Расстояние от подошвы фундамента до кровли слабого грунта
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние от подошвы фундамента до кровли слабого грунта

Расстояние от подошвы фундамента до кровли слабого грунта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2010, 22:26 #1
Расстояние от подошвы фундамента до кровли слабого грунта
Willy
 
инженер
 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 134

Подскажите пожалуйста, нормируется ли каким-нибудь документом минимальное расстояние от подошвы фундамента мелкого заложения до кровли слабого грунта, залегающего сразу под подстилающим слоем? (см. рис.)
[IMG]http://s48.***********/i120/1007/7e/57ca6fccc6b9t.jpg[/IMG]
__________________
Миром правит Unigraphics.
Просмотров: 6954
 
Непрочитано 24.07.2010, 23:50
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


От этого расстояния зависит прежде всего давление по кровле слабого грунта (торфа). Расчет по слабому подстилающему слою см Пособие по проектированию оснований ЗиС.
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2010, 00:01
#3
Willy

инженер
 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 134
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
От этого расстояния зависит прежде всего давление по кровле слабого грунта (торфа)
С этим вопросов нет, при наличии слабого слоя выполняем проверку на продавливание его.
Меня интересуют именно требования к конструированию фундамента, а не правила/порядок расчета основания. Например, в ВСН 487-86 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ВЕРХНЕМ НЕСУЩЕМ СЛОЕ, ПОДСТИЛАЕМОМ СЛАБЫМИ ГРУНТАМИ" есть пункт 1.2, который гласит, что "...минимальное расстояние от нижних концов свай до кровли слабых грунтов должно быть не менее 2,0 м."
Существуют ли подобные требования к фундаментам мелкого заложения?
__________________
Миром правит Unigraphics.
Willy вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2010, 00:07
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407


Сваи проектируются специально таким образом, чтобы их конец всегда лежал в более прочном слое (опирание несёт до 60% нагрузки).
Может это требование сделали , чтобы не просчитывать каждый раз подстилающие слои под сваями и написали что тогда можно не считать ? (предположение)

ВСН не обязательны к применению.

Я на самом деле не знаю, самому интересно
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2010, 00:29
#5
Willy

инженер
 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 134
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Может это требование сделали , чтобы не просчитывать каждый раз подстилающие слои под сваями и написали что тогда можно не считать ?
Вряд ли, многое будет зависеть от формы/размеров свайного куста в плане, величины нагрузки и углов внутреннего трения грунтов под острием свай. И при определенных соотношениях наверняка можно выйти и за 2 метра.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сваи проектируются специально таким образом, чтобы их конец всегда лежал в более прочном слое (опирание несёт до 60% нагрузки).
А в ФМЗ под подошвой все 100% нагрузки
__________________
Миром правит Unigraphics.
Willy вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2010, 10:11
#6
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Если есть хорошо сделанная геология, то делаешь проверку по слабому подстилающему слою плюс осадку на забудь проверить.
А если это "дачное" строительство с характеристиками грунта наобум, то лучше сделать выторфовку.
Никаких конструктивных требований на расстояние мне не встречалось ни разу.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2010, 10:36
#7
Willy

инженер
 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 134
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А если это "дачное" строительство с характеристиками грунта наобум, то лучше сделать выторфовку.
Никаких конструктивных требований на расстояние мне не встречалось ни разу.
Понял, спасибо.
__________________
Миром правит Unigraphics.
Willy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние от подошвы фундамента до кровли слабого грунта

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. Skovorodker Основания и фундаменты 87 22.04.2021 12:52
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчет столбчатого фундамента на выпирание грунта из под его подошвы. Приму в дар. Михаил1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2008 10:36
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44