Разрешена ли резка арматуры класса А500С газом(кислород+пропан)?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разрешена ли резка арматуры класса А500С газом(кислород+пропан)?

Разрешена ли резка арматуры класса А500С газом(кислород+пропан)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.11.2010, 14:55 #1
Разрешена ли резка арматуры класса А500С газом(кислород+пропан)?
antonio_1985
 
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 3

Тех.надзор запрещает резать длиномер арматурной стали L=11700 мм на более короткие составляющие с помощью газа(кислород+пропан).Прав ли он и как это отражается на несущей способности конструкции(фундаментов)?
Просмотров: 13078
 
Непрочитано 30.11.2010, 16:54
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Эта арматура термомеханически упрочненная, соответственно при нагреве "отпускается" и теряет свои прочностные свойства.
Учитывая, что при резке горелкой нагрев стержня происходит локально, препятствий использования газа я не вижу.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 18:40
#3
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Если предполагаете делать из этой стали нахлёсточные соединения (плиты, стены) то думаю локальное уменьшение расчётного сопротивления на участках стыковки повлияют мало. А вот если сварные соединения предполагаете из этой стали, то стоит задуматься о равнопрочности сварного шва, но в любом случае при нагреве вы всего лишь снимаете термическое упрочнение (порядка 20%).
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2010, 14:15
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


antonio_1985, согласно СТО АСЧМ 7-93 арматура А500С бывает А500С(тм) - термомеханически упрочненная; А500С(гк) - горячекатаная; А500С(хд) - холоднодеформированная, а у вас какая?
А500С(гк) по отношению к нагреву и сварке не отличается от А-III.
А500С(тм) и А500С (хд) нагревать газовой горелкой запрещено, гнуть допускается только в холодном состоянии. См., например, ТСН 102-00. Это хоть и московские нормы, но там об этом четко сказано.
Так что ваш технадзор прав - резать гильотиной лучше. Да и не хочет вам заказчик платить за резку газом.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 13:39
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А500С(тм) и А500С (хд) нагревать газовой горелкой запрещено, гнуть допускается только в холодном состоянии. См., например, ТСН 102-00. Это хоть и московские нормы, но там об этом четко сказано.
Гибка и резка какбэ разные вещи
Резать газом не запрещено
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разрешена ли резка арматуры класса А500С газом(кислород+пропан)?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Обозначение арматуры А500с в спецификации арматурных стержне Летун Железобетонные конструкции 10 23.06.2007 10:05
Вопрос по анкеровке арматуры А500С Витос Железобетонные конструкции 11 20.05.2006 15:02
Применение арматуры класса АII Net Железобетонные конструкции 3 26.04.2006 18:02