максимальная величина стяжки
Реконструктор
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
||
Просмотров: 2962
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
так в чем вопрос собственно?
И что вы называете стяжкой? Заполнение по верху кирпичных сводов, например, это не стяжка. Где еще может быть такая толщина? Поведайте... зы. Еще бы знаков препинания побольше для удобства восприятия |
|||
![]() |
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
Цитата:
пирог: монолитная плита 110 армирование 8 - 10 AI, по сборным ж/б балкам песок, кирпичный бой, мусор 400 мм. стяжка из пескобетона 300 мм , возможно армирована дорожной сеткой |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Такую толщину стяжкой нельзя назвать.
Цитата:
Расчет покажет. Прикладывайте нагрузку от этой засыпки и смотрите. |
|||
![]() |
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
to crosandr
я прикинул расчет на существующее положение, дело в том, что там еще и кирпичные стены по контуру комнаты, на стяжке и результат показывает, что плита должна уж лежать в подвале, почему я и задумался, о том что может и правда стяжка распределяет нагрузку, как еще одна плита, и перегружает только балки |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Если это существующее здание, то надо все в целом рассматривать. Мне встречались конструкции, которые вроде как уже и рухнуть должны, но нет, держатся. Еще и людей держат. Тоже удивительно было..
Все со временем спеклось наверное))) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная величина защитного слоя бетона | AlisaChe | Железобетонные конструкции | 33 | 10.08.2020 14:53 |
Как просчитать максимальную массу стяжки? | By.l | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 03.12.2012 15:03 |
Твёрдотельные модели различного крепежа (болты, анкеры, башмаки, стяжки и.т.д. и.т.п.) | Zodchii | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 01.09.2010 05:56 |
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки | basilich | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 14.09.2009 09:00 |