| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
выбор трансформатора для запуска двигателя
Регистрация: 30.07.2009
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 9330
|
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
Здесь ещё очень большую роль будет играть питающая трансформатор линия 6-10 кВ и линия электропередачи 0,4 кВ, связывающая трансформатор и двигатель, и характер нагрузки электродвигателя и схема соединения обмоток трансформатора.
Вообще все это надо считать. Приближенно считается, что просаживание напряжения на зажимах ЭД не должно превышать 20-30%. Это будет если отношение тока трёхфазного КЗ к пусковому току двигателя >=2 - 3,5 где значение 3,5 для тяжелого пуска. Посмотрите данную книгу. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор марки бетона по водопроницаемости для забивных свай | maksimrtmo | Основания и фундаменты | 17 | 03.04.2012 09:58 |
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м | G.A.W. | Железобетонные конструкции | 7 | 26.09.2009 10:37 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Выбор виброизолирующего основания для фундамента | Ermalex | Основания и фундаменты | 3 | 04.06.2009 10:38 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |