Шарнирный узел сверху - сколько болтов?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирный узел сверху - сколько болтов?

Шарнирный узел сверху - сколько болтов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2010, 09:30 #1
Шарнирный узел сверху - сколько болтов?
NoName123
 
конструктор
 
СПб
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 120

Здравствуйте, уважаемые!

Проектирую 18-метровую ферму и узлы опирания.
Видел такой узел (как во вложенном файле) не раз. Вроде как, типовой узел-то или просто распространенный.

Вопрос такой. На болты в таком узле будет передаваться растягивающее усилие.

Вопрос: как его посчитать?

PS Название темы некорректное слегка, просто подумал не надо ли 2 болта по оси поставить?
Но хочется сначала с расчетом разобраться.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел фермы.dwg (126.8 Кб, 1900 просмотров)

Просмотров: 7517
 
Непрочитано 01.11.2010, 11:45
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Посмотри здесь, может чем поможет
Вложения
Тип файла: zip Расчет ферм.zip (3.62 Мб, 263 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 12:33
#3
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Для чего такие сложности, серию Молодечно смотрели? Всё уже давно придумали там, по - моему.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 12:44
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Для чего такие сложности, серию Молодечно смотрели? Всё уже давно придумали там, по - моему.
Везде в сериях фермы цепляются к колоннам, а не становятся на них. Тоже много литературы перерыл в поисках узла, где ферма будет именно опираться (шарнирно), а не цепляться сбоку к колонне.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 12:55
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Везде в сериях фермы цепляются к колоннам, а не становятся на них. Тоже много литературы перерыл в поисках узла, где ферма будет именно опираться (шарнирно), а не цепляться сбоку к колонне.
Смотрим: серия 1.263.2-4 в.4 13КМ вместо всяких там Д-1 берем колонну и выбрасываем снизу железобетонную конструкцию.
Цитата:
Сообщение от SHURF
Всё уже давно придумали
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 13:12
#6
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Пройдите по этой ссылке
Michail вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 13:18
#7
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Смотрим: серия 1.263.2-4 в.4 13КМ вместо всяких там Д-1 берем колонну и выбрасываем снизу железобетонную конструкцию.
Насколько я вижу по этой серии и данному чертежу, горизонтальное крепление производится на 3-х болтах (по виду с чертежа и 6-ю болтами если предположить их симметричность относительно плоскости ХОZ; а вертикальное крепление производится только одним болтом через непонятный уголок. Т.е. можно предположить что всё-же ферма держится всё-таки на 3-х горизонтальных болтах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-1.jpg
Просмотров: 422
Размер:	55.3 Кб
ID:	47482  
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 13:27
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Т.е. можно предположить что всё-же ферма держится всё-таки на 3-х горизонтальных болтах.
Скорее она держится на том самом "непонятном" уголке. Опорная реакция передается через строганное ребро, а от горизонтального смещения ферма закреплена болтами через "непонятный" уголок. Три пары болтов по высоте просто крепят к узлу деталь Д-3.

Кстати, между опорным ребром фермы и деталью Д-3 прокладка. Из чего она?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 13:32
#9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Опорные усилия от фермы пролётом в 30 метров со снегом, передаются через ребро одной пластины....стрёмно.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 13:43
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Опорные усилия от фермы пролётом в 30 метров со снегом, передаются через ребро одной пластины....стрёмно.
Стремно... но передаются
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 13:49
#11
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Да можно было бы и сбоку, если б двутавр был.
А на тонкостенную трубу сбоку крепить плохо, я считаю.

В молодечненской серии к вертикальной пластине двумя нижними болтами крепят при опирании сверху колонны (или подстропильной фермы).
И горизонтальное усилие на 1 шов передается. Это нормально вообще?

Через уголок как-то больше нравится, кстати.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 078.jpg
Просмотров: 353
Размер:	57.9 Кб
ID:	47487  
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 14:26
#12
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Если нет прокатного двутавра, ну так смастерите его сами из пластин - это будет надколонник для вашей колонны из квадратной трубы. Или хотя бы см. рис.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: А ВОТ ТАК.jpg
Просмотров: 299
Размер:	34.3 Кб
ID:	47497  
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 14:42
#13
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Стремно... но передаются
Было-бы ну просто очень интересно посмотреть фотографию этого узла существующей (лет 10) фермы.

Последний раз редактировалось РастОК, 01.11.2010 в 14:52.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 14:51
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Было-бы ну просто очень интересно посмотреть фотографию этого узла существующей (лет 10) фермы.
Так это типовое решение, наверняка не составит труда найти такие фермы) Вся опорная реакция на одном одинешеньком ребре, которое приваривается к торцу, в данном случае трубы верхнего пояса. То есть в добавок ко всему все держится только на этом сварном шве по периметру.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 14:55
#15
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Решение не спорю отличное. Давно хотел увидеть такой узел с настоящим шарниром. Но всё-же интересно было-бы сделать расчётик сварного шва на такую (думаю не маленькую) поперечную силу.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 15:29
#16
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Это всё интересно, конечно.
Но вопрос-то конкретный был - про 4 болта.

Если мы базу (колонны) делаем - 4 болта поставили, пластину потолще и узел жестким объявили смело.

Если из узла в верхнем посте убрать опорное ребро - то получим то же самое вобщем-то. Но при этом все точно так же смело скажут, что узел шарнирный. Или нет?
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 15:43
#17
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Предлагаю поставить на оголовок колонны с двух сторон от опорной прокладки противосдвиговые упоры (бобышки), а болты поставить либо с внутренней строны либо по оси. Еще для надежности можно приварить опорную прокладку по бокам где есть доступ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 289
Размер:	32.8 Кб
ID:	47500  
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 15:51
#18
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


По-моему 2 симметричных болта с внутренней стороны без всяких бобышек вполне достаточно от сдвига опоры фермы.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 16:27
#19
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


С бобышками решение все вопросы снимает.

Однако, вопрос по расчету, в случае 4-х болтов не снят. Интересно, просто. Да и случай распространенный. Это не какой-то уникальный узел.

Как я понимаю, усилие в болтах с внешней стороны зависит от деформаций опорной пластины фермы.
Вернее, и пластины и всего опорного узла.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 17:19
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Опорные усилия от фермы пролётом в 30 метров со снегом, передаются через ребро одной пластины....стрёмно.
Друже мой! Этим своим заявлением вы вступаете в спор со всей советской школой проектирования МК.
Цитата:
Но всё-же интересно было-бы сделать расчётик сварного шва на такую (думаю не маленькую) поперечную силу
Сделайте, че тяжело?

Шов катет 6мм, ручная дуговая сварка, сопротивление шва 18.5кН/см^2, 18.5*0.7*0.6=7.8кН/см шва. Труба пусть 20х20см. 7.8*80=624кН. Снег пусть 2кН/м^2. Шаг ферм 6м. 15*6*2=180кН. Пусть столько же весит кровля - 360кН. Вот и расчетик готов. Ну может упустил чаго, уж необессутьте . Все там будет в порядке со швом.
Цитата:
Сообщение от NoName123
Однако, вопрос по расчету, в случае 4-х болтов не снят. Интересно, просто. Да и случай распространенный. Это не какой-то уникальный узел.

Как я понимаю, усилие в болтах с внешней стороны зависит от деформаций опорной пластины фермы.
Вернее, и пластины и всего опорного узла.
Да не зависят они от деформаций. Вернее может и зависят, но в данном узле это не принимается во внимание. Узел нарисованный вами в первом посте условно шарнирный. И болты там берутся конструктивно. Кстати подобная тема уже была и на ней выступали гуру МК на форуме (помню Ильнур точно был). Насчет распространенности таких узлов могу сказать только одно: это узлы для опирания металлической фермы на железобетонные элементы. Именно на железобетонные. А то, что иногда городят такие узлы и для опирания на стальные коллоны есть просто от незнания. Тех же серий. Для того, чтоб бетон Б15 выдержал 30т нагрузки нужно плиту по моему где то 20х20см. А чтоб сталь выдержала на смятие нужно всего то ребро 10х1см. Все это приблизительно конечно, но улавливаете разницу? И в конструировании узла в том числе. А болты ставить надо по расчету если есть продольные сили (например сейсмика). А так - конструктивно.
По моему так.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.11.2010 в 17:27.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирный узел сверху - сколько болтов?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирный узел стальных балок на сварке beam21 Металлические конструкции 18 10.12.2021 09:43
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27
Возможен ли в монолитном железобетоне шарнирный узел? FRANC Железобетонные конструкции 39 24.03.2006 18:04
Железобетонный шарнирный узел beam21 Железобетонные конструкции 17 21.11.2005 00:05