Заземление ВРУ.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Заземление ВРУ.

Заземление ВРУ.

Ответ
 
Поиск в этой теме
Старый 10.06.2010, 15:46 #1
Заземление ВРУ.
Карина@
 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 1

Уважаемые проктировщики, подскажите пожалуйста...делаем заземление от ВРУ, единственное место куда можно вывести уголок это 2м от эл.щитовой (уголок выводим на улицу). если какие-то ограничения по расположению уголка от эл.щит.(расстояние в метрах)? искала, но не нашла......прошу вашей помощи))
Просмотров: 19677
 
Старый 11.06.2010, 14:06
#2
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


а подробнее можно? несовсем понятно о каком именно уголке идет речь...
а так, единственное, что пришло в голову после прочтения это "расстояние от заземлителей до фундамента 0,8-1м"(свободный пересказ ПУЭ)...
privodnik вне форума  
 
Старый 11.06.2010, 21:49
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Для заземления ВРУ необходимо выполнить внешний контур заземления (заземлитель по новому ПУЭ), состоящий из вертикальных электродов забитых в землю и горизонтального электрода, соединяющего вертикальные. Внешний контур заземления соединить с ВРУ в двух местах (заземляющие проводники). Ограничений по расположению заземлителя от эл.щитовой нет. Есть ограничения по расстоянию от фундамента здания - 0.7 м.
От количества вертикальных электродов будет зависить сопротивление заземлителя - требуется не более 4 Ом.
Валериан вне форума  
 
Старый 29.07.2013, 13:31
#4
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Можно ли в качестве заземлителей металлического каркаса здания использовать заземлитель ВРУ? Или необходимы различные заземлители?
shifr вне форума  
 
Старый 03.09.2013, 10:43
#5
Mangy


 
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 25


Металлокаркас сам по себе заземление, если он находится на бетонном фундаменте высотой 1,5м (на память). А если помещение производственное, то на ум приходит внутренний аонтур заземления, наружный по всему периметру здания, совмещенный с молниезащитой.

Ну, а исходить нужно из того, какая система заземления применена.

Потом все это дело все равно должна подтвердится заключением лаборатории.
Mangy вне форума  
 
Старый 21.09.2013, 01:47
#6
ree4i


 
Регистрация: 31.05.2013
Сообщений: 14


Стоит задать вопрос - вам для экспертов или просто заземление сделать?
Если для экспертов - то электроды - как написал Валериан. Если вообще - можно и уголок.
По зданию - ВРУ содержит какие-то трансы? Т.е. если нет трансформаторов (например, для освещения понижалка), то заземление общее.
ree4i вне форума  
 
Старый 18.06.2014, 11:44
#7
Vyacheslav27


 
Регистрация: 09.09.2012
Сообщений: 34


Товарищи, а если в здании 2 электрощитовых и 2 ВРУ. Для каждого нужен свой контур заземления или на один общий сажать?
Vyacheslav27 вне форума  
 
Старый 18.06.2014, 12:15
#8
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,457


Цитата:
Сообщение от Vyacheslav27 Посмотреть сообщение
Товарищи, а если в здании 2 электрощитовых и 2 ВРУ. Для каждого нужен свой контур заземления или на один общий сажать?
Вот в этой теме есть все ссылки ПУЭ, ГОСТ и т.д.
Pavel_V вне форума  
 
Старый 18.06.2014, 13:08
#9
Vyacheslav27


 
Регистрация: 09.09.2012
Сообщений: 34


Хорошо, я так понял - если 2 ввода для двух ВРУ то и 2 контура делать соединенных между собой?Pavel_V,
Vyacheslav27 вне форума  
 
Старый 18.06.2014, 19:33
#10
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,457


Да хоть три. Главное все их между собой соединить. Т.е. количество контуров не ограничено - от 1 до бесконечности. Главное между PE или PEN шинами ВРУ бросить перемычку. А вот сечение этой перемычки - вопрос. Думаю, что на требования циркуляра можно смело забить. Т.к. ни разу такого маразма нигде не встречал.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Заземление ВРУ.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Электроснабжение и технологическое заземление серверной al_z_48 Электроснабжение 22 27.11.2023 13:50
Где показывать молниезащиту и заземление? wetr Прочее. Архитектура и строительство 5 11.06.2010 22:07
Заземление в производственных помещениях Валериан Электроснабжение 15 12.04.2010 07:58
Воздушное отопление, совмещенное с приточкой. Организация воздухораспределения и ВРУ Брутальный ТВ-шник Отопление 9 10.08.2008 15:08
Вопрос электрикам: заземление генератора ekzersist Электроснабжение 3 25.10.2007 04:25