сооружений ....Такое ощущение, что речь идет о нагрузках другого порядка чем в моем случае
Потому что ДорНИИ.
Вы не те места читаете и не те ощущения испытываете. Читать надо вот это:
1.1. "Методическими рекомендациями по установке закладных деталей и анкерных болтов приклеиванием к бетону и защите их от коррозии" следует руководствоваться при установке закладных деталей и анкеров в железобетонные, бетонные и каменные конструкции любого назначения при их сооружении, ремонте или реконструкции.
Вы что, уже применили формулы и там нашли ограничения по нагрузкам?
Если же Вам нужны совсем готовые расчеты, обращайтесь в HILTI, их методика вызовет только восхитительные ощущения....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Старый 10.03.2010, 11:25
#5
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потому что ДорНИИ.
Вы не те места читаете и не те ощущения испытываете. Читать надо вот это:
1.1. "Методическими рекомендациями по установке закладных деталей и анкерных болтов приклеиванием к бетону и защите их от коррозии" следует руководствоваться при установке закладных деталей и анкеров в железобетонные, бетонные и каменные конструкции любого назначения при их сооружении, ремонте или реконструкции.
Вы что, уже применили формулы и там нашли ограничения по нагрузкам?
Если же Вам нужны совсем готовые расчеты, обращайтесь в HILTI, их методика вызовет только восхитительные ощущения....
Зачем мне HILTI, если эти ребята уже написали:
2.4. Расчет бетона на выкалывание анкерными стержнями (болтами) и определение числа и диаметра анкерных стержней выполняют так же, как и расчет при использовании закладных деталей, устанавливаемых в опалубку перед бетонированием конструкции.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шпильки в сборной железобетонной колонне

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания Scooter Железобетонные конструкции 68 08.12.2020 19:23
Саяно-Шушенская ГЭС casemsot Обрушения, аварии, инциденты 1580 03.10.2013 12:49
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24