| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Удлинение арматуры при гнутье
Воронеж
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 9797
|
|
||||
Регистрация: 16.07.2009
Воронеж
Сообщений: 37
|
Спасибо за документ. Но все-таки вопрос не полно просветил. Поясню мой вопрос:
У нас на производстве есть проект в котором гнутый стержень из арматуры 36 диаметра по ведомости деталей длина стержня выходит 3600 (сумма длин участков) по спецификации длина данной позиции 3400. Один из сотрудников утверждает, что при гнутье стержень удлиняется. Вот никак и не разберемся где правда? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Sea
общая длина гнутого стержня должна быть равна длине прямой заготовки Если рассматривать осевую линию стержня то при изгибе в этой линии нулевые напряжения, соответственно нет деформации. Деформируется внутренний (сжимается) и внешний (растягивается) слой арматурного стержня. Ось неизменна. Но если мерять длину по внешнй грани гнутого стержня, то длина будет больше чем у заготовки. ИМХО Последний раз редактировалось MasterZim, 08.07.2010 в 10:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Меряйте по срединной линии стержня на чертеже, если в эскиз дан в толщинах линиями. Самый достоверный вариант. С одной стороны удлиняется, с другой сжимается, посередине остаётся. Можете посмотреть, как в Европе меряют:
Standard method of detaling structural concrete стр. 172-176. И вопрос: насколько это принципиально? У вас сборный железобетон с допусками меньше 1см? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2009
Воронеж
Сообщений: 37
|
MasterZim Вот и я так же рассуждаю про напряжения на оси. А мне в ответ тычат какой-то таблицей (без номера и ссылки на какой-либо документ) по каторой работает арматурный цех. Из этой таблицы следует, что как раз при гнутье под угол 90 град стержень удлиняется на 100мм. Поэтому пытаюсь добраться до правды.
UnAtom Железобетон не сборный - монолитный, но объект очень ответственный, в котором нельзя допускать промашек. И позиций достаточно много. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
ЗЫ: Ну так проведите опыт: Померяйте заготовку до гнуться, согните и снова померяйте. Гнутый стержень померяйте по внутренней грани и по внешней, сложите и поделите пополам. (меряйте ленточной стальной рулеткой) Результаты - в студию Последний раз редактировалось MasterZim, 08.07.2010 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Вам сюда: http:http://www.vitalminerals.ru/docx_309_215_man.html
|
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Это есть в любой книге типа "Справочник строителя".
А насчёт нормативного документа...: Цитата:
Ответ очевиден... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2009
Воронеж
Сообщений: 37
|
По вопросу ГОСТа на забивание гвоздей не могу знать.
Вопрос сейчас в том, что длина стержня на чертеже и спецификации различается? На основании чего проектировщик смог поставить такие длины одной позиции? То что у нас на практике происходит со стержнем это уже проблемы арматурного цеха и они не должны беспокоить проектировщика. P.S. Как я понял из пособия по конструированию жб, на гнутье наоборот добавляется длина. |
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Цитата:
Таким образом, в сецификации длина стержня указана в спецификации-1.5м, а на чертеже(по центру) - 1,53м. А это уже вопрос к тому конкретному проектировщику. По-моему мнению, 100мм удлинения - явный перебор(ошибка проектировщика) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2009
Воронеж
Сообщений: 37
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Если бы такую петлю делали из трех прямых стержней - то действительно, получилось бы 1170+1060+1170=3400.
Но петля гнется (по дуге с неизвестным радиусом) из одного прямого стержня длиной 3190 мм. А дуга всегда короче, чем два отрезка, соединяющих те же две точки. Проектировщик вряд ли считал длину дуги аналитическим путем (пи*R/2). Скорее всего, начертил осевую с нужными размерами, измерил суммарную длину и записал ее в спецификацию: 3190. При радиусе гиба (по оси) 250 мм как раз и получается такая длина (с округлением до 10 мм) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
GWA18, эх опередили, как говорится все уже украдено до нас...
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2009
Воронеж
Сообщений: 37
|
Закрутился на работе. Нашел решение своего вопроса, а тут меня уже и опередили. В проекте все правильно. Ответ на изображении A III.
Всем спасибо за содействие. A III, Спасибо за содействие. P.S. Предполагалось гнуть стержень по радиусу 4d. Померив длину по оси стержня все выходит правильно. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Ищу нормы расхода арматуры при проектировании жел.бет.конструкций | Антон-Anton | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 64 | 20.09.2013 14:23 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Учёт сжатой арматуры при сжатии железобетона | CITIZEN | Железобетонные конструкции | 6 | 26.12.2008 14:48 |
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич | Aleks ManaeFF | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 19.07.2007 12:02 |