максимальная величина стяжки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > максимальная величина стяжки

максимальная величина стяжки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.08.2010, 22:37 #1
максимальная величина стяжки
VRag
 
Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107

Добрый день коллеги.
В одном здании обнаружилась такая ситуация, в одном из помещений примерно 15 м2, уложена стяжка в размере 700 мм., а по всему периметру объекта 400 мм. Стяжка примерно 300 пескобетон, а остальные песок, кирпичный бой и др. Плита перекрытия монолитная по сборным ж\б балкам, дак вот вопрос:
1. Добавляет ли такая стяжка несущей способности плите? (видел как то расчеты, как какие то перцы добавляли к несущей способности плит перекрытия стяжку).
почему я задал такой вопрос? потому что при плите в 110 мм такая стяжка уже давно бы прогнула плиту.Нагрузка получается переходит только на балки => они перегружены.
2. что будет если снять стяжку как это повлияет на плиту? т е допустим в середине пролета между балками мы одну половину стяжки уберем, а другую оставим, т. е. уже стяжка распределять не будет на балки, а будет давить только на плиту, это уже опасно.
у кого какое мнение?

Последний раз редактировалось VRag, 09.08.2010 в 22:50.
Просмотров: 2962
 
Непрочитано 09.08.2010, 22:46
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


так в чем вопрос собственно?
И что вы называете стяжкой?
Заполнение по верху кирпичных сводов, например, это не стяжка.
Где еще может быть такая толщина? Поведайте...

зы. Еще бы знаков препинания побольше для удобства восприятия
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 22:53
#3
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
так в чем вопрос собственно?
И что вы называете стяжкой?
Заполнение по верху кирпичных сводов, например, это не стяжка.
Где еще может быть такая толщина? Поведайте...

зы. Еще бы знаков препинания побольше для удобства восприятия
вопросы написал
пирог:
монолитная плита 110 армирование 8 - 10 AI, по сборным ж/б балкам
песок, кирпичный бой, мусор 400 мм.
стяжка из пескобетона 300 мм , возможно армирована дорожной сеткой
VRag вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 23:01
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Такую толщину стяжкой нельзя назвать.
Цитата:
Сообщение от VRag Посмотреть сообщение
Добавляет ли такая стяжка несущей способности плите? (видел как то расчеты, как какие то перцы добавляли к несущей способности плит перекрытия стяжку).
Ни в коем случае не добавляет. Те перцы наверное сами себя хотят перехитрить. А почему не включить в работу плиты воздушный слой сверху к примеру?

Цитата:
Сообщение от VRag Посмотреть сообщение
что будет если снять стяжку как это повлияет на плиту?
Расчет покажет. Прикладывайте нагрузку от этой засыпки и смотрите.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 23:09
#5
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


to crosandr
я прикинул расчет на существующее положение, дело в том, что там еще и кирпичные стены по контуру комнаты, на стяжке и результат показывает, что плита должна уж лежать в подвале, почему я и задумался, о том что может и правда стяжка распределяет нагрузку, как еще одна плита, и перегружает только балки
VRag вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 23:20
#6
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Если это существующее здание, то надо все в целом рассматривать. Мне встречались конструкции, которые вроде как уже и рухнуть должны, но нет, держатся. Еще и людей держат. Тоже удивительно было..
Все со временем спеклось наверное)))
crosandr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > максимальная величина стяжки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная величина защитного слоя бетона AlisaChe Железобетонные конструкции 33 10.08.2020 14:53
Как просчитать максимальную массу стяжки? By.l Прочее. Архитектура и строительство 18 03.12.2012 15:03
Твёрдотельные модели различного крепежа (болты, анкеры, башмаки, стяжки и.т.д. и.т.п.) Zodchii Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 01.09.2010 05:56
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки basilich Конструкции зданий и сооружений 10 14.09.2009 09:00