Практика расчета и проектирования монолитных ленточных ростверков под крупнопанельные здания.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Практика расчета и проектирования монолитных ленточных ростверков под крупнопанельные здания.

Практика расчета и проектирования монолитных ленточных ростверков под крупнопанельные здания.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.12.2010, 12:44 #1
Практика расчета и проектирования монолитных ленточных ростверков под крупнопанельные здания.
softer
 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161

Прошу поделиться рекомендациями специалистов имеющих опыт в данном вопросе:
- расчетная схема (ручным методом и на эвм), рекомендации к построению расчетной схемы и определению усилий.
- примеры армирования с привязкой к нагрузкам и этажности.

Благодарен Всем ответившим!
Просмотров: 4583
 
Непрочитано 29.12.2010, 14:03
#2
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


По поводу нюансов расчета ростверка под крупнопанельные стены смотри Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980 года Приложение 9 и Приложение 10.
Отсюда и специфика в моделировании (односторонние связи, не работающие на отрыв в стыке между "крупными" панелями цоколя и ростверка).
Это для начала.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 20:50
#3
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


Быть может вы не поняли вопрос, но уточню: меня интересует наиболее, так сказать, "ходовой" вариант расчета и соответственно утверждения и согласования......., а для начала с данными рекомендациями я знаком...

Собственно вопрос возник
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32219&page=2 ....пост 25

Последний раз редактировалось softer, 05.01.2011 в 12:03.
softer вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 16:50
#4
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337


чтобы похожей темы не создавать, спрошу здесь: Как считаете, при расчете монолитного свайного ростверка монолитного здания (несущие монолитные стены) применять расчетную схему как для кирпичных и крупноблочных зданий - с распределением нагрузки в зависимости от жесткости материала стены, либо как для крупнопанельных - где нагрузку панель передает практически точечно, либо с помощью МКЭ, учитывая совместную работу монолитного здания со свайным основанием? Будет ли расчетом в запас расчет по типу, как для кирпичной стены?
VNKTOP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 08:53
#5
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Будет ли расчетом в запас расчет по типу, как для кирпичной стены?
будет.

если считать совместно на эвм, то получите реальное армирование, в т.ч. и для стен

суть: положить на линейку кирпич или же насыпать песок равномерно той же массы...
softer вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 18:02
#6
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337


а в нормах что-нибудь про этот запас есть?
VNKTOP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Практика расчета и проектирования монолитных ленточных ростверков под крупнопанельные здания.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05