Собственно возник такой вопрос.
Колонна опирается на фундамент шарнирно. В узел сопряжения колонны с фундаментом примыкает вертикальная связь, которая как известно работает на растяжение. В таком случае, при определенных комбинациях, на фундамент будет действовать продольная и поперечная силы. По какому принципу в этом случае подбираются болты?
Просмотров: 3271
 
Непрочитано 17.08.2010, 00:55
#2
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


думаю, что или конструктивно или, если большая поперечная сила, то по ней; в запас, что вся поперечная сила воспринимается болтами (трение и т.д. не учитывать).
puma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 01:15
#3
VadimVG


 
Регистрация: 05.02.2004
Краснодар
Сообщений: 132


а конкретную методу кто нить подскажет, плиз
VadimVG вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 01:17
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от VadimVG Посмотреть сообщение
...По какому принципу в этом случае подбираются болты?
В связевых колоннах в фундаменты как правило устанавливают пару швеллеров, к которым приваривают опорную плиту базы колонны, и вся поперечная сила с колонны сразу уходит на эти "шпоры" и на болты поперечка не передается. Болты в этом случае работают как и в рядовых колоннах на момент (или конструктивно если момент маленький). Смотри узлы в типовых сериях для связевых колонн, сразу поймешь о чем я тут понаписал.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 10:09
#5
Berd


 
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 42


Швеллера ставятся при больших горизонтальных нагрузках. При относительно небольших горизонтальная сила воспринимается анкерными болтами. Расчет есть в пособии по проектированию анкерных болтов (см.даунлоад), и реализован в Normcade.
Berd вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 10:17
#6
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от VadimVG Посмотреть сообщение
которая как известно работает на растяжение.
далеко не факт. А если связь портальная?
Цитата:
Сообщение от Berd Посмотреть сообщение
горизонтальная сила воспринимается анкерными болтами
и трением базы о подливку

Пособие по проектированию анкерных болтов.. к СНиП 2.09.03
crosandr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет базы колонны, к которой примыкает связь

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992 PanicAttack Железобетонные конструкции 2 06.06.2010 01:56
Расчет центральной колонны промздания cardinalus Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2010 09:48
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44