Прифундаментный дренаж
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прифундаментный дренаж

Прифундаментный дренаж

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2010, 15:15 #1
Прифундаментный дренаж
Андрей kab
 
инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.09.2009
Сообщений: 20

Добрый день!Помогите плиз советом!Проектируется дренаж и при врезке в существующий колодец труба распологается глубже допустимой.Каким образом можно поывсить отвод?Мне на в голову приходит только один вариант-установить в последний дренажный колодец дренажный насос.Но остается вопрос в конструкции колодца и схемы установки этого насоса)Буду признателен за советы и по возможности графической схемы устройства.И есть ли другие варианты без насоса)
Просмотров: 6136
 
Непрочитано 26.08.2010, 02:42
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Offtop: "труба распологается глубже допустимой" и "поывсить отвод"? - поправились бы вы.
"Насос" звучит вульгарно, а "дренажная насосная станция" - уже солидно. Со всеми вытекающими.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 12:15
#3
water-project

проектирование НВК
 
Регистрация: 29.06.2010
СПб
Сообщений: 5


Мне в голову приходит — опустить канализацию, в которую дренаж сбрасывается.
Или ещё раз пересмотреть дренаж — может его поднять можно.
Если уж ставите насос, то ничего особенного в конструкции нет. Это просто колодец, с подводкой электричества к насосу.
__________________
Прорвёмся
water-project вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 16:27
#4
cbetuk-vk


 
Регистрация: 01.09.2009
Сообщений: 1


В последний дренажный колодец - дренажный насос, а перед врезкой в существующий колодец ставится камера гашения напора КГН.
cbetuk-vk вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 12:04
#5
Шифер


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Андрей kab Посмотреть сообщение
И есть ли другие варианты без насоса
На врезке поставить колодец с отстойной частью, в котором отводящая труба будет выше во избежание попадания в сеть канализации мех. примесей. Очистку отстойной части производить периодически переносным насосом
Шифер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прифундаментный дренаж

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие специалисты делают дренаж территории?! Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 47 13.06.2013 09:54
Пластовый дренаж под фундаментной плитой Инж Основания и фундаменты 3 24.04.2009 12:23
Дренаж как причина обрушения Lorens Прочее. Архитектура и строительство 8 27.03.2009 05:15
Как устроить пластовыи дренаж? leova Технология и организация строительства 18 09.06.2008 10:27