Нужна помощь для расчёта металлоконструкций.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Нужна помощь для расчёта металлоконструкций.

Нужна помощь для расчёта металлоконструкций.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2011, 13:05 #1
Нужна помощь для расчёта металлоконструкций.
saima
 
Регистрация: 01.02.2011
Сообщений: 5

Народ, есть проблема, вопрос в следующем, реально ли решить данную задачу, а именно:
В производственном цеху устанавливается модуль порошкового пожаротушения МПП-100. Сей дивайс представляет из себя баллон и вертикальный отвод трубы. Длина трубы (вертикальноая) 6м. На конце поворот под 90гр. и насадок (полная высота с балонном 7м.)
Выпуск порошкового вещества происходит за 5сек. по паспорту (при 80кг. в сек. по факту).
Труба ВГП Dу50.
Пол бетонная стяжка, других данных увы нет(
Из несущих конструкций для крепежа вертикальной трубы, рядом ничего нет (производственный цех). Высота цеха примерно 14м.
Вопрос: реально ли расчитать данные и сделать набросок несущей металлоконструкции, чтобы удержать трубу выпуска ПОТВ и вообще чтобы данная конструкция не завалилась.
Особое внимание интересует основание данного конструктива.
Заранее спасибо) Олег.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.02.2011 в 14:35.
Просмотров: 1848
 
Непрочитано 01.02.2011, 15:51
#2
gidroproekt


 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 3


Установи колонну на металлическую плиту толщиной 16-20 мм, плиту закрепи двухразжимными анкерами (SLR М20/28х160 или т.п.) к существующему полу или сделай отдельно стоящий фундамент (зависит от толщины пола). Колонну можно изготовить по образу антен операторов мобильной связи. Трубу закрепи к колонне.
gidroproekt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 16:23
#3
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от gidroproekt Посмотреть сообщение
В производственном цеху устанавливается модуль порошкового пожаротушения МПП-100

И незабудь насушить сухари
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 16:32
#4
saima


 
Регистрация: 01.02.2011
Сообщений: 5


Производитель модулей ответил про вариант в качестве колонны использовать двутавор №14, по прикидкам вес 6м.отрезка - 82кг. Видимо придётся прикидывать размеры плиты основания и усиливающие рёбра жесткости.
saima вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 04:46
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Вас бы еще интересовала реактивная тяга во время срабатывания огнетушителя. представьте себе, какое плечо будет иметь струя порошка во время выброса и какой получите крутящий момент...
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Нужна помощь для расчёта металлоконструкций.

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос к специалистам ВК. Жилой вопрос. Нужна помощь! Алек. Инженерные сети 7 21.06.2010 10:29
SCAD , расчёт здания, как стержня (очень нужна помощь советом) Азаматик SCAD 14 18.04.2010 15:06
нужна примитивная методика расчёта купола КМ диам.10-12 м. kms Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.10.2008 21:59
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47