Непрочитано 04.05.2010, 15:14 #1
Защита от токов КЗ
xDionis
 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 1

В ПУЭ 6 была четко прописана кратность тока КЗ относительно тока срабатывания защитных аппаратов (в 3 раза больше, чем предохранитель или тепловой расцепитель). В ПУЭ 7 оговаривается только наибольшее время защитного отключения. Как рассчитать это время и определить кратность тока КЗ относительно тока срабатывания защитных аппаратов?
Просмотров: 2154
 
Непрочитано 04.05.2010, 16:24
#2
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


по время-токовой характеристике аппарата
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2010, 16:25
#3
kh1535


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 8
<phrase 1=


Методика проста:
1. Рассчитываем наименьший ток КЗ в конце защищаемого участка.
2. По время-токовой характеристике защитного аппарата определяем время срабатывания при данном токе КЗ.
3. Сравниваем полученное время с нормативным.
kh1535 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Защита от токов КЗ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защита чертежей Alexey_ AutoCAD 16 07.06.2015 17:56
Защита от коррозии в соответствии со СНиП Romka Конструкции зданий и сооружений 17 18.03.2015 12:44
Защита от блуждающих токов тен Инженерные сети 3 29.04.2008 11:03
Защита на изменение файла Legin85 AutoCAD 4 06.05.2005 07:57