| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Забивные ЖБ сваи. Ситуация.
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 8971
|
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Интересное сечение. И почему 5, а не 6?
Цитата:
Как поступить дальше? Имеет ли смысл делать статические испытания? Категория грунтов I или II? По вашему описанию I - тогда не надо. Если II , то две сваи надо статикой. А какое количество свай в поле? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
почему 5 не скажу. Всмысле нет причины. Просто 5 а не 6. Про пункт в СП знаю. Не проблема забить еще 10, но картина уже очевидна. Всего 75.
Имеете ввиду категорию по просадочности? В отчете по ИГ о просадочности ничего нет. УГВ 1,6м от планировки. Максимальный прогнозируемый уровень УГВ - у поверхности. Площадка постоянно подтопляемая по типу I-A-1 (СП 11-105-97) Свая исключительно "висячая". "По вашему описанию I - тогда не надо" А что делать с несоответствием стат зондирования, расчета н.с. и фактического отказа? Как дальше строить? Свай в куст добавлять? Сечение увеличивать? Геологов трясти? Я еще понимаю несоответствие в 30%, но не в 100% же...Еще понимаю что грунты не связные и отказ после отдыха увеличится, вследствие релаксации напряжений под основанием сваи... Хотелось бы совета от проектировщика уже "наступившего на эти грабли", как поступить? Сколько и на основании чего принять нес.сп-ть ? Даже если забить сваю под нулевой отказ, то после "отдыха" будет одна и та же картина...описанная выше... Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 08:54. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Журнал забивки тоже смотрел - все сваи забивали до отказа 1,2см. На основании чего и как я должен корректировать? А если через 4 дня отказ еще в 2 раза увеличится? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Скорее всего имелось Категория сложности грунтовых условий (при 1 испытания СП разрешается не делать)
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
"Свая 7 метров, до 8 изучено "и дальше видимо тоже самое... " Т.е. Снип не соблюдали про 5 м ниже острия?"
7м - испытательные, рядовые будут 6м. лидер-скважина была 2,5м, билось без проблем, всего 270-300 ударов на сваю. Да, заказчик сэкономил на геологах. Геологию прикрепил. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: усердно замазаны самые интересные места )))) но понимаю почему
Мне думается что связано с тем, что при забивке водичка отжалась, песок уплотнился - после отдыха водичка подошла, песок расслабился. И по новой. Принимать максимальный отказ и по нему считать. Внимание вопрос - а почему на песочках не поставить столбчатый? Просто спросил, можно не отвечать. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
столбчатый? как? бетонировать в воде? откачивать ее постоянно?
а если заводской готовности то как его ставить? в воду? До вода 1,5м, промерзание 1,8 а тут еще и зиму самую холодную за историю наблюдений обещают, да и пучинистые пески... А как его узнать то максимальный отказ? Если через 2 недели она вообще как на первых ударах будет садиться? т.е. по ~10 см за удар? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Наверно можно натянуть на I категорию, хотя если подтопление может и II. В выводах как обозначено.
Цитата:
ГОСТ 7.2.3. Пpодолжительность "отдыха" устанавливается пpогpаммой испытаний в зависимости от состава, свойств и состояния пpоpезаемых гpунтов и гpунтов под нижним концом сваи, но не менее: 3 сут - пpи песчаных гpунтах, кpоме водонасыщенных мелких и пылеватых; |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Прибор - теодолит + рулетка в 50метрах от копра. "на ф-ты на естественном основании". - а свайные не на естественном? ))) "Геология явно не достаточна" - почему? Если подумать то просадочного грунта ниже 8м быть не может - иначе бы площадка давно постоянно "садилась" - потому что постоянно подтоплена и водоупора до 8 м нет, там жилой мкрайон 9-этажки, уже лет 30 стоят без трещин...и прочих неприятностей... так что особого смысла буриться дальше я не вижу...теже пески...даже наверно тот же песок(всмысле ИГЭ 4 и дальше) Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 11:24. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А вы синего кита живьем видели? Это наверно тоже у вас еще впереди.
![]() Погрешность 5-10мм. Там визуально все видно было. НО смотрели теодолитом: риска на свае по перекрестью, затем удары, затем рулеткой по перекрестью...ничего сверхъестественного. Свая после 4-х дневного отдыха за десять ударов села на 23см. Какая нужна точность? И при производственной стоял прибор, и журнал заполнен верно, без халявы, ребята не первый день сваи бьют...тут косяк не в этом...или геологи эмпиризмом позанимались по приложениям ГОСТа, или я не знаю...))) У геологов стандартная отмаза - бейте до плотного грунта! А если он на 25 метрах начинается? Это пойма судоходной(ранее) реки, тут до водоупора может быть и 50метров... Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 11:44. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
По СНиПу, будь он трижды неладен! )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
И накой лидер если "билось без проблем, всего 270-300 ударов на сваю"? Какая несущая способность сваи принята в проекте? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
SergeyAB
Цитата:
По ГОСТ испытания производятся залогами из 3 и 5 ударов молота. 10 ударов могли "сорвать сваю" по этому отказы получились больше. А вот еще Цитата:
Что можно сделать: 1. Провести еще раз динамические испытания из ГОСТ Цитата:
3. Переделать проект |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
У меня мысль появилась.
По ГОСТ испытания производятся залогами из 3 и 5 ударов молота. 10 ударов могли "сорвать сваю" по этому отказы получились больше. - Дело в том что я сам смотрел на сваю. Первый удар добивки - не меньше 6см, дальше по убывающей, при производственной остановились на 1,2см в залоге из 10ударов. Т.е. журнал составлен не вами. т.е. в этом может быть тоже причина несоответствия. - Ну тут я на 100% уверен, эта организация имеет очень хорошую репутацию, да и мастеру то это зачем? Забили как обычно, все нормально, а вот на добивке были мы(проектанты). Вот здесь перед формулой 15 описывается почему это произошло http://prosvai.ru/ispitanie-svay/isp...skoy-nagruzkoy Но мне хотелось бы понять как в данном случае "искать концы" чтобы двигаться дальше. Вообще думаю что при такой геологии делать динамику не правильно, все слои водонасышены, грунт не связен, то есть после первого же удара, вода будет выполнять роль "смазки" чтоли, и соответственно о какой "висячести" может идти речь... Думаю нужна именно статика, хотя нигде этой диференциации в зависимости от ИГ условий я не нашел. 2MasterZim: Лидер нужен был для того, чтобы рядом стоящее здание со стеклами осталось. Проектная нагрузка 28тн, расчетная н.с. 45тн(по ИГЭ), ростверк высокий(пески сильно пучинят, будет керамз. подушка под ростверк), 2 сваи в кусте, соответстенно к-т 1,75 к н.с сваи. Расчетный отказ 12мм(по н.с.), фактический 23. Может конечно имеет смысл ждать 10 дней, но вот с учетом воды я сомневаюсь что результат добивки будет сильно отличаться...от полученного 2 Клименко Ярослав: А как вы понимаете смысл слова естественный?))) Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 12:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
SergeyAB
Цитата:
Sa заб = 1,2 см Sa исп = примерно 6 см К = 1,2/6 = 0,2 По памяти с коэф. К менее 0,6 не сталкивался. Ну что же в таком случае считаю надо проводить статические испытания. Последний раз редактировалось _Oleg_, 07.10.2010 в 12:48. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) | TuDim | Основания и фундаменты | 18 | 16.07.2019 17:57 |
Забивные или вдавливаемые сваи | Aniri | Основания и фундаменты | 8 | 13.05.2010 19:36 |
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 20.07.2009 18:53 |
Забивные или буронабивные сваи. Дилемма. | X-DeViL | Основания и фундаменты | 7 | 11.03.2009 14:45 |