| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Куда отнести пульсационную нагрузку в Лире?
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
||
Просмотров: 1557
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
В ДБНе пульсации в том виде, в каком она представлена в СНиПе, нет.
Пульсационная составляющая учитывается коэф Сд. Соответственно, ветровую нагрузку задаете как кратковременную. Многие расчетчики считают здания по 2 нормативам: по ДБН с учетом Сд и по СНиП - с учетом пульсации, как вы ее описали в вопросе. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций | kos_1 | Лира / Лира-САПР | 10 | 16.08.2018 17:54 |