Восстановление перемычек
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 4748
|
|
||||
В кунсткамеру эти фотографии выложи. Бежать нужно от туда, бежать.
Тут не восстанавливать нужно, а сломать все и построить заново.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161
|
1. Устроить временное крепление срочно(сотки пойдут), желательно поддомкратить на пару сантимов.
2. места опирания восстановить лучше бетоном (раствором)М150-М200 + каркасик вставить из 8 арматуры. 3. Перемычки из швеллеров стянуть болтами, убрать опоры - перемычка включится в работу за счет поднятия плит ранее. Еще можно временно опереть все плиты в зоне, убрать верхний ряд блоков и вместо них сплошную перемычку на два проема из двутавра например... |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
а такая картина на 2-х этажах???
Фоток побольше наделай, и в кунтскамеру.... Несущий простенок S=190мм, на него опираются с 2-х сторон плиты... это СЕРЬЕЗНО. хотя нет.... они не опираются, они просто держатся за счет замоноличенных швов, хотя чем на такой стройки могли замонолитить..... срочно временные подпорки, рамы и т.д. Наружние стены тоже в полблока? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Знаете, у меня скромное подозрение, что плиты трогать надо очень осторожно.
Начиная снизу на 1 этаже сделать врем. стойки с домкратами, уперев их в фундаменты. И так по всем этажам вверх. Потом поднимаем плиты в проектное положение. Геодезисты решают философскую задачу как сделать нивелирование в помещении. Потом туда перемычку и все монолитить до кучи с ускорителями. И ждать несколько недель. Какая перемычка расчитывается каждый раз заново. Я перемычки не считал, но это задача для школьника, вы справитесь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 3
|
Добрый вечер!
Всем большое спасибо за внимание и советы! Это дом двухэтажный, шлакоблок, обложен белым кирпичом. По толщине наружных стен- завтра посмотрю. Фото второго этажа, на первом перемычки ЖБ. Просевшая плита- крыша, на ней слой керамзита и рубероид. Купил в таком состоянии недорого, так что буду восстанавливать. To Softer: по Вашим советам все понятно (еще раз большое спасибо), только одно уточнение. Каркасик из арматуры- это что-то типа куба, размерами чуть меньше шлакоблока (по ширине), чтоб закрыть раствором и не выпирало? Крепить арматуру к шлакоблокам никак не надо? Например, дырки просверлить и завести арматуру? Если при заливки раствором использовать ускоритель, через сколько дней можно нагрузку давать? По данным на ускоритель- 7 дней. Это реально или лучше подождать больше (при сегодняшней температуре 7-10 град)? |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
"удачная" покупка.
![]() 1. если нет опыта в таком деле (усилении), то лучше нанять проектировщика с опытом и он разработает схемы усиления. 2. опирание на керамзитобетон: всегда делаю кирпичный/монолитный пояс. 3. Простенок на фото - мне лично тоже очень ненравится, как минимум его усилять. Последний раз редактировалось Дмитрий063, 11.10.2010 в 07:56. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбор перемычек для кирпичных стен, нужна помощь | nevada | Каменные и армокаменные конструкции | 57 | 05.01.2020 12:56 |
Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя | Glorius | Железобетонные конструкции | 63 | 18.01.2012 10:40 |
Замена стальных оконных перемычек | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.06.2009 11:23 |
Моделирование ж/б перемычек в монолитном здании (сейсмика) | UnAtom | Расчетные программы | 2 | 22.05.2009 17:00 |
Усиление перемычек | nalivai | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 13.06.2006 20:15 |