Ребра жескости в стене монолитного цоколя
maxara
 
яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Самара
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 490

рисую монолитный цоколь - толщина 200, высота 2500, подпор земли 1500-1800, снизу лента 800*250, сверху монолит 200-250 - толстые стены 300+ нехочу делать, на тонких 200 надо(?) ребра жескости отступом 300 - вопросы :

1 - надежность "пролета" меж ребрами - 1850 или 2470 ?
... средненкий конструктор на глаз сказал что пофиг - грунт там ацки сухая и спресованная глина, снизу уже с щебнем пошла

2 - опирание двух центральных стен, что правильней для устойчивости - крестовина, или Т-образная ?
...столб конечно правильней, как пример повесил на верхней стене, но хочется "больше красного в сером лондоне"

сам домик около 200т, керакам 510, отсель и желание чтоб стены не гуляли от оси, армирование цоколя все ф8 250*250, но вертикальные внутреней сетки ф12 с гор.шагом 250

Offtop: ткните в правильную тему с "домашним" монолитным перекрытием 5*7м или чуть более, аналог есть но охото проверить...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpg
Просмотров: 210
Размер:	97.1 Кб
ID:	42843  


Последний раз редактировалось maxara, 26.07.2010 в 16:18.
Просмотров: 4450
 
Непрочитано 26.07.2010, 16:41
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Для такого дома и 200 мм пойдет бет.В-20 без всяких ребер
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 16:44
#3
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Я бы сделал стены потолще, но прямые без всяких выступов. Это упростит производство опалубочных работ и позволит снизить стоимость опалубки.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 16:49
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А ячейку 200х200 мм.Устойчивость не актуальна для таких толщин
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 16:55
#5
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


igr это с аналога ? т.е. считалось на завал от вертикали ? я вообще изначально 150 ставил, но там талибан-лимитед с самопальными дровами - при том что центральные кер.кирпич с вентканалами на 10м вверх

-mavlin- тоже думал, но в лоб толщиной показалась грязноватым решением...
maxara вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 16:56
#6
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от maxara
-mavlin- тоже думал, но в лоб толщиной показалась грязноватым решением...
А я считаю, что это более грамотное решение, нежели городить какие-то ребра...
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 17:08
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какой завал?Небольшая сторожка и какие то ребра для устойчивости.Была бы стенка 10 м выстой и длиной 20 м тогда понятно.А тут?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 17:43
#8
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


-mavlin- конечно проще, но и более расходное - клиент итишник

igr 7,5 наибольшая без поперечных - там керакам, а он сильно хрупкий - при перегрузе одного края камня может пойти вертикальными трещинами, причом по отдельному камню а не по всей стене

...вот и думал, вдруг просядет плита вокруг стены тогда он сидящим на клине окажется, или монолит потом уйдет вбок, и вывесит один край керакама.

таки оставлю по одному ребру, в центре длинных стен, на всякий...
maxara вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 17:47
#9
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
-mavlin- конечно проще, но и более расходное - клиент итишник
Ну и на сколько отличается расход материалов на цоколь с ребрами, и без них?
-mavlin- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 18:06
#10
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


при высоте 2,5м, разница между 0,3 и 0,2 = 13,3 куба = почти три автомиксера
maxara вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 18:19
#11
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
при высоте 2,5м, разница между 0,3 и 0,2 = 13,3 куба = почти три автомиксера
А теперь прикиньте затраты на опалубку для обоих вариантов (и про трудоемкость ее монтажа не забудьте).
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 22:07
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Для такого дома и 200 мм пойдет бет.В-20 без всяких ребер
Поддерживаю, если будет монолитное перекрытие нормально связанное со стенами - никакие контрфорсы не нужны.
Понизу стены тоже будут развязаны монолитной плитой пола подвала, так что все нормально, никуда не денется, посчитаешь требуемое армирование в стенах, и все.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 22:16
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Так добрые люди и делают
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 22:25
#14
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
А ячейку 200х200 мм.Устойчивость не актуальна для таких толщин
не многовато ли ? это ведь не перекрытие.

Цитата:
А теперь прикиньте затраты на опалубку для обоих вариантов (и про трудоемкость ее монтажа не забудьте).
ну доску 6м там точно брать нестанут, 3-5 столбика выгородить не обломится подрядчик

Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Понизу стены тоже будут развязаны монолитной плитой пола подвала
там лента 800, 8 продольных d12 в две сетки, как ростверк

а может и в лес контрофорсы но страшно за стену 7,5*2,5 м, вдруг отморозит и выпрет

Последний раз редактировалось maxara, 26.07.2010 в 22:30.
maxara вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 22:37
#15
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
...там лента 800, 8 продольных d12 в две сетки, как ростверк
Ты меня наверное не понял
Пол в подвале (ну там линолеум или паркет) прямо по грунту чтоль стелешь? Наверняка будет армированная подготовка под полы, ну хотя бы 150 мм, вот эту ж.б. плиту я и имел в виду. Она как раз будет развязывать твою стену понизу, поверху будет плита перекрытия, так что пролетом 7,5 метров твоя стена никак работать не будет. Будет работать по короткому расстоянию 2,5 метра, и рабочая арматура будет вертикальная, и твои контрфорсы нахрен не нужны. Вот если бы не было поверху плиты перекрытия, то да, они помогут, а так нет.
ЗЫ: Только стена должна быть связана с плитой перекрытия
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 00:19
#16
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Пол в подвале (ну там линолеум или паркет) прямо по грунту чтоль стелешь?
просто недочитал, но таки да - это был свайный 1,5 до оголовка, потом заказчик начитался форумафф и закопался на 1,8, и внезапно там пошол камень с глиной, да такой что кирка еле рубит - сваи конечно в пролете, а выбрать грунт из подвала нереально, он просто плотней подбетонки - вот лента и получилась

Цитата:
Наверняка будет армированная подготовка под полы, ну хотя бы 150 мм, вот эту ж.б. плиту я и имел в виду.
обычно такие потом льют тупо пластом - нет перевязки с арматурой - нет работы, вешать на распор то что невключено стремно

Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
ЗЫ: Только стена должна быть связана с плитой перекрытия
это само собой, выпуски с шагом сеток и 0,6 загиб...

Последний раз редактировалось maxara, 27.07.2010 в 00:26.
maxara вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2010, 02:09
#17
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
...обычно такие потом льют тупо пластом - нет перевязки с арматурой - нет работы...
ошибаисся.
Если нет арматуры, не значит что нет работы. Там внизу в уровне подошвы под воздействием давления грунта стена пытается сдвинуться внутрь, а там как раз лежит ж.б. подготовка пола, которая запросто может воспинять это усилие без всякой арматуры, там ведь сжатие.
Только вот не совсем ясно, ты пишешь что "выбрать грунт из подвала нереально", то есть подвала не будет и следовательно не будет ж.б. подготовки пола. Но тогда внутри должно быть все засыпано? И откуда ты тогда взял внешнее давление грунта? Оно будет уравнено внутренним и тогда контрфорсы точно не нужны. Вобщем из твоих постов ничего не понятно, всех запутал.
Расскажи, из каких соображений контрфорсы понаставил? Чего боишься? Каких усилий?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 19:25
#18
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


траншея шириной с ленту, лента+стена отлиты в грунте на свою высоту, и затрамбованны снаружи 1,5м - изнутри пустота - подвала не будет, но трамбовку изнутри делать нестанут, типа потом откопаем, а до этого потом хз сколько лет пройдет...
итого - лента какбы защемлена боками, но опирание изнутри всего 0,2-0,25 и только ленты, засыпка только снаружи
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Расскажи, из каких соображений контрфорсы понаставил? Чего боишься? Каких усилий?
ухода от ветрикали от осеннего замачивания длинных сторон дома, там кров.скаты валят все в 3м щели меж соседними домами (с обоих сторон к моему)
и "от" длинных сторон - вертикалка гонит воду на дальнюю короткую стенку

да я понял что особо ненужно, но хз как они периметр затрамбуют..
maxara вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ребра жескости в стене монолитного цоколя

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитного перекрытия цоколя AndreySh Железобетонные конструкции 10 12.02.2010 16:55
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона solnishek Конструкции зданий и сооружений 15 09.12.2008 21:47
Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене? Vildar Железобетонные конструкции 46 17.08.2007 14:15