Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Отверстия в креплении верхнего пояса фермы
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 4445
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Если можно - эскизик приложите. А я попробую подсказать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Моё мнение - рассверлить можно. Отверстия рассверливать в уголке, который приварен к ферме. При овальных отверстиях часто используют шайбы, которые предотвращают подвижность одного элемента относительно другого. Шайба прихватывается монтажной сваркой после выверки. Работу конструкции это не ухудшит - у Вас и так тут шарнир. Узел прилагаю. Я просто подумал, что Вы возжелали сам пояс сверлить))
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 19
|
Поправьте если я не правильно понял. Мы расширяем отверстие в уголке фермы, потом привариваем пластину толщиной 6 мм с отверстием под болт все это стягиваем болтом. Зачем тогда нужна шайба предотвращающая подвижность и зачем ее прихватывать сваркой?
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
1) Рассверливаем отверстие. 2) Устанавливаем болт подложив под него шайбу. 3) Выверка 4) Затяжка болта 5) Прихватка монтажной сваркой.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
Разрабатываем КМД на каркас - фермы 18м из труб.Удивлен :крепление верхнего пояса к стойке:стык нижнего пояса;материал фланца; болты ??? | svk | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 04.03.2010 18:36 |
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире | Mäher | Лира / Лира-САПР | 6 | 04.09.2009 13:39 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |