Sea
 
Воронеж
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 37

Уважаемые коллеги, подскажите где найти нормы на удлинение арматуры при производстве гнутых стержней? И как учитывать это удлинение в проекте при составлении спецификаций?
Просмотров: 9797
 
Непрочитано 08.07.2010, 10:01
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Ну, например, в "РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без п.н.)" п.2.14 и далее по тексту.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 10:24
#3
Sea


 
Регистрация: 16.07.2009
Воронеж
Сообщений: 37


Спасибо за документ. Но все-таки вопрос не полно просветил. Поясню мой вопрос:
У нас на производстве есть проект в котором гнутый стержень из арматуры 36 диаметра по ведомости деталей длина стержня выходит 3600 (сумма длин участков) по спецификации длина данной позиции 3400. Один из сотрудников утверждает, что при гнутье стержень удлиняется. Вот никак и не разберемся где правда?
Sea вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 10:41
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Sea
общая длина гнутого стержня должна быть равна длине прямой заготовки
Если рассматривать осевую линию стержня то при изгибе в этой линии нулевые напряжения, соответственно нет деформации. Деформируется внутренний (сжимается) и внешний (растягивается) слой арматурного стержня. Ось неизменна. Но если мерять длину по внешнй грани гнутого стержня, то длина будет больше чем у заготовки.
ИМХО

Последний раз редактировалось MasterZim, 08.07.2010 в 10:48.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 10:47
#5
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Меряйте по срединной линии стержня на чертеже, если в эскиз дан в толщинах линиями. Самый достоверный вариант. С одной стороны удлиняется, с другой сжимается, посередине остаётся. Можете посмотреть, как в Европе меряют:
Standard method of detaling structural concrete стр. 172-176.
И вопрос: насколько это принципиально? У вас сборный железобетон с допусками меньше 1см?
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 10:48
#6
Sea


 
Регистрация: 16.07.2009
Воронеж
Сообщений: 37


MasterZim Вот и я так же рассуждаю про напряжения на оси. А мне в ответ тычат какой-то таблицей (без номера и ссылки на какой-либо документ) по каторой работает арматурный цех. Из этой таблицы следует, что как раз при гнутье под угол 90 град стержень удлиняется на 100мм. Поэтому пытаюсь добраться до правды.
UnAtom Железобетон не сборный - монолитный, но объект очень ответственный, в котором нельзя допускать промашек. И позиций достаточно много.
Sea вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 11:04
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Sea Посмотреть сообщение
... Из этой таблицы следует, что как раз при гнутье под угол 90 град стержень удлиняется на 100мм...
бред, длина гнутого участка примерно 30см, и чтобы металл удлиннился на этом участке на 10см???? БРЕД

ЗЫ: Ну так проведите опыт:
Померяйте заготовку до гнуться, согните и снова померяйте. Гнутый стержень померяйте по внутренней грани и по внешней, сложите и поделите пополам. (меряйте ленточной стальной рулеткой) Результаты - в студию

Последний раз редактировалось MasterZim, 08.07.2010 в 11:09.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 11:16
#8
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Приложите картинку из ведомости деталей...
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 11:36
#9
Sea


 
Регистрация: 16.07.2009
Воронеж
Сообщений: 37


Прилагаю фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ведомость.jpg
Просмотров: 847
Размер:	31.8 Кб
ID:	42024  
Sea вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 11:38
#10
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Вам сюда: http:http://www.vitalminerals.ru/docx_309_215_man.html
kalas_al вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 11:43
#11
Sea


 
Регистрация: 16.07.2009
Воронеж
Сообщений: 37


kalas_al Спасибо за направление. Нечто подобное есть у нас в организации, правда удлинение в "наше" таблице больше. Но вопрос остается открытым. Знать бы из какого нормативного документа взяты эти удлинения.
Sea вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 11:51
#12
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Это есть в любой книге типа "Справочник строителя".
А насчёт нормативного документа...:
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
ЗЫ: Ну так проведите опыт:
Померяйте заготовку до гнуться, согните и снова померяйте. Гнутый стержень померяйте по внутренней грани и по внешней, сложите и поделите пополам. (меряйте ленточной стальной рулеткой) Результаты - в студию
Позвольте задать вопрос: Есть ли нормативный документ на забивание гвоздя молотком?
Ответ очевиден...
kalas_al вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 11:59
#13
Sea


 
Регистрация: 16.07.2009
Воронеж
Сообщений: 37


По вопросу ГОСТа на забивание гвоздей не могу знать.
Вопрос сейчас в том, что длина стержня на чертеже и спецификации различается? На основании чего проектировщик смог поставить такие длины одной позиции?
То что у нас на практике происходит со стержнем это уже проблемы арматурного цеха и они не должны беспокоить проектировщика.
P.S. Как я понял из пособия по конструированию жб, на гнутье наоборот добавляется длина.
Sea вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 12:17
#14
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Sea Посмотреть сообщение
P.S. Как я понял из пособия по конструированию жб, на гнутье наоборот добавляется длина.
Правильно понял. Допустим, отрезали стержень длиной 1,5м, загнул под углом 90град, он удлинился(например) на 30мм.
Таким образом, в сецификации длина стержня указана в спецификации-1.5м, а на чертеже(по центру) - 1,53м.
Цитата:
Сообщение от Sea Посмотреть сообщение
На основании чего проектировщик смог поставить такие длины одной позиции?
А это уже вопрос к тому конкретному проектировщику.
По-моему мнению, 100мм удлинения - явный перебор(ошибка проектировщика)
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 14:43
#15
ivt


 
Регистрация: 26.10.2006
Киев
Сообщений: 29


Согласно ГОСТ 21.501 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-7:2009) п. 6.3.13 и - размеры гнутых стержней указывают по внешнему контуру (хомутов - по внутреннему)
ivt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 14:53
#16
Sea


 
Регистрация: 16.07.2009
Воронеж
Сообщений: 37


Цитата:
...размеры гнутых стержней указывают по внешнему контуру (хомутов - по внутреннему)
ivt, посмотрите на изображение в 9 посте. Вы предполагаете что стержень по внешней грани (т.к. растягивается именно она при гнутье) способен растянуться на 210мм?
Sea вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 15:02
#17
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Sea Посмотреть сообщение
Прилагаю фото
Если бы такую петлю делали из трех прямых стержней - то действительно, получилось бы 1170+1060+1170=3400.
Но петля гнется (по дуге с неизвестным радиусом) из одного прямого стержня длиной 3190 мм. А дуга всегда короче, чем два отрезка, соединяющих те же две точки.
Проектировщик вряд ли считал длину дуги аналитическим путем (пи*R/2). Скорее всего, начертил осевую с нужными размерами, измерил суммарную длину и записал ее в спецификацию: 3190.

При радиусе гиба (по оси) 250 мм как раз и получается такая длина (с округлением до 10 мм)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot034.jpg
Просмотров: 567
Размер:	32.0 Кб
ID:	42039  
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 15:27
#18
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


GWA18, эх опередили, как говорится все уже украдено до нас...
Цитата:
Но петля гнется (по дуге с неизвестным радиусом) из одного прямого стержня длиной 3190 мм
почему же? известным 4d, то бишь 144мм

Цитата:
Вы предполагаете что стержень по внешней грани (т.к. растягивается именно она при гнутье) способен растянуться на 210мм?
Sea -
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: длина.jpg
Просмотров: 536
Размер:	30.1 Кб
ID:	42043  
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 15:45
#19
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
почему же? известным 4d, то бишь 144мм
Не подходит. Тогда будет прямой участок не 990 мм, 1008, соответственно длина в спецификации была бы 3225, а не 3190.
Скорее конструктор предусматривал 6d.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 16:52
#20
Sea


 
Регистрация: 16.07.2009
Воронеж
Сообщений: 37


Закрутился на работе. Нашел решение своего вопроса, а тут меня уже и опередили. В проекте все правильно. Ответ на изображении A III.
Всем спасибо за содействие.
A III, Спасибо за содействие.
P.S. Предполагалось гнуть стержень по радиусу 4d. Померив длину по оси стержня все выходит правильно.
Sea вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Удлинение арматуры при гнутье

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Ищу нормы расхода арматуры при проектировании жел.бет.конструкций Антон-Anton Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 64 20.09.2013 14:23
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Учёт сжатой арматуры при сжатии железобетона CITIZEN Железобетонные конструкции 6 26.12.2008 14:48
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич Aleks ManaeFF Прочее. Программное обеспечение 3 19.07.2007 12:02