Отверстия в креплении верхнего пояса фермы
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверстия в креплении верхнего пояса фермы

Отверстия в креплении верхнего пояса фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2010, 12:54 #1
Отверстия в креплении верхнего пояса фермы
mikki56
 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 19

Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли рассверлить отверстия в верхнем поясе фермы, в направление из плоскости фермы если они не совпадают с отверстиями на опорном уголке?
Просмотров: 4445
 
Непрочитано 08.09.2010, 13:26
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Если можно - эскизик приложите. А я попробую подсказать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 14:16 Узел
#3
mikki56


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 19


Посмотрите пожалуйста. Буду очень признателен.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел.dwg (174.6 Кб, 501 просмотров)
mikki56 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 14:33
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Моё мнение - рассверлить можно. Отверстия рассверливать в уголке, который приварен к ферме. При овальных отверстиях часто используют шайбы, которые предотвращают подвижность одного элемента относительно другого. Шайба прихватывается монтажной сваркой после выверки. Работу конструкции это не ухудшит - у Вас и так тут шарнир. Узел прилагаю. Я просто подумал, что Вы возжелали сам пояс сверлить))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:29.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 14:53
#5
mikki56


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 19


Поправьте если я не правильно понял. Мы расширяем отверстие в уголке фермы, потом привариваем пластину толщиной 6 мм с отверстием под болт все это стягиваем болтом. Зачем тогда нужна шайба предотвращающая подвижность и зачем ее прихватывать сваркой?
mikki56 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 14:58
1 | #6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


1) Рассверливаем отверстие. 2) Устанавливаем болт подложив под него шайбу. 3) Выверка 4) Затяжка болта 5) Прихватка монтажной сваркой.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверстия в креплении верхнего пояса фермы

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Разрабатываем КМД на каркас - фермы 18м из труб.Удивлен :крепление верхнего пояса к стойке:стык нижнего пояса;материал фланца; болты ??? svk Конструкции зданий и сооружений 19 04.03.2010 18:36
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире Mäher Лира / Лира-САПР 6 04.09.2009 13:39
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41